Parę pytań do profesjonalistów

Dyskusja na tematy dowolne

Re: Parę pytań do profesjonalistów

Postprzez KaszeL » 24 kwietnia 2017, 18:22

IndustrialStalker napisał(a):Miejsca jest na styk. Dlatego rozważając aparaturę na szynę, szukałbym malutkiej blaszanej "rozdzielnicy" żeby ją doczepić z boku(tylko czy jest coś takiego?).
A trójfazowe 25A właśnie nie starczają bo te 25 trzeba na 3 podzielić a tam ponad 13 na tor jest potrzebne. Znalazłem hurtownie w zasięgu z dużym asortymentem, będę dzwonił zaraz, może akurat coś będzie.


Kolego co Ty opowiadasz? Piecyk - czyli obciążenie rezystancyjne - 2,5kW przy 230V to maks 11A. Dlaczego chcesz dzielić 25A na 3 przy dopieraniu łącznika krzywkowego 3F? Przecież prąd znamionowy łącznika 3F to prąd jakim można obciążyć wszystkie tory na każdej fazie, czyli masz 3x 25A a nie 25A/3. Inna sprawa, że po co szukasz łącznika 3F/25A jak tam wystarczy zwykły 1F/16A ? Na dodatek obciążenie oporowe to najlżejsza możliwa praca dla takiego łącznika.
Uwaga zły, zły admin. W razie problemów szukaj pomocy u dobrego -> neon44
Avatar użytkownika
KaszeL
Site Admin
 
Posty: 8650
Zdjęcia: 534
Dołączył(a): 3 czerwca 2007, 14:57
Lokalizacja: Poznań

Re: Parę pytań do profesjonalistów

Postprzez IndustrialStalker » 24 kwietnia 2017, 20:42

Zajrzę jeszcze do tego co założyłem i przestał działać zanim pojadę po nowy.
https://www.facebook.com/object77b
Avatar użytkownika
IndustrialStalker
 
Posty: 235
Zdjęcia: 76
Dołączył(a): 10 marca 2011, 14:17

Re: Parę pytań do profesjonalistów

Postprzez IndustrialStalker » 25 kwietnia 2017, 09:08

Ok. Zajrzalem. Jeden ze stykow wtopil sie w plastik w pozycji rozlaczonej. Oczywiscie temperatura z pieca nie jest wystarczajaca. Na pewno nie przekracza w tym miejscu 100 stopni ale w polaczeniu z pradem taki dalo efekt. Pewnie lacznik(25A) byl na 40 st i taki na 70 st starczyl by na dlugo. Ale nie wiem czy bede montowal kolejny. Chyba zlacze przewody na stale a wlacznik bedzie od strony kabla/gniazdka. W ten sposob ominie sie to co jest najwiekszym probkemem, czyli temperature. Dzieki za podjecie tematu. Sorry za brak znakow diakretycznych.
https://www.facebook.com/object77b
Avatar użytkownika
IndustrialStalker
 
Posty: 235
Zdjęcia: 76
Dołączył(a): 10 marca 2011, 14:17

Re: Parę pytań do profesjonalistów

Postprzez bartek380V » 29 kwietnia 2017, 20:10

Jaka jest najczęstsza przyczyna awarii kabli nn zakopanych w ziemi ? Woda ? Stara izolacja ? Czy jest jakiś czas po ktorym kabel po prostu sie wymienia czy dopiero jak zdechnie ?
Zawsze przestrzegaj zasad BHP . robisz to na wlasną odpowiedzialnosc,jesli nie jestes pewien swojego bepieczenstwa i otoczenia to skonsultuj sie z wykwalifikowanym elektrykiem inaczej mozesz byc zabójca siebie i innych! (wszelkie prawa zastrzezone)
Avatar użytkownika
bartek380V
 
Posty: 1775
Zdjęcia: 4
Dołączył(a): 5 maja 2010, 15:14

Re: Parę pytań do profesjonalistów

Postprzez MRP200 » 29 kwietnia 2017, 23:29

bartek380V napisał(a):Jaka jest najczęstsza przyczyna awarii kabli nn zakopanych w ziemi ? Woda ? Stara izolacja ? Czy jest jakiś czas po ktorym kabel po prostu sie wymienia czy dopiero jak zdechnie ?

