To jeszcze napisz nam dokładnie jak to rcd będzie podłączone i jak będzie działać bez PE
A tak serio, przecież to w tym stanie nie nadaje się do eksploatacji.
Po pierwsze, musisz kabel zasilający wymienić na trzy żyłowy. Swoją drogą, jak głęboko go zakopałeś? Mam nadzieję, że nie 15cm pod ziemią. Tak jak koledzy pisali 3x1,5mm wystarczy. Ta trzecia żyła musi być podłączona w poprawny sposób. Żadne podłączenie PE do ziemi, bo tak jak mówili koledzy, nikt tego nie zmierzy i nie zapewni bezpiecznego działania. I nie ważne czy jest powód czy nie, oprawę można dotknąć więc musi być w bezpieczny sposób podłączona. Musi.
Po drugie, po co ta puszka na tym słupie? W ten sposób wprowadzone przewody nie zapewniają jej hermetyczności. Po za tym sama puszka nie należy od najlepszych i na pewno nie nadaje się do stosowania na zewnątrz - nie ważne co mówi producent. Tutaj musi być sensowna puszka z dławnicami przez które do puszki będzie wprowadzony peszel/rurka z obu stron. Najprościej będzie jak zupełnie z niej zrezygnujesz. Ona tam jest niepotrzebna. Połączenia mogą być zrobione w oprawie.
Po trzecie, jak już koniecznie musisz prowadzić przewody na drewnie, to koniecznie pociągnij je w całości w rurkach. Takie są obecnie wymogi