Tyrystorowy regulator natężenia oświetlenia - problem.

Stateczniki, układy zapłonowe, kondensatory, zapłonniki i inne

Tyrystorowy regulator natężenia oświetlenia - problem.

Postprzez qba » 23 grudnia 2017, 19:21

Mam w oprawie wbudowany tego typu regulator:
Obrazek
Obrazek
Problem z nim wygląda tak, że po zaświeceniu jakiś czas da się regulować w miarę płynnie, ale im dłużej poświęci na maksymalnym ściemnieniu żarówek, w pewnym momencie sam zaczyna je rozjaśniać niemal do pełna i wtedy już się nie da płynnie regulować, tylko w niewielkim zakresie.
RACJONALNE OŚWIETLENIE MIESZKAŃ SPRZĘTEM OŚWIETLENIOWYM "POLAM"
- ułatwia prace wykonywane w domu
- nie powoduje olśnienia i zmęczenia wzroku
- stwarza nastrój i warunki miłego wypoczynku
Avatar użytkownika
qba
 
Posty: 8334
Zdjęcia: 1020
Dołączył(a): 10 czerwca 2007, 19:15
Lokalizacja: WLKP

Re: Tyrystorowy regulator natężenia oświetlenia - problem.

Postprzez Elektroservice » 23 grudnia 2017, 21:59

Przelutuj profilaktycznie całą płytkę - może masz gdzieś zimny lut i po nagrzaniu urządzenia przestaje kontaktować co powoduje taki objaw jak opisujesz. Albo jakiś kondensator szlag trafia.
Precz z przewodami YDYt, oraz podobnymi w instalacjach elektrycznych !
Avatar użytkownika
Elektroservice
 
Posty: 6333
Zdjęcia: 0
Dołączył(a): 6 stycznia 2013, 20:40
Lokalizacja: Stęszew

Re: Tyrystorowy regulator natężenia oświetlenia - problem.

Postprzez qba » 23 grudnia 2017, 22:59

Spróbuję tak zrobić, albo komuś zlecę, bo nie mam lutownicy.
RACJONALNE OŚWIETLENIE MIESZKAŃ SPRZĘTEM OŚWIETLENIOWYM "POLAM"
- ułatwia prace wykonywane w domu
- nie powoduje olśnienia i zmęczenia wzroku
- stwarza nastrój i warunki miłego wypoczynku
Avatar użytkownika
qba
 
Posty: 8334
Zdjęcia: 1020
Dołączył(a): 10 czerwca 2007, 19:15
Lokalizacja: WLKP

Re: Tyrystorowy regulator natężenia oświetlenia - problem.

Postprzez MRP200 » 24 grudnia 2017, 00:26

Wymień tyrystor na inny, bo te czeskie serii KT206 robiły takie numery. Wystarczyło jedną końcówkę trochę podgrzać lutownicą, a potrafiły się samoistne załączać.
MRP200
Moderator
 
Posty: 4279
Zdjęcia: 639
Dołączył(a): 21 września 2009, 07:25
Lokalizacja: PWA / Kostrzyn Wlkp

Re: Tyrystorowy regulator natężenia oświetlenia - problem.

Postprzez qba » 24 grudnia 2017, 15:17

A jaki tyrystor byłby najlepszy? Pełno różnych na allegro i nie wiem na jaki się zdecydować. Na tego typu układach elektronicznych to się za bardzo nie znam zaczynam dopiero zgłębiać ten temat.
RACJONALNE OŚWIETLENIE MIESZKAŃ SPRZĘTEM OŚWIETLENIOWYM "POLAM"
- ułatwia prace wykonywane w domu
- nie powoduje olśnienia i zmęczenia wzroku
- stwarza nastrój i warunki miłego wypoczynku
Avatar użytkownika
qba
 
Posty: 8334
Zdjęcia: 1020
Dołączył(a): 10 czerwca 2007, 19:15
Lokalizacja: WLKP

Re: Tyrystorowy regulator natężenia oświetlenia - problem.

Postprzez lukaszlbn » 24 grudnia 2017, 16:33

To tak, nie tyrystorowy a triakowy. KT205 to triak. Zamiennik w linii prostej to BT136/600. Uwaga na wyprowadzenia: https://static.elektroda.pl/attach/thum ... e__618.jpg musisz zamienić wkładając BT136, nóżkę 2 (środkową) z 3 (prawą) miejscami. Choć osobiście bardziej obstawiam któryś rezystor. Nie były najlepszej jakości. Pozdrawiam
Avatar użytkownika
lukaszlbn
 
Posty: 111
Zdjęcia: 0
Dołączył(a): 18 listopada 2013, 22:56
Lokalizacja: Lublin


Powrót do Osprzęt elektryczny

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości

cron