Postprzez Farel03 » 29 grudnia 2020, 21:24

KaszeL napisał(a):No niestety Paweł, nie w tym przypadku. SOX-E to przedstawicielka z linii tzw. -E(conomy). Mają inny typoszereg mocy i parametry pracy.

Generalnie SOX-E 131W jest zamiennikiem tradycyjnej lampy o mocy 180W (obie są tej samej długości).
Niestety obie lampy wymagają dedykowane osprzętu. SOX-E 131W - 0,54A/250V; SOX 180W 0,78A/240V


Tak, ale niektóre z nich są kompatybilne. Np. lampa SOX-E 26W może pracować zarówno na osprzęcie do 35ki jak i na dedykowanym do 26ki

A co do parametrów pracy - niestety Philips niedawno zakończył produkcję tych lamp, ale na jego stronie można odczytać wszelkie parametry (łączenia ze spadkiem napięcia i prądzie pracy)
Lepsze jest wrogiem dobrego. Najprostsze rozwiązania są najlepsze
Avatar użytkownika
Farel03
 
Posty: 2297
Dołączył(a): 10 sierpnia 2015, 21:19
Lokalizacja: Kraków

Re: Parę pytań do profesjonalistów

Postprzez Lodzkie2oprawy » 29 grudnia 2020, 22:43

Dzień dobry, mam pytanie do forumowiczów. Mianowicie statecznik transformatorowy w oprawie OZR-125-3 po ~ 4 godzinach pracy osiąga temperaturę tak wysoką, że nie da się go przytrzymać dłużej niż sekundę. Czy jest to normalna temperatura? :?:
Uwielbiam światło WLSów
Uwielbiam oprawy Elgo
Avatar użytkownika
Lodzkie2oprawy
 
Posty: 195
Dołączył(a): 11 czerwca 2020, 12:08
Lokalizacja: Łódź

Re: Parę pytań do profesjonalistów

Postprzez KaszeL » 29 grudnia 2020, 23:14

Tak, normalna. Te stateczniki rozgrzewają się o +70 stopni względem temperatury otoczenia. Graniczna temperatura pracy to 130 stopni. A to już bardzo dużo.
Uwaga zły, zły admin. W razie problemów szukaj pomocy u dobrego -> neon44
Avatar użytkownika
KaszeL
Site Admin
 
Posty: 8663
Zdjęcia: 534
Dołączył(a): 3 czerwca 2007, 14:57
Lokalizacja: Poznań

Re: Parę pytań do profesjonalistów

Postprzez Lodzkie2oprawy » 29 grudnia 2020, 23:40

KaszeL napisał(a):Tak, normalna. Te stateczniki rozgrzewają się o +70 stopni względem temperatury otoczenia. Graniczna temperatura pracy to 130 stopni. A to już bardzo dużo.

Bardzo dziękuję za pomocną odpowiedź. :)
Uwielbiam światło WLSów
Uwielbiam oprawy Elgo
Avatar użytkownika
Lodzkie2oprawy
 
Posty: 195
Dołączył(a): 11 czerwca 2020, 12:08
Lokalizacja: Łódź

Re: Parę pytań do profesjonalistów

Postprzez Elektroservice » 30 grudnia 2020, 00:09

Pytanie do fachowców od elektroniki :)
Jakiś czas temu wpadł mi w ręce termometr laserowy Powerfix PTSI 9A1. Z zewnątrz wygląda niemalże jak nowy, niestety przy próbach włączenia nic się nie dzieje. Po otwarciu obudowy mój wzrok przykuł uszkodzony kondensator C2 na płytce drukowanej:
Obrazek
Czy takie uszkodzenie może powodować, że termometr w ogóle się nie włącza? Jeśli tak to jakiej pojemności kondensator można by na próbę wstawić? Wiem że nie jest to sprzęt wysokiej klasy, ale fajnie by było gdyby udało się go ożywić. Oprócz tego kondensatora inne elementy nie mają widocznych uszkodzeń tak więc myślę, że jakaś szansa na uratowanie sprzętu istnieje ;)
Precz z przewodami YDYt, oraz podobnymi w instalacjach elektrycznych !
Avatar użytkownika
Elektroservice
 
