Re: Awarie na liniach Sn i nn

Postprzez amisiek » 4 lutego 2015, 23:57



Niestety nakręcili telefonem ale efekt ... robi wrażenie.

Tutaj też się hajcowało w całkiem niezłym stylu (również w USA)



A tutaj dzielny elektryk z gaśnicą i zwyżką.



Słup bez transformatora też się może palić



Fajerwerki




Teraz coś z kraju - takie małe fajerwerki też są

Lubię dobre światło.
Avatar użytkownika
amisiek
Site Admin
 
Posty: 8991
Zdjęcia: 1887
Dołączył(a): 12 stycznia 2010, 23:01

Re: Awarie na liniach Sn i nn

Postprzez famabud » 5 lutego 2015, 12:42

Niezłą zwarę robiła ta oprawa na przedostatnim filmiku. Tylko zgasła a fajerwerki się skończyły ;) ;) :lol:

Szacun dla tego energetyka z gaśnicą 8-)
Light is life
Avatar użytkownika
famabud
 
Posty: 9295
Zdjęcia: 1074
Dołączył(a): 3 listopada 2009, 17:25
Lokalizacja: Lublin

Re: Awarie na liniach Sn i nn

Postprzez MRP200 » 5 lutego 2015, 13:01

Na przedostatnim filmie oprawa nie miała wpływu na wspomniane fajerwerki. Powyżej oprawy znajduje się transformator SN/nn, a więc to słup zasilający. Nie mniej ten przewód musiał mieć konkretne obciążenie, skoro najpierw zwęgliła się na nim izolacja. Potem zapewne ruszył się wiatr i przewód zaczął zwierać się z sąsiednimi przewodami. Do tego stopnia, że zdążył się nagrzać do czerwoności.
MRP200
Moderator
 
Posty: 4279
Zdjęcia: 639
Dołączył(a): 21 września 2009, 07:25
Lokalizacja: PWA / Kostrzyn Wlkp

Re: Awarie na liniach Sn i nn

Postprzez famabud » 5 lutego 2015, 13:10

MRP200 napisał(a):Na przedostatnim filmie oprawa nie miała wpływu na wspomniane fajerwerki. Powyżej oprawy znajduje się transformator SN/nn, a więc to słup zasilający.

Stąd te emotki w moim poście. Wiadomo, że nawet najmocniejszy naświetlacz nie zrobiłby takiej kaszany. ;)
Light is life
Avatar użytkownika
famabud
 
Posty: 9295
Zdjęcia: 1074
Dołączył(a): 3 listopada 2009, 17:25
Lokalizacja: Lublin

Re: Awarie na liniach Sn i nn

Postprzez Michal » 27 listopada 2015, 22:30

Zdjęcia przedstawiają przetarte przewody ASXSN 4x70+1x25 prawdopodobnie na skutek pękniętej i zatartej rolki uchwytu przelotowego. Takie załamania linii dla dużych przekrojów przewodów powinny być wykonywane przy pomocy uchwytów krańcowych ze względu na bardzo duże siły występujące w naciągach. ;)

Obrazek

Obrazek

Obrazek
Avatar użytkownika
Michal
 
Posty: 4402
Zdjęcia: 323
Dołączył(a): 24 stycznia 2008, 23:44

Re: Awarie na liniach Sn i nn

Postprzez elektryk » 28 listopada 2015, 09:37

Takich uchwytów jeszcze nie montowałem, zazwyczaj u nas montuje się na załomach zwykły uchwyt przelotowy lub narożny mający taką samą budowę jak przelotowy tylko szerszy. Ostatnio jednak na budowie gdzie ciągnęliśmy "splot" 70 rzeczywiście na dwóch dużych załomach wykonywaliśmy podwójne blokowania linii z wykorzystaniem uchwytów końcowych (powstały słupy odporowo-narożne) :)
Elektromonter PE
Avatar użytkownika
elektryk
 
Posty: 3984
Zdjęcia: 1295
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 12:57
Lokalizacja: lubelskie

Re: Awarie na liniach Sn i nn

Postprzez bartek380V » 1 grudnia 2015, 21:14

Kiedyś pokazywałem zdjęcie uszkodznej linki AFL 25 miała kilka urwanych drutów . Podobno mozna zrobić oplot i jakoś to zabezpieczyć . Czy ktoś może pokazac jak legalnie można to zrobić ? Podobno przpisy pozwalaja zrobic to za pomocą drutu wiązałkowego grubszego o stropien przkroju niż przekrój pojednczego drutu wchodzącego w skład linki .


Skoro uchwyty rolkowo-przelotowe są takie lipne ze mogą pęknąć rolki to powinny być wycofane bo przetarty ASXSn to jest kawał roboty. W takiej sytuacji powinny być zastosowane 2 uchwyty odciągowe i po temacie. Wyglada lipnie ale jest bezpieczniej kosztem 70cm przewodu na zapas.
Zawsze przestrzegaj zasad BHP . robisz to na wlasną odpowiedzialnosc,jesli nie jestes pewien swojego bepieczenstwa i otoczenia to skonsultuj sie z wykwalifikowanym elektrykiem inaczej mozesz byc zabójca siebie i innych! (wszelkie prawa zastrzezone)
Avatar użytkownika
bartek380V
 
Posty: 1775
Zdjęcia: 4
Dołączył(a): 5 maja 2010, 15:14

Re: Awarie na liniach Sn i nn

Postprzez Gismot » 1 czerwca 2017, 13:16


Avatar użytkownika
Gismot
 
Posty: 876
Zdjęcia: 0
Dołączył(a): 26 maja 2014, 20:10
Lokalizacja: Głogów\Zielona Góra

Re: Awarie na liniach Sn i nn

Postprzez MRP200 » 1 czerwca 2017, 19:48

Z filmu widać, że to stacja typu wieżowego. A wyładowanie jest wybitnie w górnej części i to na zewnątrz stacji. Czyli na 100% to nie transformator. Prędzej coś działo się albo na izolatorze przepustowym albo na odgromniku (ograniczniku przepięć).
MRP200
Moderator
 
Posty: 4279
Zdjęcia: 639
Dołączył(a): 21 września 2009, 07:25
Lokalizacja: PWA / Kostrzyn Wlkp

Re: Awarie na liniach Sn i nn

Postprzez zbich70 » 5 czerwca 2017, 08:39

MRP200 napisał(a):Prędzej coś działo się albo na izolatorze przepustowym albo na odgromniku (ograniczniku przepięć).

Wystarczy upalony zacisk.
Początek filmiku to łuk prądu roboczego. Materiał się stopniowo wypala, przerwa się zwiększa, łuk się wydłuża aż zbliży się do elementów uziemionych lub sąsiedniej fazy.
Wtedy jest finalny bum i ciemności w okolicy.
Nic nadzwyczajnego.
zbich70
 
Posty: 47
Dołączył(a): 9 grudnia 2015, 12:23
Lokalizacja: CBR, CG