Odłączanie zasilania na czas robót budowlanych

Dyskusje na temat linii przesyłowych i dystrybucyjnych oraz stacji transformatorowych

Odłączanie zasilania na czas robót budowlanych

Postprzez amisiek » 11 sierpnia 2010, 12:50

Jak odbywa się odłączanie zasilania na czas prowadzenia robót budowlanych by uniknąć tragedii takich jak ta, gdy robotnik dotknął linii WN i został śmiertelnie porażony prądem.
Lubię dobre światło.
Avatar użytkownika
amisiek
Site Admin
 
Posty: 8991
Zdjęcia: 1887
Dołączył(a): 12 stycznia 2010, 23:01

Re: Odłączanie zasilania na czas robót budowlanych

Postprzez MRP200 » 11 sierpnia 2010, 16:58

Wyłączenie napięcia w linii odbywa się najczęściej w stacji trafo (linie nn i rozdzielcze SN) lub w przypadku linii SN i WN - w GPZ-cie. Jednak bardziej ważne jest zabezpieczenie miejsca robót, przed przypadkowym pojawieniem się napięcia. W tym celu na przewody linii zakłada się uziemiacze, czyli przewody uziemiające, które oprócz doziemienia danej linii zwierają jednocześnie wszystkie przewody. W linii napowietrznej nn uziemiacz zakłada się również na przewody oświetlenia ulicznego. W trakcji szynowej wyłączony przewód jezdny zwiera się z szyną. Zasada stosowania uziemiaczy w liniach napowietrznych jest taka, aby co najmniej jedno uziemienie było widoczne z miejsca pracy. Jeżeli zachodzi potrzeba rozcięcia danej linii, to takie uziemiacze zakłada się z obu stron miejsca pracy.
Inaczej wygląda to przypadku linii kablowej. Kabla nie da się uziemić w miejscu pracy, można to jedynie zrobić na jego końcach. Dlatego prace na liniach kablowych (a szczególnie te gdy w grę wchodzi przecinanie, mufowanie itp.) zaliczane są to prac szczególnie niebezpiecznych i mogą być wykonywane tylko na polecenie pisemne, a osoba dopuszczająca ma obowiązek zidentyfikować kabel, oraz fizycznie udowodnić, że kabel jest bez napięcia. Robi się to za pomocą specjalistycznego sprzętu ochronnego, który zapewnia bezpieczeństwo nawet w sytuacji, gdyby kabel był pod napięciem. Niektóre ZE do dziś używają spreparowanej piłki do metalu, którą zakłada się na drążek izolacyjny. Piłkę dodatkowo dla bezpieczeństwa uziemia się. Inny sposób to założenie kabłąka na kabel i wkręcenie za pomocą drążka zaostrzonej śruby.
MRP200
Moderator
 
Posty: 4279
Zdjęcia: 639
Dołączył(a): 21 września 2009, 07:25
Lokalizacja: PWA / Kostrzyn Wlkp

Re: Odłączanie zasilania na czas robót budowlanych

Postprzez Whites86 » 11 sierpnia 2010, 17:13

MRP200 napisał(a):Wyłączenie napięcia w linii odbywa się najczęściej w stacji trafo (linie nn i rozdzielcze SN) lub w przypadku linii SN i WN - w GPZ-cie. Jednak bardziej ważne jest zabezpieczenie miejsca robót, przed przypadkowym pojawieniem się napięcia. W tym celu na przewody linii zakłada się uziemiacze, czyli przewody uziemiające, które oprócz doziemienia danej linii zwierają jednocześnie wszystkie przewody. W linii napowietrznej nn uziemiacz zakłada się również na przewody oświetlenia ulicznego. W trakcji szynowej wyłączony przewód jezdny zwiera się z szyną. Zasada stosowania uziemiaczy w liniach napowietrznych jest taka, aby co najmniej jedno uziemienie było widoczne z miejsca pracy. Jeżeli zachodzi potrzeba rozcięcia danej linii, to takie uziemiacze zakłada się z obu stron miejsca pracy.
Inaczej wygląda to przypadku linii kablowej. Kabla nie da się uziemić w miejscu pracy, można to jedynie zrobić na jego końcach. Dlatego prace na liniach kablowych (a szczególnie te gdy w grę wchodzi przecinanie, mufowanie itp.) zaliczane są to prac szczególnie niebezpiecznych i mogą być wykonywane tylko na polecenie pisemne, a osoba dopuszczająca ma obowiązek zidentyfikować kabel, oraz fizycznie udowodnić, że kabel jest bez napięcia. Robi się to za pomocą specjalistycznego sprzętu ochronnego, który zapewnia bezpieczeństwo nawet w sytuacji, gdyby kabel był pod napięciem. Niektóre ZE do dziś używają spreparowanej piłki do metalu, którą zakłada się na drążek izolacyjny. Piłkę dodatkowo dla bezpieczeństwa uziemia się. Inny sposób to założenie kabłąka na kabel i wkręcenie za pomocą drążka zaostrzonej śruby.

u nas w Enerdze kabel przecina się specjalną prasą hydrauliczną, ktorą pompuje się nogą (jak pompke do samochodu) dodatkowo tą prase również się uziemia
I spojrzał Pan na to wszystko i poszedł w.... gdzieś tam
Avatar użytkownika
Whites86
 
Posty: 19220
Zdjęcia: 5404
Dołączył(a): 12 marca 2008, 23:18

Re: Odłączanie zasilania na czas robót budowlanych

Postprzez MRP200 » 11 sierpnia 2010, 19:29

Spotkałem się z takim sprzętem. Siłownik ze szczękami tnącymi połączony był z pompa hydrauliczną izolowanym wężem wysokociśnieniowym. Dowiedziałem się też, że ten wąż hydrauliczny okresowo poddaje się próbie napięciowej, podobnie jak drążki izolacyjne.
MRP200
Moderator
 
