przez MRP200 » 8 lipca 2016, 06:57
Wg starszych wymagań było nie mniej: 1kom na 1 V napięcia znamionowego. Czyli w instalacji o napięciu 230/400 V każdy obwód powinien mieć nie mniej niż 0,22 / 0,40 Mom. Potem dodano zapis, "lecz nie mniej niż 0,5 Mom". Czyli obecnie w instalacji elektrycznej każdy obwód powinien mieć nie mniej niż 0,5 Mom. Pomiar robi się miernikiem izolacji o napięciu pomiarowym 500 V.
Nie wiem skąd ubzdurałeś sobie te ruskie normy.
Dziwne, że u Ciebie pomiarowcom tak skrupulatnie chce się badać instalacje w mieszkaniach w blokach. Moja matka miała ponad 10 lat mieszkanie w bloku i ani razu nie było tam pomiarowca. Znając życie, to może zrobił pomiary tam gdzie udało się wejść do mieszkania, a resztę pewnie wypisał na pałę. Słyszałem nawet o przypadku, że na pomiary w jednym bloku przyszła matka z córką. A że lokator z jednego mieszkania trochę się na tym znał, to się wygadały, że pomiary faktycznie robi ojciec, który aktualnie "mierzy" sąsiedni blok.