Słupy betonowe do linii kablowych
Napisane:
17 lutego 2008, 23:36
przez neon44
Witam
Czas omówić wszystkie typy słupów do linii kablowych a pretekstem niech będzie zdjęcie
Autor zdjęcia: Anonimowy z fotosik.pl
Re: Słupy betonowe do linii kablowych
Napisane:
21 lutego 2008, 19:18
przez mateusz
najnowsze słupy do linii NN albo SN to te okragłe ,betonowe
A teraz rodzaje słupów energetycznych :
* przelotowe - ich zadaniem jest przenoszenie obciążeń pionowych od przewodów. Stosuje się je gdy trasa linii nie skręca o więcej niż 2 stopnie.
* mocne - konstrukcje wytrzymujące naprężenia wzdłuż przewodów fazowych i odgromowych. Stosuje się je gdy trasa linii skręca o kąt większy niż 2 stopnie. Ich konstrukcja zależy od kąta o jaki skręca trasa linii.
* skrzyżowaniowe - konstrukcja mocna dająca możliwość krzyżowania się linii.
Re: Słupy betonowe do linii kablowych
Napisane:
21 lutego 2008, 20:14
przez Michal
Najpopularniejsze słupy betonowe do linii kablowych oświetlenia to:WZ 6,5m,9m i 11m,oraz OŻ 9m i 11m.Są to całkowite długości słupów łącznie z częścią doziemną.Postaram się zrobić foty.
Re: Słupy betonowe do linii kablowych
Napisane:
21 lutego 2008, 21:27
przez mateusz
To najczesciej stosowane są chyba 9 metrowe
Ale betonowe słupy ,po wyprodukowaniu i zakupieniu nie mają żadnych wnęczności ,tylko zamknięcie wnęki bezpiecznikowej . A instalacje i bezpieczniki zakłada się w momencie ustawiania takiego słupa? U mnie ,jak zakładano nowe betonowe słupy ,to w ,momencie montazu oprawy (MALAGI) na wysiegniku ,była ona już z długim przewodem ,który pózniej wprowadzano do wysięgnika ,i do słupa
Re: Słupy betonowe do linii kablowych
Napisane:
22 lutego 2008, 17:10
przez CDM
Tak, nowy słup betonowy nie ma nic we wnęce, są tylko drzwiczki. Po ustawieniu słupa wprowadza sie do niego kable ziemne i podłącza na tzw. tabliczce słupowej, zwanej też bezpiecznikową. wydaje się,ze najwygodniej jest monterowi wkładać przewód od góry jeszcze przed montazem wysięgnika, gdyż słup betonowy ma pełno różnych nierówności i trochę ciężko się go wkłada w ten sposób, jak go opisałeś.Najlepiepiej jest chyba mieć odmierzony przewód już włożony w wysięgnik i dopiero później wpychać go w słup, a oprawę montować na końcu
Re: Słupy betonowe do linii kablowych
Napisane:
22 lutego 2008, 18:03
przez mateusz
A w tym jednym kablu jest już zawarty przewód zerujący uziemienie?
Re: Słupy betonowe do linii kablowych
Napisane:
22 lutego 2008, 23:19
przez CDM
Generalnie w oświetleniu stosuje się kable 4 żyłowe, czyli żyła "N" jest wykorzystana także jako uziemienie, we wnęce słupa betonowego jet przygotowana specjalna blaszka, połączona z prętami zbrojeniowymi, łączy się ją z przewodem zerowym, a także za pomocą oryginalnego przewodu z drzwiczkami. Dodatkowo oczywiście co pewien czas przewód zerowy jest połączony za pomocą bednarki z bandówką uziemiającą
Re: Słupy betonowe do linii kablowych
Napisane:
23 lutego 2008, 08:20
przez mateusz
O ,ciekawa sprawa z tymi połączeniami
Dzięki za te info
Re: Słupy betonowe do linii kablowych
Napisane:
25 lutego 2008, 14:21
przez neon44
Foty
Michałasłup typu OŻ
widok dolnej części słupa OŻ
słup typu WZ
widok dolnej części słupa WZ
Re: Słupy betonowe do linii kablowych
Napisane:
25 lutego 2008, 18:27
przez mateusz
Słup z drugiego zdjecia jest chyba za płytko wkopany w ziemię. Powinien być wkopany do części z tymi prążkami Teraz często maluje sie część ,wkopywana w ziemię betonowych słupów smołą