550-600 V w gniazdu w mieszkaniu

Dyskusja na tematy dowolne

Re: 550-600 V w gniazdu w mieszkaniu

Postprzez AsXSn » 15 sierpnia 2019, 11:25

Sprawdź też połączenia w puszce, która zasila ten obwód.
HID's will never die!
Avatar użytkownika
AsXSn
 
Posty: 1063
Zdjęcia: 0
Dołączył(a): 6 sierpnia 2017, 17:41
Lokalizacja: Maków Mazowiecki

Re: 550-600 V w gniazdu w mieszkaniu

Postprzez Jarek » 15 sierpnia 2019, 11:35

AsXSn napisał(a):Sprawdź też połączenia w puszce, która zasila ten obwód.


Nie mam puszek w mieszkaniu. Instalacja jest bez nich wykonana.

edit: Na jutro mam już umówionego elektryka, więc problem pewnie będzie rozwiązany. Dziękuję za porady i pomoc.
Jarek
 
Posty: 187
Zdjęcia: 79
Dołączył(a): 11 lutego 2009, 19:36
Lokalizacja: Kraków

Re: 550-600 V w gniazdu w mieszkaniu

Postprzez Gismot » 15 sierpnia 2019, 11:50

Jarek napisał(a):Sprawdziłem bezpieczniki i listwę zaciskową, nie ma żadnych widocznych uszkodzeń typu upalenie, ukruszenie przewodu. Zaciski są dokręcone dobrze wszystkie.
Sprawdziłem dziś pralkę działa, ale okazuje się, że nie grzeje wody. Poza tym dzieje się też coś takiego, że w przypadkowych momentach gaśnie światło samo na kilka sekund. Na zwykłych żarówkach w łazience i w kuchni (nie mam tam LED, ani kompaktów).

Pamiętaj życie masz tylko jedno, tak więc nic więcej nie kombinuj tylko zaczekaj na elektryka,


Jeśli masz możliwość to wyłącz bezpiecznik od tego uszkodzonego obwodu oraz wszystkie urządzenia poprzez fizyczne wyjęcie wtyczki z gniazda sieciowego 230V.
UWAGA w każdej chwili może się pojawić potencjał sieci 230V na urządzeniach wykonanych w pieszej klasie ochronności (np. pralka, lodówka, kuchenka, TV,...)
Avatar użytkownika
Gismot
 
Posty: 876
Zdjęcia: 0
Dołączył(a): 26 maja 2014, 20:10
Lokalizacja: Głogów\Zielona Góra

Re: 550-600 V w gniazdu w mieszkaniu

Postprzez Jarek » 15 sierpnia 2019, 13:21

Gismot napisał(a):
Jeśli masz możliwość to wyłącz bezpiecznik od tego uszkodzonego obwodu oraz wszystkie urządzenia poprzez fizyczne wyjęcie wtyczki z gniazda sieciowego 230V.
UWAGA w każdej chwili może się pojawić potencjał sieci 230V na urządzeniach wykonanych w pieszej klasie ochronności (np. pralka, lodówka, kuchenka, TV,...)


Bezpiecznik jest wyłączony. Wszystkie urządzenia podłączone wcześniej pod te gniazda odłączyłem. Nic już z tym nie robię, czekam na elektryka jutro.
Jarek
 
Posty: 187
Zdjęcia: 79
Dołączył(a): 11 lutego 2009, 19:36
Lokalizacja: Kraków

Re: 550-600 V w gniazdu w mieszkaniu

Postprzez Elektroservice » 15 sierpnia 2019, 21:19

Coś za wysokie to napięcie, max 400V tak jak przedmówcy pisali. Masz zasilanie 1 fazowe czy 3 fazowe? Raczej 3 fazowe skoro takie cuda się robią.
Precz z przewodami YDYt, oraz podobnymi w instalacjach elektrycznych !
Avatar użytkownika
Elektroservice
 
Posty: 6333
Zdjęcia: 0
Dołączył(a): 6 stycznia 2013, 20:40
Lokalizacja: Stęszew

Re: 550-600 V w gniazdu w mieszkaniu

Postprzez Jarek » 16 sierpnia 2019, 09:55

Obrazek

Obrazek

Instalacja w całym mieszkaniu to 4 przewody. uziemienie jest mostkowane.

