Stacja transformatorowa - budowa

Dyskusje na temat linii przesyłowych i dystrybucyjnych oraz stacji transformatorowych

Stacja transformatorowa - budowa

Postprzez neon44 » 28 lipca 2007, 20:56

Witam

W tym temacie dyskutować będziemy na temat poszczególnych części transformatorów

Obrazek

1 - odłączniko-uziemnik lub rozłączniko-uziemnik
2 - trzy sztuki - głowice kablowe (połączenie kabla SN z gołą linką aluminiową)
3 - nie wiem jak się nazywa, chodzi o mechaniczne umocowanie gołych przewodów (linek) SN na długiej drodze między punktami 1 i 4 aby zapobiec "machaniu" przewodów i w konsekwencji zwarciom
4 - prawdopodobnie podstawy bezpiecznikowe z wkładkami bezpiecznikowymi SN
5 - pomost roboczy
6 - transformator SN/nn
7 - rozdzielnica słupowa nn - rozdział energii i zabezpieczenia nn odbiorców, może zawierać obwód oświetlenia ulicznego ze sterowaniem (zegar, przekaźnik zmierzchowy, stycznik) i pomiarem energii.
Fanatyk opraw ulicznych

Zrobiłem już 5564 zdjęcia opraw oświetleniowych
Avatar użytkownika
neon44
Site Admin
 
Posty: 11125
Zdjęcia: 62
Dołączył(a): 3 czerwca 2007, 14:57
Lokalizacja: Górny Śląsk

Re: Transformator - budowa

Postprzez pekaes » 28 lipca 2007, 22:05

Fotka transformatora z wikipedii
Obrazek
Obrazek
Avatar użytkownika
pekaes
 
Posty: 170
Dołączył(a): 3 czerwca 2007, 20:29

Re: Transformator - budowa

Postprzez KaszeL » 28 lipca 2007, 23:34

Neonie, temat nazwałeś błędnie. To jest słupowa stacja transformatorowa. Natomiast transformator to tylko jeden z jej elementów. BTW: Punkt 3 to po prostu izolatory :)
Uwaga zły, zły admin. W razie problemów szukaj pomocy u dobrego -> neon44
Avatar użytkownika
KaszeL
Site Admin
 
Posty: 8647
Zdjęcia: 534
Dołączył(a): 3 czerwca 2007, 14:57
Lokalizacja: Poznań

Re: słupowa stacja transformatorowa - budowa

Postprzez elektryk » 18 sierpnia 2007, 12:10

neon44 napisał(a):3 - nie wiem jak się nazywa, chodzi o mechaniczne umocowanie gołych przewodów (linek) SN na długiej drodze między punktami 1 i 4 aby zapobiec "machaniu" przewodów i w konsekwencji zwarciom


3 to ODGROMNIKI
Elektromonter PE
Avatar użytkownika
elektryk
 
Posty: 3984
Zdjęcia: 1295
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 12:57
Lokalizacja: lubelskie

Re: słupowa stacja transformatorowa - budowa

Postprzez swietlik » 21 sierpnia 2007, 21:37

Tutaj mam pytanie do Tych, którzy w większym stopniu niż ja mają praktykę w elektryce :) .
W pewnej wsi wystepują dwie trafostacje. Biegnie linia napowietrzna nn od 1 do 2 trafa zasilająca domy. W pewnym momencie jest słup z tabliczką zasilanie dwustronne na którym zbiegają się linki od tych dwóch trafostacji.
Moje pytanie brzmi: Czy na tym słupie są połączone obwody 1 i 2 transformatora? Czy wogóle dopuszcza się łączenie obwodów nn różnych trafostacji??
Zakład Energetyczny Poznań
Rejon Najwyższych Napięć
Avatar użytkownika
swietlik
 
Posty: 3012
Zdjęcia: 83
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 14:04
Lokalizacja: Poznań

Re: słupowa stacja transformatorowa - budowa

Postprzez swietlik » 21 sierpnia 2007, 21:43

elektryk napisał(a):
neon44 napisał(a):3 - nie wiem jak się nazywa, chodzi o mechaniczne umocowanie gołych przewodów (linek) SN na długiej drodze między punktami 1 i 4 aby zapobiec "machaniu" przewodów i w konsekwencji zwarciom


3 to ODGROMNIKI

3 to normalne izolatory służace do zamocowania przewodów żeby "nie latały" na wietrze :)
:arrow: elektryk Po co odgromniki na takiej trafostacji?? Przecież zasilanie jest drogą kablową, do ochrony przed uderzeniem pioruna starczy jakiś zwód połączony z uziomem.
Zakład Energetyczny Poznań
Rejon Najwyższych Napięć
Avatar użytkownika
swietlik
 
Posty: 3012
Zdjęcia: 83
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 14:04
Lokalizacja: Poznań

Re: słupowa stacja transformatorowa - budowa

Postprzez KaszeL » 21 sierpnia 2007, 22:44

Ktoś to chyba już na starym forum opisywał. Wystarczy zerknąć :)
Uwaga zły, zły admin. W razie problemów szukaj pomocy u dobrego -> neon44
Avatar użytkownika
KaszeL
Site Admin
 
Posty: 8647
Zdjęcia: 534
Dołączył(a): 3 czerwca 2007, 14:57
Lokalizacja: Poznań

Re: słupowa stacja transformatorowa - budowa

Postprzez elektryk » 26 sierpnia 2007, 14:12

Na jakiejś stronce wyczytałem że to odgromniki. :)
Elektromonter PE
Avatar użytkownika
elektryk
 
Posty: 3984
Zdjęcia: 1295
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 12:57
Lokalizacja: lubelskie

Re: słupowa stacja transformatorowa - budowa

Postprzez elektryk » 29 sierpnia 2007, 18:41

swietlik napisał(a):Tutaj mam pytanie do Tych, którzy w większym stopniu niż ja mają praktykę w elektryce :) .
W pewnej wsi wystepują dwie trafostacje. Biegnie linia napowietrzna nn od 1 do 2 trafa zasilająca domy. W pewnym momencie jest słup z tabliczką zasilanie dwustronne na którym zbiegają się linki od tych dwóch trafostacji.
Moje pytanie brzmi: Czy na tym słupie są połączone obwody 1 i 2 transformatora? Czy wogóle dopuszcza się łączenie obwodów nn różnych trafostacji??


Napewno nie mogą być złączone. Weź lornetkę i się przyjrzyj. ;)
Elektromonter PE
Avatar użytkownika
elektryk
 
Posty: 3984
Zdjęcia: 1295
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 12:57
Lokalizacja: lubelskie

Re: słupowa stacja transformatorowa - budowa

Postprzez Wysokoprezny » 14 marca 2008, 08:23

A ja mam pytanie odnośnie linii nn z ilością przewodów: 5 i 6- podobno różnica polega w przewodzie neutralnym lub ochronno-neutralnym. Jak to jest?
Drugie pytanie: w liniach WN biegnie tor lub dwa tory, w każdym po 3 fazy i u góry zwód p.piorunowy. Czy to oznacza, ze neutralnego przewodu nie ma?
trzecie pytanie: jak objawia się zwarcie międzyfazowe? I co dzieje się z napięciem fazowym?
Lampy wysokoprężne w każdym ogrodzie!
Wysokoprezny
 
Posty: 122
Dołączył(a): 4 lutego 2008, 18:36

Następna strona

Powrót do Linie napowietrzne i kablowe

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość