Re: Awarie

PostNapisane: 21 listopada 2010, 21:19
przez KaszeL
Ja chcę przekładnik napięciowy :P

Re: Awarie

PostNapisane: 21 listopada 2010, 21:26
przez swietlik
KaszeL napisał(a):Ja chcę przekładnik napięciowy :P


Akurat ten co się załapał na zdjęciu to przekładnik prądowy ;)

Re: Awarie

PostNapisane: 21 listopada 2010, 22:26
przez amisiek
Co to za wyłącznik, czy to nie jest przypadkiem produkt dawnego ZWARu, obecnie ABB?

Re: Awarie

PostNapisane: 22 listopada 2010, 02:23
przez KaszeL
swietlik napisał(a):
KaszeL napisał(a):Ja chcę przekładnik napięciowy :P


Akurat ten co się załapał na zdjęciu to przekładnik prądowy ;)


Ja wiem, że ten na fotce jest prądowy, ale jak tylko go zobaczyłem to pomyślałem sobie, że pewnie macie tam gdzieś napięciowy :P

Stany awaryje linii SN

PostNapisane: 30 listopada 2010, 21:03
przez bartek380V
Ostatnio kiedy byla awaria pradu, pomierzylem napiecia fazowe i bylo rowno po 180V. Pozniej dowiedzialem sie ze zostala uszkodzona 3 faza po stronie SN . Pamietam z elektrotechniki ze tak dzieje sie kiedy Trafo jest w ukladzie chyba trojkat-gwiazda. Czemu trafo nie wylaczylo sie? Czy bylo niedociazone?

Re: Stany awaryje linii SN

PostNapisane: 1 grudnia 2010, 08:32
przez MRP200
Nie chyba a na pewno. Trafa SN/nn mają układ połączeń trójkąt/gwiazda. Przy przepaleniu się jednego z bezpieczników po stronie SN, tylko jedno uzwojenie jest właściwie zasilane, natomiast pozostałe dwa zasilane są tym samym napięciem tyle, że są połączone szeregowo. Dla transformatorów taki stan pracy nie jest groźny w przeciwieństwie do silników.

Re: Stany awaryje linii SN

PostNapisane: 1 grudnia 2010, 20:13
przez bartek380V
No tak pamietam jak pozniej popalily sie silniki od hydroforow. Po takiej akcji wujek poprosil mnie o zabezpieczenie jego hydroforu. Dolozylem do calego ukladu czyli termika i stycznika-wykrywacz braku fazy, od tamtej pory jest ok. Zastanawialem sie czy nie zrealizowac tego na 3 stycznikach badajacych napiecia miedzyfazowe ale byoby to zbyt duze. Elektronika moze bardziej zawodna ale wyszlo taniej i jest mniejsze. ;)

Re: Stany awaryje linii SN

PostNapisane: 2 grudnia 2010, 09:13
przez MRP200
Elektroniczne zabezpieczenie zanikowe (od braku jednej fazy) jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Uszkodzenie takiego urządzenia skutkować będzie raczej całkowitym brakiem pracy hydroforu niż pracą na dwóch fazach. Wykrywanie asymetrii zasilania odbywa się poprzez pomiar napięcia pomiędzy środkiem symetrycznej gwiazdy a przewodem N. Normalnie napięcie to jest bliskie zeru.
Miałem kiedyś przypadek, że trzeba było takie zabezpieczenie nieco rozstroić. Było zbyt czułe i reagowało już przy asymetrii rzędu 15% (na jednej fazie napięcie spadało do 200 a na drugiej było 190) i schładzalnik do mleka się wyłączał.

Re: Stany awaryje linii SN

PostNapisane: 2 grudnia 2010, 16:21
przez bartek380V
No tak. Ale to 190V to malo cos :( Niezgodne z umowa od ZE ,jesli podobnie bylo na przylaczu ,chyba ze do silnika ktos dal kabel np ? x 0,75 mm2 ?

Re: Stany awaryje linii SN

PostNapisane: 2 grudnia 2010, 23:15
przez cieszyn
MRP200 napisał(a): .... Wykrywanie asymetrii zasilania odbywa się poprzez pomiar napięcia pomiędzy środkiem symetrycznej gwiazdy a przewodem N. Normalnie napięcie to jest bliskie zeru.
Miałem kiedyś przypadek, że trzeba było takie zabezpieczenie nieco rozstroić. Było zbyt czułe i reagowało już przy asymetrii rzędu 15% (na jednej fazie napięcie spadało do 200 a na drugiej było 190) i schładzalnik do mleka się wyłączał.


A jak się "przytępia" takie urządzenie?
Jakbyn widział schemat, to bym coś wymyślił ;)