Postprzez swietlik » 15 lipca 2009, 16:37

Michal napisał(a):Sniedzieje to styk w mozgu temu co to napisał.Jeżeli tuleja jest dobrana odpowiednio do przekroju przewodu i dobrze zakarbowana to nie ma prawa sie nic stać takie polączenia wykonuje się od dawna.Dzięki Doc za wrzucenie fotki. ;)

Właśnie, z tego co wiem to połączenie przez karbowanie jest najbardziej pewne tzn. zapewnia doskonały styk i dużą odporność na naciąganie.
Zakład Energetyczny Poznań
Rejon Najwyższych Napięć
Avatar użytkownika
swietlik
 
Posty: 3012
Zdjęcia: 83
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 14:04
Lokalizacja: Poznań

Re: Osprzęt do linii napowietrznych niskiego napięcia

Postprzez elektryk » 29 kwietnia 2011, 16:20

Witam czy ma ktoś dokładniejsze foty odgromników montowanych na końcach i środku linii 0,4 kV i w przejściu w linie kablowe :?:
Elektromonter PE
Avatar użytkownika
elektryk
 
Posty: 3984
Zdjęcia: 1295
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 12:57
Lokalizacja: lubelskie

Re: Osprzęt do linii napowietrznych niskiego napięcia

Postprzez zawistak » 29 kwietnia 2011, 18:56

Witam,
elektryk napisał(a):Witam czy ma ktoś dokładniejsze foty odgromników montowanych na końcach i środku linii 0,4 kV i w przejściu w linie kablowe

Chodzi o taki?
Obrazek
Odgromnik wydmuchowy, zdjęcie już zamieszczane na tym forum, odgromnik na słupie z odłącznikiem, słup znajduje się przed stacją trafo, jest przejście z kabla w napowietrzną, słup przed moim domem ;)
Pozdrawiam
Avatar użytkownika
zawistak
 
Posty: 516
Zdjęcia: 797
Dołączył(a): 25 grudnia 2010, 13:29
Lokalizacja: Warszawa

Re: Osprzęt do linii napowietrznych niskiego napięcia

Postprzez elektryk » 29 kwietnia 2011, 19:46

Takich jak na zdjęciu jest coraz mniej, dlaczego :?: Na stacjach najczęściej są jeszcze takie jak zwykłe izolatory na samej górze, ale w niektórych stacjach likwiduje się je całkowicie i zakłada takie jakby kołpakowe izolatory w miejscu izolatorów pomiędzy wiszącymi izolatorami a bezpieczniki SN, czy to też odgromniki :?: Natomiast jeśli chodzi o nn to chodziło mi o takie miniaturowe, może bardziej to są ograniczniki zamontowane na końcach i w połowie obwodów i w przyłączach kablowych, ewentualnie ich budowa, itp. Zauważyłem, że na niektórych liniach te ochronniki są na zerze a na innych liniach zero jest połączone bezpośrednio "na krótko" do bednarki.
Elektromonter PE
Avatar użytkownika
elektryk
 
Posty: 3984
Zdjęcia: 1295
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 12:57
Lokalizacja: lubelskie

Re: Osprzęt do linii napowietrznych niskiego napięcia

Postprzez zawistak » 29 kwietnia 2011, 19:49

Avatar użytkownika
zawistak
 
Posty: 516
Zdjęcia: 797
Dołączył(a): 25 grudnia 2010, 13:29
Lokalizacja: Warszawa

Re: Osprzęt do linii napowietrznych niskiego napięcia

Postprzez Whites86 » 29 kwietnia 2011, 19:54

elektryk napisał(a):Zauważyłem, że na niektórych liniach te ochronniki są na zerze a na innych liniach zero jest połączone bezpośrednio "na krótko" do bednarki.

te odgromniki sa na zerze tylko wtedy gdy uklad sieci jest w systemie TT, gdy jest to TNC zero podpiete jest bezposrednio do bednarki
I spojrzał Pan na to wszystko i poszedł w.... gdzieś tam
Avatar użytkownika
Whites86
 
Posty: 19220
Zdjęcia: 5404
Dołączył(a): 12 marca 2008, 23:18

Re: Osprzęt do linii napowietrznych niskiego napięcia

Postprzez zawistak » 29 kwietnia 2011, 19:56

Witam,
Whites86 napisał(a):te odgromniki sa na zerze tylko wtedy gdy uklad sieci jest w systemie TT, gdy jest to TNC zero podpiete jest bezposrednio do bednarki

Wyczytałem to z tego dokumentu z linku powyżej ;) , tam na końcu są wszystkie układy pokazane.
Pozdrawiam
Avatar użytkownika
zawistak
 
Posty: 516
Zdjęcia: 797
Dołączył(a): 25 grudnia 2010, 13:29
Lokalizacja: Warszawa

Re: Osprzęt do linii napowietrznych niskiego napięcia

Postprzez elektryk » 9 marca 2013, 21:04

Czy ktoś zna się na oznaczeniach lub posiada jakiś link do katalogu poprzeczników stosowanych na linie nn o żerdziach ŻN :?:
Elektromonter PE
Avatar użytkownika
elektryk
 
Posty: 3984
Zdjęcia: 1295
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 12:57
Lokalizacja: lubelskie

Re: Osprzęt do linii napowietrznych niskiego napięcia

Postprzez Whites86 » 9 marca 2013, 21:13

mam taki katalog konstrukcji stosowanych na wszystkich slupach betonowych nie tylko ŻN
I spojrzał Pan na to wszystko i poszedł w.... gdzieś tam
Avatar użytkownika
Whites86
 
Posty: 19220
Zdjęcia: 5404
Dołączył(a): 12 marca 2008, 23:18

Re: Osprzęt do linii napowietrznych niskiego napięcia

Postprzez elektryk » 9 marca 2013, 21:29

Whites86 napisał(a):mam taki katalog konstrukcji stosowanych na wszystkich slupach betonowych nie tylko ŻN


A poprzeczniki do przyłączy też tam są :?: Też konstrukcji do przyłączy jest kilka typów