Strona 26 z 46

Re: Stacja transformatorowa - budowa

PostNapisane: 4 maja 2012, 22:01
przez zawistak
Witam,
elektryk napisał(a):Mi sie wydaje ze te jak to ująłeś "iskierniki" to ochrona przeciwłukowa

Oczywiście, ale jest też pośrednią ochroną przeciwprzepięciową, jak pewnie zauważyłeś iskiernik "trzyma" łuk z dala od izolatora.
Pozdrawiam

Re: Stacja transformatorowa - budowa

PostNapisane: 20 lipca 2012, 09:23
przez elektryk
Witam w ostatnich latach na terenie działania PGE w nowych słupowych stacjach stosuje się Szafki Pomiarowe. Co może w nich się znajdować :?: Na górze przy trafie zauważyłem 3 bezpieczniki SPIN (takie czarne jak do opraw) oraz przekładniki prądowe takie, że uzwojenie pierwotne stanowi tam prosty przewód fazowy ;)

Re: Stacja transformatorowa - budowa

PostNapisane: 20 lipca 2012, 11:42
przez MRP200
Zakładając, że wspomniane przekładniki są po stronie nn, to mamy do czynienia z układem pomiarowym półpośrednim (przydałaby się fotka stacji). W szafce natomiast znajduje się licznik, najczęściej już elektroniczny z nadajnikiem, listwa łączeniowa, zwana listwą SK-a, zabezpieczenie obwodów napięciowych oraz kontrolki faz w obwodzie napięciowym.

Re: Stacja transformatorowa - budowa

PostNapisane: 20 lipca 2012, 18:39
przez elektryk
Tak właśnie na stacji też jest antenka

Re: Stacja transformatorowa - budowa

PostNapisane: 13 września 2012, 16:40
przez Michal
Zdjęcia wnętrza szafki części nN oraz oświetleniowej stacji STS.

Obrazek

Obrazek

Typowa szafka oświetleniowa ;)

Obrazek

Re: Stacja transformatorowa - budowa

PostNapisane: 13 września 2012, 17:08
przez elektryk
Dzięki wielkie za te foty :!: Ale gdzie tu jest element sterujący :?:

Na drugiej focie widoczny rozłącznik ŁR-400

Re: Stacja transformatorowa - budowa

PostNapisane: 13 września 2012, 19:35
przez Michal
elektryk napisał(a):Dzięki wielkie za te foty :!: Ale gdzie tu jest element sterujący :?:

Na drugiej focie widoczny rozłącznik ŁR-400


Na dole na środku jest stycznik Legrand,a po lewej na dole automat zmierzchowy MA- 06.Ten biały przewód jest od fotoelementu umieszczonego na zewnątrz.Wrzucę jeszcze jak bedę miał chwilę czasu zdjęcia innych stacji ze starymi stycznikami oraz wnętrza stacji murowanych tzw."wieżówek" oraz innych. ;)

Re: Stacja transformatorowa - budowa

PostNapisane: 14 września 2012, 13:14
przez DarekG
Z przyjemnością czekamy na kolejne zdjęcia ;)

Re: Stacja transformatorowa - budowa

PostNapisane: 14 września 2012, 17:30
przez bartek380V
Michal napisał(a):
elektryk napisał(a):Dzięki wielkie za te foty :!: Ale gdzie tu jest element sterujący :?:

Na drugiej focie widoczny rozłącznik ŁR-400


Na dole na środku jest stycznik Legrand,a po lewej na dole automat zmierzchowy MA- 06.Ten biały przewód jest od fotoelementu umieszczonego na zewnątrz.Wrzucę jeszcze jak bedę miał chwilę czasu zdjęcia innych stacji ze starymi stycznikami oraz wnętrza stacji murowanych tzw."wieżówek" oraz innych. ;)

Czesto na slupowej stacji Trafo jest widoczny kondensator kompensujacy podlaczony na sztywno ,znajduje sie najblizej transf. Jakich mocy (KVAr) montuje sie kondensatory w takich sytuacjach ?

Re: Stacja transformatorowa - budowa

PostNapisane: 14 września 2012, 19:56
przez elektryk
Wygląda na to, że oświetlenie na tej wsi świeci się całą noc, bo brak zegara ;)

U mnie na ulicy już od ponad miesiąca oprawy świecą całą noc, wcześniej świeciły się zawsze do 22. Nie sądze aby gmina wydłużyła czas świecenia, dalej na innym obowodzie oświetlenie gasi się o 22. Pewnie w szafce stacyjnej padł zegar, ciekawe czy można to zgłosić do ZE.