OUKS340 napisał(a):Panowie, mam duży problem z NOWĄ maszyną do cięcia kamienia. Otóż po włączeniu zasilania natychmiast wywala różnicówkę. I tutaj zaczyna się (nie)ciekawa historia... Maszyna jest wyposażona w dwa falowniki trójfazowe firmy DELTA, które to są sprawcami całej sytuacji. Do rzeczy: Jeżeli podłączony jest tylko jeden DOWOLNY falownik, RCD nie reaguje. Podłączam oba i do widzenia. Sprawdziłem miernikiem, który wykazał, że podczas włączenia zasilania falownika do przewodu PE płynie przez chwilę aż 20mA w jednym i 25mA z drugiego falownika. Później natężenie prądu maleje do 8mA w jednym i 10mA w drugim. Podkreślam, takie wartość prądu płyną do przewodów PE z zacisków ochronnych falownika. Podejrzewam, że stan taki jest spowodowany ładowaniem kondensatorów w filtrach przeciwzakłóceniowych obu falowników (wpiętych między fazy a PE).
Moje pytanie brzmi: czy falowniki wszystkich producentów tak mają czy tylko mi się zdarzyły takie "okazy"
Najlepsze było stwierdzenie producenta maszyny: tam gdzie instalowaliśmy maszyny nie było RCD i nie było problemu No tak, maszyna to jedna wielka metalowa masa, dookoła wilgoć, ludzie cały czas jej dotykają, co złego może się stać
Oczywiście NIE MA opcji żebym pominął lub usunął RCD jak sugerował producent. W poprzedniej maszynie też były falowniki i takich cyrków nie było.
Elektroservice napisał(a):Masz DTR do tych falowników? Trzeba by zajrzeć co tam jest napisane. Wiem, że nieraz falowniki z RCD się „gryzą” i na pewno jest ten temat w DTR falownika opisany.
P.S. Niektóre falowniki (na pewno Danfossy) same w sobie działają jak RCD - po wykryciu upływu prądu po stronie silnika wyłączają się wyrzucając błąd krytyczny