Uszkodzenia podczas robót ziemnych. Od czasu upowszechnienia minikoparek kopie się nią do oporu, nawet mając dokładną wiedzę gdzie trasę przecina kable SN czy nn, ale nikomu nie chce się wziąć do rąk szpadla i zrobić próbny przekop. A potem jest wielkie buum.
MRP200
Moderator
 
Posty: 4279
Zdjęcia: 639
Dołączył(a): 21 września 2009, 07:25
Lokalizacja: PWA / Kostrzyn Wlkp

Re: Parę pytań do profesjonalistów

Postprzez bartek380V » 30 kwietnia 2017, 19:05

A zawilgocony kabel ziemny nn ,np wskutek uszkodzenia izlolacji zewnetrznej moze predyponowac do uszkodzenia ?
Zawsze przestrzegaj zasad BHP . robisz to na wlasną odpowiedzialnosc,jesli nie jestes pewien swojego bepieczenstwa i otoczenia to skonsultuj sie z wykwalifikowanym elektrykiem inaczej mozesz byc zabójca siebie i innych! (wszelkie prawa zastrzezone)
Avatar użytkownika
bartek380V
 
Posty: 1775
Zdjęcia: 4
Dołączył(a): 5 maja 2010, 15:14

Re: Parę pytań do profesjonalistów

Postprzez MRP200 » 30 kwietnia 2017, 19:41

Jak najbardziej. Miałem do czynienia z przypadkami, że izolacja została uszkodzona aż do odsłonięcia żyły roboczej. Obie dotyczyły kabli żyłami z aluminium. Jeżeli jest to żyła fazowa to w obecności wilgoci z gruntu następuje erozja żyły, przez co staje się ona coraz cieńsza. Jeżeli jest to kabel zasilający przy tym odpowiednio obciążony, to w pewnym momencie ta coraz cieńsza żyła zadziała jak bezpiecznik i mamy poważne uszkodzenie kabla. Bo palący się łuk przepala izolację sąsiednich żył i w efekcie taki kabel w miejscu uszkodzenia wygląda jak przecięty palnikiem. Jak w tej sytuacji zachowałby się kabel z żyłami z miedzi, to nie wiem, ale podejrzewam, że podobnie.
MRP200
Moderator
 
Posty: 4279
Zdjęcia: 639
Dołączył(a): 21 września 2009, 07:25
Lokalizacja: PWA / Kostrzyn Wlkp

Re: Parę pytań do profesjonalistów

Postprzez kamil » 30 kwietnia 2017, 19:47

Tu jeszcze z tego co mi wiadomo wchodzą w grę straty energii do ziemi .
kamil
 
Posty: 452
Zdjęcia: 5
Dołączył(a): 28 lipca 2012, 23:36
Lokalizacja: nisko woj podkarpackie

Re: Parę pytań do profesjonalistów

Postprzez bartek380V » 30 kwietnia 2017, 19:48

Czyli mokry kabel nn 400/230V strzeli jesli izolacja zewnetrzna jest uszkodzona a robocza zyl nie ?
Zawsze przestrzegaj zasad BHP . robisz to na wlasną odpowiedzialnosc,jesli nie jestes pewien swojego bepieczenstwa i otoczenia to skonsultuj sie z wykwalifikowanym elektrykiem inaczej mozesz byc zabójca siebie i innych! (wszelkie prawa zastrzezone)
Avatar użytkownika
bartek380V
 
Posty: 1775
Zdjęcia: 4
Dołączył(a): 5 maja 2010, 15:14

Re: Parę pytań do profesjonalistów

Postprzez MRP200 » 30 kwietnia 2017, 20:01

Jeżeli izolacja na żyle roboczej jest nieuszkodzona, pod warunkiem, że jest izolacja z tworzywa, to taki kabel może wiele lat pracować bez uszkodzeń. Nawet pomiar izolacji nie wykryje takiego uszkodzenia. A widywałem kable tak zawilgocone, że dosłownie ciekła z nich woda.