Posty: 6333
Zdjęcia: 0
Dołączył(a): 6 stycznia 2013, 20:40
Lokalizacja: Stęszew

Parę pytań do profesjonalistów

Postprzez Farel03 » 30 grudnia 2020, 00:28

Ten kondensator był równolegle do zasilania ? Czy jakoś inaczej podłączony ?
Lepsze jest wrogiem dobrego. Najprostsze rozwiązania są najlepsze
Avatar użytkownika
Farel03
 
Posty: 2297
Dołączył(a): 10 sierpnia 2015, 21:19
Lokalizacja: Kraków

Re: Parę pytań do profesjonalistów

Postprzez Elektroservice » 30 grudnia 2020, 00:44

Wygląda na to, że równolegle :)
Precz z przewodami YDYt, oraz podobnymi w instalacjach elektrycznych !
Avatar użytkownika
Elektroservice
 
Posty: 6333
Zdjęcia: 0
Dołączył(a): 6 stycznia 2013, 20:40
Lokalizacja: Stęszew

Parę pytań do profesjonalistów

Postprzez Farel03 » 30 grudnia 2020, 01:30

Myślę, że po usunięciu resztek i sprawdzeniu, czy gdzieś nie pojawiła się przerwa lub nowe zwarcie (mostki węglowe) powinno ruszyć
Lepsze jest wrogiem dobrego. Najprostsze rozwiązania są najlepsze
Avatar użytkownika
Farel03
 
Posty: 2297
Dołączył(a): 10 sierpnia 2015, 21:19
Lokalizacja: Kraków

Re: Parę pytań do profesjonalistów

Postprzez OUKS340 » 30 grudnia 2020, 02:13

Coś mi się wydaje, że ten termometr dostał wyższe napięcie zasilania niż powinien. Zasilanie z baterii czy zasilacza sieciowego :?: Razem z tym kondensatorem mógł ulec uszkodzeniu stabilizator napięcia (układ U3). Ten układ to HT7150, stabilizator 5V 30mA. Lewa nóżka - masa, środkowa - zasilanie, prawa - wyjście 5V.Wylutuj uszkodzony kondensator i na próbę daj 10nF. Podłącz zasilanie i sprawdź czy na prawej nóżce U3 pojawi się 5V. Bez włączania termometru. Jeżeli będzie brak 5V to sa dwie możliwości: Uszkodzony U3 lub zwarcie na jego wyjściu (sprawdź oporność na wyjściu 5V do masy).
Jest jeszcze jedno "ale". Jak widzę, to od tego uszkodzonego kondensatora ścieżka biegnie pod wyłącznik. Jeżeli podano zbyt wysokie napięcie zasilania to nie będzie czego tam zbierać :( Powyżej scalak ośmionóżkowy 24C02 pamięci EPROM. Jeżeli jest w nim zapisane oprogramowanie ( a nie wiemy czy jest on do zapisu wyników pomiaru czy ma w sobie program) i uległ on uszkodzeniu to po termometrze. Oczywiście to nie jedyny scalak, który tam jest.
OUKS340
 
Posty: 1925
Zdjęcia: 119
Dołączył(a): 4 kwietnia 2008, 11:31

Re: Parę pytań do profesjonalistów

Postprzez Elektroservice » 30 grudnia 2020, 20:19

Dzięki za porady, w wolnej chwili spróbuję. Nie wiem co było kombinowane z tym termometrem. Zasilanie fabrycznie jest z baterii 9V popularnej "kostki" często spotykanej w zasilaniu multimetrów, nie chce mi się wierzyć, żeby ktoś kombinował podłączenie tam jakiegoś zasilacza. Jeśli ruszy to będzie fajnie, jeśli nie to strata żadna bo dostałem go od znajomego za free :D
Precz z przewodami YDYt, oraz podobnymi w instalacjach elektrycznych !