UTUZ-4 zamiast IDS4.1?

Stateczniki, układy zapłonowe, kondensatory, zapłonniki i inne

UTUZ-4 zamiast IDS4.1?

Postprzez szary » 9 października 2007, 19:35

Witam,
znajomy musi wymienić układ zapłonowy lampy sodowej, oryginalnie był IDS-4.1 schemat S1,
pytanie, czy może zastosować UTUZ-4, wg schematu S2?
czy w tym przypadku można zachować dławik (STS-400) i wyrzucić kondensator?

proszę o pomoc, sprawa jest pilna
Załączniki
s2.jpg
s2.jpg (9.42 KiB) Przeglądane 1127 razy
s1.gif
s1.gif (2.92 KiB) Przeglądane 1127 razy
szary
 

Re: UTUZ-4 zamiast IDS4.1?

Postprzez andrzejlisek » 9 października 2007, 20:31

Można zastosować dowolny układ zapłonowy, a dławik STS-400 wtedy i tylko wtedy, gdy zasila się lampę sodową 400W. Do innej lampy musi być inny dławik o odpowiednich parametrach. Można zostawić poprzedni dławik i wymienić tylko układ zapłonowy.
Avatar użytkownika
andrzejlisek
 
Posty: 1865
Zdjęcia: 96
Dołączył(a): 7 czerwca 2007, 20:48

Re: UTUZ-4 zamiast IDS4.1?

Postprzez CDM » 9 października 2007, 21:23

andrzejlisek napisał(a):Można zastosować dowolny układ zapłonowy
Oczywiście też taki, który nadaje się do lamp 400Watowych.
Brak czasu....
Avatar użytkownika
CDM
 
Posty: 4670
Zdjęcia: 226
Dołączył(a): 12 czerwca 2007, 14:07
Lokalizacja: Poznań

Re: UTUZ-4 zamiast IDS4.1?

Postprzez KaszeL » 9 października 2007, 22:20

Schematy są poprawne. Będzie działać. Pamiętaj tylko, że zapłonniki dwu przewodowe nie lubią za bardzo dużych odległości od lampy. Dobrze jeśli to będzie nie więcej, niż 20-30cm.
Uwaga zły, zły admin. W razie problemów szukaj pomocy u dobrego -> neon44