Osprzęt do linii napowietrznych niskiego napięcia

Dyskusje na temat linii przesyłowych i dystrybucyjnych oraz stacji transformatorowych

Odp: Osprzęt do linii napowietrznych niskiego napięcia

Postprzez MercuryFenix » 5 maja 2014, 18:28

Rozpory przeciwzwarciowe, pełno tego :D
Pasja czyni nas wyjątkowymi
Avatar użytkownika
MercuryFenix
 
Posty: 2214
Zdjęcia: 16
Dołączył(a): 20 czerwca 2011, 20:25
Lokalizacja: Mikołów/WLKP

Re: Osprzęt do linii napowietrznych niskiego napięcia

Postprzez elektryk » 5 maja 2014, 18:35

To są jakieś samoróbki... U nas stosują czarne produkcji Delkar i aby oszczędzić związują drutem dwie sztuki w krzyżak
Elektromonter PE
Avatar użytkownika
elektryk
 
Posty: 3984
Zdjęcia: 1295
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 12:57
Lokalizacja: lubelskie

Odp: Osprzęt do linii napowietrznych niskiego napięcia

Postprzez MercuryFenix » 5 maja 2014, 18:54

U mnie w mieście też są białe
Pasja czyni nas wyjątkowymi
Avatar użytkownika
MercuryFenix
 
Posty: 2214
Zdjęcia: 16
Dołączył(a): 20 czerwca 2011, 20:25
Lokalizacja: Mikołów/WLKP

Re: Osprzęt do linii napowietrznych niskiego napięcia

Postprzez strike241 » 5 maja 2014, 19:00

To chyba normalna sprawa takie rozpórki w każdym mieście. Często spotyka się takie rozpórki na liniach gdzie przęsła są dluższe od standardowych bo wiatr potrafi zrobic kuku :mrgreen:
Pozdrawiam Dominik
Avatar użytkownika
strike241
 
Posty: 432
Zdjęcia: 0
Dołączył(a): 18 kwietnia 2014, 13:05
Lokalizacja: Wrocław

Re: Osprzęt do linii napowietrznych niskiego napięcia

Postprzez elektryk » 19 marca 2016, 19:06

Za pomocą jakich zacisków łączycie kabel 120 z linią gołą :?: Co sądzicie o stosowaniu do tego zacisków pojedynczo przebijających izolację :?:
Elektromonter PE
Avatar użytkownika
elektryk
 
Posty: 3984
Zdjęcia: 1295
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 12:57
Lokalizacja: lubelskie

Re: Osprzęt do linii napowietrznych niskiego napięcia

Postprzez Whites86 » 19 marca 2016, 19:19

elektryk napisał(a):Za pomocą jakich zacisków łączycie kabel 120 z linią gołą :?: Co sądzicie o stosowaniu do tego zacisków pojedynczo przebijających izolację :?:

ja używam tego typu zacisków:
Obrazek

zacisk pojedynczo przebijalny w tym przypadku to słaby pomysł, zęby zacisku nie wbiją się dobrze w żyłę sektorową kabla, a nawet mielismy już przypadki że styk był słaby i wypaliło zacisk
I spojrzał Pan na to wszystko i poszedł w.... gdzieś tam
Avatar użytkownika
Whites86
 
Posty: 19220
Zdjęcia: 5404
Dołączył(a): 12 marca 2008, 23:18

Re: Osprzęt do linii napowietrznych niskiego napięcia

Postprzez elektryk » 19 marca 2016, 21:24

Whites86 napisał(a):
elektryk napisał(a):Za pomocą jakich zacisków łączycie kabel 120 z linią gołą :?: Co sądzicie o stosowaniu do tego zacisków pojedynczo przebijających izolację :?:

ja używam tego typu zacisków:
Obrazek

zacisk pojedynczo przebijalny w tym przypadku to słaby pomysł, zęby zacisku nie wbiją się dobrze w żyłę sektorową kabla, a nawet mielismy już przypadki że styk był słaby i wypaliło zacisk


Tak myślałem, też jestem przeciwny zaciskom do splotu na kabel ale nam każą takie właśnie zakładać i to na kabel 120 zasilający ze stacji na linię napowietrzną. A są do tych zacisków na zdjęciu pudełeczka :?:
Elektromonter PE
Avatar użytkownika
elektryk
 
Posty: 3984
Zdjęcia: 1295
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 12:57
Lokalizacja: lubelskie

Re: Osprzęt do linii napowietrznych niskiego napięcia

Postprzez Whites86 » 19 marca 2016, 21:25

tak sa do nich pokrywki
I spojrzał Pan na to wszystko i poszedł w.... gdzieś tam
Avatar użytkownika
Whites86
 
Posty: 19220
Zdjęcia: 5404
Dołączył(a): 12 marca 2008, 23:18

Poprzednia strona

Powrót do Linie napowietrzne i kablowe

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron