Stacja transformatorowa - budowa

Dyskusje na temat linii przesyłowych i dystrybucyjnych oraz stacji transformatorowych

Re: Stacja transformatorowa - budowa

Postprzez MRP200 » 2 lutego 2017, 08:05

bartek380V napisał(a):A zabezpieczenie róznicowe transformatora w GPZ to zabezpieczenie przed doziemieniem linii np w przypadku urwania linki ? Jakie najmniejsze prądy doziemienia ustawia się przy np lini SN o napieciu15kV /pierwiastek z 3 ?

Przed zwarciem wewnątrz transformatora lub zwarciem bliskim np. na zaciskach transformatora po stronie 15 kV. W podobny sposób zabezpiecza się turbogeneratory. Te prądnice mają wyprowadzone za zewnątrz zarówno początki jak i końce uzwojeń i tam montuje się przekładniki prądowe pomiarowe.
MRP200
Moderator
 
Posty: 4279
Zdjęcia: 639
Dołączył(a): 21 września 2009, 07:25
Lokalizacja: PWA / Kostrzyn Wlkp

Re: Stacja transformatorowa - budowa

Postprzez bartek380V » 2 lutego 2017, 22:22

Ok a jak zabezpiecza sie linie przed trwałym doziemieniem ? Jaki min prad doziemieniowy powinien w przypadku linni SN wyłączyć tą linie ? Są jakieś normy ?
Zawsze przestrzegaj zasad BHP . robisz to na wlasną odpowiedzialnosc,jesli nie jestes pewien swojego bepieczenstwa i otoczenia to skonsultuj sie z wykwalifikowanym elektrykiem inaczej mozesz byc zabójca siebie i innych! (wszelkie prawa zastrzezone)
Avatar użytkownika
bartek380V
 
Posty: 1775
Zdjęcia: 4
Dołączył(a): 5 maja 2010, 15:14

Re: Stacja transformatorowa - budowa

Postprzez MRP200 » 3 lutego 2017, 08:00

bartek380V napisał(a):Ok a jak zabezpiecza sie linie przed trwałym doziemieniem ?

Do wykrywania doziemienia w liniach kablowych stosuje się przekładnik Ferrantiego, natomiast jeżeli ze stacji bezpośrednio wychodzi linia napowietrzna to stosuje się trzy przekładniki prądowe połączone w układ Holmgrena.

bartek380V napisał(a):Jaki min prąd doziemieniowy powinien w przypadku linni SN wyłączyć tą linie ? Są jakieś normy ?

Zależy jakiej budowy jest linia (napowietrzna czy kablowa) oraz jak pracuję punkt zerowy transformatora po stronie SN - uziemiony przez dławik Petersena albo przez rezystor. Największe prądy zwarcia doziemnego są w liniach kablowych (rzędu kilkudziesięciu amper), ale spora część tego prądu odprowadzana jest poprzez żyłę powrotną do punktu jej uziemienia. Do tego zazwyczaj w takich sieciach punkt zerowy uziemiany jest przez rezystor, który dodatkowo wymusza zwiększenie prądu zwarcia doziemnego. W liniach napowietrznych zazwyczaj stosuje się uziemienie punktu neutralnego przez dławik Petersena, co umożliwia skompensowanie pojemnościowego prądu doziemnego do składowej czynnej (włącznie z jego redukcją do wartości minimalnej), co niekiedy zapewnia samoistne zgaśnięcie łuku, jeżeli mamy do czynienia ze zwarciem przemijającym np. wyładowanie na izolatorze od uderzenia pioruna.
MRP200
Moderator
 
Posty: 4279
Zdjęcia: 639
Dołączył(a): 21 września 2009, 07:25
Lokalizacja: PWA / Kostrzyn Wlkp

Re: Stacja transformatorowa - budowa

Postprzez slaweklampy » 16 lutego 2017, 16:59

Powiat tczewski.

Obrazek

Obrazek
Spieszmy się zbierać stare lampy i radia, tak szybko odchodzą.
Avatar użytkownika
slaweklampy
 
Posty: 6044
Zdjęcia: 1766
Dołączył(a): 2 września 2009, 06:43
Lokalizacja: Pęplin

Re: Stacja transformatorowa - budowa

Postprzez elektryk » 24 marca 2017, 19:43

Podrosty do wycięcia
Elektromonter PE
Avatar użytkownika
elektryk
 
Posty: 3984
Zdjęcia: 1295
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 12:57
Lokalizacja: lubelskie

Re: Stacja transformatorowa - budowa

Postprzez bartek380V » 25 marca 2017, 21:06

Malutkie trafko :D
Zawsze przestrzegaj zasad BHP . robisz to na wlasną odpowiedzialnosc,jesli nie jestes pewien swojego bepieczenstwa i otoczenia to skonsultuj sie z wykwalifikowanym elektrykiem inaczej mozesz byc zabójca siebie i innych! (wszelkie prawa zastrzezone)
Avatar użytkownika
bartek380V
 
Posty: 1775
Zdjęcia: 4
Dołączył(a): 5 maja 2010, 15:14

Re: Stacja transformatorowa - budowa

Postprzez slaweklampy » 28 marca 2017, 13:48

Gmina Lubichowo. Ciekawy sposób zasilania stacji transformatorowej.

Obrazek

Obrazek
Spieszmy się zbierać stare lampy i radia, tak szybko odchodzą.
Avatar użytkownika
slaweklampy
 
Posty: 6044
Zdjęcia: 1766
Dołączył(a): 2 września 2009, 06:43
Lokalizacja: Pęplin

Re: Stacja transformatorowa - budowa

Postprzez Whites86 » 28 marca 2017, 15:23

Co tu jest ciekawego? Standardowa stacja
I spojrzał Pan na to wszystko i poszedł w.... gdzieś tam
Avatar użytkownika
Whites86
 
Posty: 19220
Zdjęcia: 5404
Dołączył(a): 12 marca 2008, 23:18

Re: Stacja transformatorowa - budowa

Postprzez Michal » 28 marca 2017, 16:28

Wiele stacji na odgałęzieniach z linii jest budowana w ten sposób. ;)
Avatar użytkownika
Michal
 
Posty: 4402
Zdjęcia: 323
Dołączył(a): 24 stycznia 2008, 23:44

Re: Stacja transformatorowa - budowa

Postprzez bartek380V » 28 marca 2017, 21:02

U mnie to też standard ;)
Zawsze przestrzegaj zasad BHP . robisz to na wlasną odpowiedzialnosc,jesli nie jestes pewien swojego bepieczenstwa i otoczenia to skonsultuj sie z wykwalifikowanym elektrykiem inaczej mozesz byc zabójca siebie i innych! (wszelkie prawa zastrzezone)
Avatar użytkownika
bartek380V
 
Posty: 1775
Zdjęcia: 4
Dołączył(a): 5 maja 2010, 15:14

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Linie napowietrzne i kablowe

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości