Strona 44 z 46

Re: Stacja transformatorowa - budowa

PostNapisane: 2 lutego 2017, 08:05
przez MRP200
bartek380V napisał(a):A zabezpieczenie róznicowe transformatora w GPZ to zabezpieczenie przed doziemieniem linii np w przypadku urwania linki ? Jakie najmniejsze prądy doziemienia ustawia się przy np lini SN o napieciu15kV /pierwiastek z 3 ?

Przed zwarciem wewnątrz transformatora lub zwarciem bliskim np. na zaciskach transformatora po stronie 15 kV. W podobny sposób zabezpiecza się turbogeneratory. Te prądnice mają wyprowadzone za zewnątrz zarówno początki jak i końce uzwojeń i tam montuje się przekładniki prądowe pomiarowe.

Re: Stacja transformatorowa - budowa

PostNapisane: 2 lutego 2017, 22:22
przez bartek380V
Ok a jak zabezpiecza sie linie przed trwałym doziemieniem ? Jaki min prad doziemieniowy powinien w przypadku linni SN wyłączyć tą linie ? Są jakieś normy ?

Re: Stacja transformatorowa - budowa

PostNapisane: 3 lutego 2017, 08:00
przez MRP200
bartek380V napisał(a):Ok a jak zabezpiecza sie linie przed trwałym doziemieniem ?

Do wykrywania doziemienia w liniach kablowych stosuje się przekładnik Ferrantiego, natomiast jeżeli ze stacji bezpośrednio wychodzi linia napowietrzna to stosuje się trzy przekładniki prądowe połączone w układ Holmgrena.

bartek380V napisał(a):Jaki min prąd doziemieniowy powinien w przypadku linni SN wyłączyć tą linie ? Są jakieś normy ?

Zależy jakiej budowy jest linia (napowietrzna czy kablowa) oraz jak pracuję punkt zerowy transformatora po stronie SN - uziemiony przez dławik Petersena albo przez rezystor. Największe prądy zwarcia doziemnego są w liniach kablowych (rzędu kilkudziesięciu amper), ale spora część tego prądu odprowadzana jest poprzez żyłę powrotną do punktu jej uziemienia. Do tego zazwyczaj w takich sieciach punkt zerowy uziemiany jest przez rezystor, który dodatkowo wymusza zwiększenie prądu zwarcia doziemnego. W liniach napowietrznych zazwyczaj stosuje się uziemienie punktu neutralnego przez dławik Petersena, co umożliwia skompensowanie pojemnościowego prądu doziemnego do składowej czynnej (włącznie z jego redukcją do wartości minimalnej), co niekiedy zapewnia samoistne zgaśnięcie łuku, jeżeli mamy do czynienia ze zwarciem przemijającym np. wyładowanie na izolatorze od uderzenia pioruna.

Re: Stacja transformatorowa - budowa

PostNapisane: 16 lutego 2017, 16:59
przez slaweklampy
Powiat tczewski.

Obrazek

Obrazek

Re: Stacja transformatorowa - budowa

PostNapisane: 24 marca 2017, 19:43
przez elektryk
Podrosty do wycięcia

Re: Stacja transformatorowa - budowa

PostNapisane: 25 marca 2017, 21:06
przez bartek380V
Malutkie trafko :D

Re: Stacja transformatorowa - budowa

PostNapisane: 28 marca 2017, 13:48
przez slaweklampy
Gmina Lubichowo. Ciekawy sposób zasilania stacji transformatorowej.

Obrazek

Obrazek

Re: Stacja transformatorowa - budowa

PostNapisane: 28 marca 2017, 15:23
przez Whites86
Co tu jest ciekawego? Standardowa stacja

Re: Stacja transformatorowa - budowa

PostNapisane: 28 marca 2017, 16:28
przez Michal
Wiele stacji na odgałęzieniach z linii jest budowana w ten sposób. ;)

Re: Stacja transformatorowa - budowa

PostNapisane: 28 marca 2017, 21:02
przez bartek380V
U mnie to też standard ;)