Strona 1 z 9

Kompensacja mocy biernej

PostNapisane: 15 marca 2010, 22:11
przez amisiek
Proponuję by w tym wątku zebrać informację o parametrach kondensatorów używanych do kompensacji mocy biernej w poszczególnych oprawach. Zatem odpowiedzi powinny zawierać typ źródła (LRF, SON, MH, FL, inne), moc, typ statecznika oraz pojemność kondensatora. Zbierzemy potem z tego kompendium i wystawimy we właściwym dziale. Zachęcam do wpisów, będziemy mieli z tego źródło wiedzy, podobne do tych tabelek, które "wiszą" w części o podstawowych pojęciach.

Re: Kompensacja mocy biernej

PostNapisane: 16 marca 2010, 19:59
przez MRP200
No to na początek sodowe.
Typowe pojemności stosowane w SGS-ach (i pochodnych):
SON 150 W - MKP 20 uF/250 V/50Hz;
SON 250 W - MKP 32 uF/250 V/50Hz;
SON 400 W - MKP 20 + 25 uF/250 V/50Hz (dwa kondensatory równolegle).

Re: Kompensacja mocy biernej

PostNapisane: 16 marca 2010, 20:17
przez amisiek
Świetnie, dzięki MRP, zbieramy dalej, może coś z LRF i MH?

Re: Kompensacja mocy biernej

PostNapisane: 16 marca 2010, 20:35
przez KaszeL
Rtęciowe:

- 50 W - 7 µF
- 80 W - 8 µF
- 125 W - 10 µF
- 250 W - 18 µF
- 400 W - 25 µF
- 700 W - 45 µF
- 1000 W - 60 µF
- 2000 W - 37 µF / 400V

Sodowe:

- 50 W - 10 µF
- 70 W - 12 µF
- 100 W - 12 µF
- 150 W - 20 µF
- 250 W - 32 µF
- 400 W - 45 µF
- 600 W - 65 µF
- 1000 W - 100 µF

Sodowe z mieszaniną Penninga:

- 110 W - 10 µF
- 210 W - 18 µF
- 350 W - 25 µF

Niskoprężne sodowe:

- 18 W - 5 µF
- 35 W - 20 µF (to nie pomyłka!)
- 55 W - 20 µF
- 90 W - 30 µF
- 135 W - 45 µF (to nie pomyłka!)
- 180 W - 40 µF

Metalohalogenkowe

- 35 W - 7 µF
- 70 W - 12 µF
- 100 W - 12 µF
- 150 W - 20 µF
- 250 W - 32 µF
- 400 W - 45 µF
- 600 W - 65 µF
- 1000 W - 100 µF
- 2000 W / 230 V - 125 µF
- 2000 W / 400 V - 37 µF
- 3500 W / 400 V - 100 µF

Do świetlówek też podać? :)

Re: Kompensacja mocy biernej

PostNapisane: 16 marca 2010, 20:56
przez amisiek
Tak do świetlówek też poproszę. Zrobię z tego tabelkę i wrzucę gdzie trzeba.

Re: Kompensacja mocy biernej

PostNapisane: 16 marca 2010, 21:08
przez KaszeL
Świetlówki T12

20 W - 4.5 µF
40 W - 4.5 µF (tak, tak)
65 W - 7 µF

Świetlówki T8 - tak samo jak T12

18 W - 4.5 µF
36 W - 4.5 µF
58 W - 7 µF

Świetlówki T5 - zawsze 2 µF

4 W - 2 µF
6 W - 2 µF
8 W - 2 µF
13 W - 2 µF
Reszta pracuje na elektronice

Re: Kompensacja mocy biernej

PostNapisane: 16 marca 2010, 21:46
przez Whites86
ja u siebie w łyzce do rteciówki 250W mam kondensator 22µF :roll:

Re: Kompensacja mocy biernej

PostNapisane: 16 marca 2010, 22:28
przez MRP200
Z kolei w mojej OURW250 jest 20 uF. Oznacza to, że dopuszczalna jest pewna tolerancja pojemności.
Dodam, że w niektórych oprawach na świetlówki T5 nie stosowano w ogóle kompensacji. Prawdopodobnie z założenia, że miały zastosowanie do użytku domowego

Re: Kompensacja mocy biernej

PostNapisane: 16 marca 2010, 22:39
przez KaszeL
Jasne, że jest pewne tolerancja. Po prostu niedekompensowana oprawa będzie miała nieco niższy CosFi. O ile mnie pamięć nie myli, to te wartości pojemności wyznaczone są aby podnieść CosFi do poziomu 0,85.

Re: Kompensacja mocy biernej

PostNapisane: 16 marca 2010, 22:51
przez MRP200
Trzeba też mieć na uwadze, że kondensatory do kompensacji dostępne są wg dość wąskiego szeregu wartości. Może się zdarzyć, że przy kompletowaniu oprawy nie uda się nabyć kondensatora o żądanej pojemności. Wtedy pozostanie dobrać kondensator (lub zestaw) o najbardziej zbliżonej pojemności.