Problem już naprawiony. Przyczyną był upalony przewód PEN na odcinku od rozdzielnicy do pierwszego gniazda w łazience. Wygląda to chwilowo tak:

Obrazek


Generalnie zdaniem elektryka instalacja jest do generalnego remontu, ponieważ jego zdaniem ma zbyt małe przekroje przewodów (jest. 1,0), a jak stwierdził obecnie nawet na instalację oświetlenia daje się 1,5.
Jarek
 
Posty: 187
Zdjęcia: 79
Dołączył(a): 11 lutego 2009, 19:36
Lokalizacja: Kraków

Re: 550-600 V w gniazdu w mieszkaniu

Postprzez OUKS340 » 16 sierpnia 2019, 18:11

No to masz szczęście, że Ty albo któryś z domowników nie uległ porażeniu prądem. Jak pisał kolega Gismot w przypadku upalenia się przewodu PEN napięcie pojawia się na obudowach odbiorników elektrycznych w pierwszej klasie ochronności :!: :!:
OUKS340
 
Posty: 1922
Zdjęcia: 119
Dołączył(a): 4 kwietnia 2008, 11:31

Re: 550-600 V w gniazdu w mieszkaniu

Postprzez Jarek » 16 sierpnia 2019, 20:16

OUKS340 napisał(a):No to masz szczęście, że Ty albo któryś z domowników nie uległ porażeniu prądem. Jak pisał kolega Gismot w przypadku upalenia się przewodu PEN napięcie pojawia się na obudowach odbiorników elektrycznych w pierwszej klasie ochronności :!: :!:


Bo od razu odłączyłem wszystkie urządzenia zasilane z tego obwodu. Przy okazji naprawy wyjaśnił się też problem z migającym światłem w łazience. Tu winowajcą okazał się luźny styk w wyłączniku.
Jarek
 
Posty: 187
Zdjęcia: 79
Dołączył(a): 11 lutego 2009, 19:36
Lokalizacja: Kraków

Re: 550-600 V w gniazdu w mieszkaniu

Postprzez Elektroservice » 16 sierpnia 2019, 21:04

No ładnie, 1mm2 Cu po wieloletnim przeciążaniu w końcu też się poddało :(
Faktycznie instalacja do wymiany 1mm2 Cu to niestety mało jak na obecne czasy :( Od biedy na oświetleniu by wystarczyło ale absolutnie nie ma racji bytu na obwodach gniazdkowych :roll:
Zastanawia mnie te 550-600V skoro instalacja jest jednofazowa a przynajmniej tak to wygląda patrząc na zdjęcia tablicy bezpiecznikowej. Wrzuć foto licznika razem z zabezpieczeniem przedlicznikowym - to rozwieje wątpliwości czy zasilanie jest 1 fazowe czy 3 fazowe.
Precz z przewodami YDYt, oraz podobnymi w instalacjach elektrycznych !
Avatar użytkownika
Elektroservice
 
Posty: 6333
Zdjęcia: 0
Dołączył(a): 6 stycznia 2013, 20:40
Lokalizacja: Stęszew

Re: 550-600 V w gniazdu w mieszkaniu

Postprzez Jarek » 16 sierpnia 2019, 21:26

Licznik jest jednofazowy.

Obrazek

Zabezpieczenie przedlicznikowe.

Obrazek
Jarek
 
Posty: 187
Zdjęcia: 79
Dołączył(a): 11 lutego 2009, 19:36
Lokalizacja: Kraków

Poprzednia stronaNastępna strona