Posty: 4279
Zdjęcia: 639
Dołączył(a): 21 września 2009, 07:25
Lokalizacja: PWA / Kostrzyn Wlkp

Re: Odłączanie zasilania na czas robót budowlanych

Postprzez Whites86 » 11 sierpnia 2010, 19:54

MRP200 napisał(a):Spotkałem się z takim sprzętem. Siłownik ze szczękami tnącymi połączony był z pompa hydrauliczną izolowanym wężem wysokociśnieniowym. Dowiedziałem się też, że ten wąż hydrauliczny okresowo poddaje się próbie napięciowej, podobnie jak drążki izolacyjne.

dodatkowo ta calosc jest rozlączalna i mozna podlaczyc np otwornice "dziurkacz" do bednarki ;) przy okazji sfocę te sprzety
I spojrzał Pan na to wszystko i poszedł w.... gdzieś tam
Avatar użytkownika
Whites86
 
Posty: 19220
Zdjęcia: 5404
Dołączył(a): 12 marca 2008, 23:18

Re: Odłączanie zasilania na czas robót budowlanych

Postprzez Michal » 11 sierpnia 2010, 21:19

MRP200 napisał(a):Spotkałem się z takim sprzętem. Siłownik ze szczękami tnącymi połączony był z pompa hydrauliczną izolowanym wężem wysokociśnieniowym. Dowiedziałem się też, że ten wąż hydrauliczny okresowo poddaje się próbie napięciowej, podobnie jak drążki izolacyjne.

MRP 200 :arrow: Mam pytanie jako do specjalisty od elektrycznych linii trakcyjnych .Czy orientujesz się jak wyglądają procedury uzyskania zgody wyłączenia trakcji PKP w przypadku np.budowy wiaduktów czy likwidacji kolizji-skrzyżowań z liniami SN,itp :?:
Avatar użytkownika
Michal
 
Posty: 4402
Zdjęcia: 323
Dołączył(a): 24 stycznia 2008, 23:44

Re: Odłączanie zasilania na czas robót budowlanych

Postprzez bartek380V » 14 lipca 2018, 21:25

Czy w Waszych ZE podczas prac ziemnych w zblizeniu sie z kablem SN jest wymagane wylaczenie tego kabla przez eneregtyke? Mowa tu o pracach np przy wkopywaniu innych mediow ktore zblizaja sie lub krzyzuja z istniejacym pracujacym kablem SN?
Zawsze przestrzegaj zasad BHP . robisz to na wlasną odpowiedzialnosc,jesli nie jestes pewien swojego bepieczenstwa i otoczenia to skonsultuj sie z wykwalifikowanym elektrykiem inaczej mozesz byc zabójca siebie i innych! (wszelkie prawa zastrzezone)
Avatar użytkownika
bartek380V
 
Posty: 1775
Zdjęcia: 4
Dołączył(a): 5 maja 2010, 15:14

Re: Odłączanie zasilania na czas robót budowlanych

Postprzez Michal » 14 lipca 2018, 21:40

bartek380V napisał(a):Czy w Waszych ZE podczas prac ziemnych w zblizeniu sie z kablem SN jest wymagane wylaczenie tego kabla przez eneregtyke? Mowa tu o pracach np przy wkopywaniu innych mediow ktore zblizaja sie lub krzyzuja z istniejacym pracujacym kablem SN?

Żaden zakład czy operator sieci nie wyłączy Ci takiego kabla, masz uważać, kopać ręcznie przy zbliżeniach, wykonywać przed rozpoczęciem prac przekopy próbne, wyłączą jedynie dopiero jak go uszkodzisz :)
Avatar użytkownika
Michal
 
Posty: 4402
Zdjęcia: 323
Dołączył(a): 24 stycznia 2008, 23:44

Re: Odłączanie zasilania na czas robót budowlanych

Postprzez Whites86 » 15 lipca 2018, 00:12

Michal napisał(a):
bartek380V napisał(a):Czy w Waszych ZE podczas prac ziemnych w zblizeniu sie z kablem SN jest wymagane wylaczenie tego kabla przez eneregtyke? Mowa tu o pracach np przy wkopywaniu innych mediow ktore zblizaja sie lub krzyzuja z istniejacym pracujacym kablem SN?

Żaden zakład czy operator sieci nie wyłączy Ci takiego kabla, masz uważać, kopać ręcznie przy zbliżeniach, wykonywać przed rozpoczęciem prac przekopy próbne, wyłączą jedynie dopiero jak go uszkodzisz :)

i odpowiednio finansowo obciążą ;)
I spojrzał Pan na to wszystko i poszedł w.... gdzieś tam
Avatar użytkownika
Whites86
 
Posty: 19220
Zdjęcia: 5404
Dołączył(a): 12 marca 2008, 23:18

Re: Odłączanie zasilania na czas robót budowlanych

Postprzez bartek380V » 15 lipca 2018, 10:48

W ZE powiedzieli ze moga wyłaczyc na prośbę ale to kosztuje.
Zawsze przestrzegaj zasad BHP . robisz to na wlasną odpowiedzialnosc,jesli nie jestes pewien swojego bepieczenstwa i otoczenia to skonsultuj sie z wykwalifikowanym elektrykiem inaczej mozesz byc zabójca siebie i innych! (wszelkie prawa zastrzezone)
Avatar użytkownika