Re: Stacja transformatorowa - budowa

PostNapisane: 30 grudnia 2019, 23:11
przez AsXSn
0,8kV po stronie nN, nie powinno być 0,4?
Czyżby transformatory w podstacjach obsługujących farmy fotowoltaiczne po stronie nN miały na każdą fazę 400V?

Re: Stacja transformatorowa - budowa

PostNapisane: 31 grudnia 2019, 16:42
przez Filip
AsXSn napisał(a):0,8kV po stronie nN, nie powinno być 0,4?
Czyżby transformatory w podstacjach obsługujących farmy fotowoltaiczne po stronie nN miały na każdą fazę 400V?

Jeżeli każda faza miałaby napięcie fazowe U = 400V, to teoretycznie napięcie międzyfazowe wynosiłoby: U = 400*√3 = 692,82V (U≈690V), a nie 800V.

Re: Stacja transformatorowa - budowa

PostNapisane: 1 stycznia 2020, 01:53
przez MRP200
W specjalnych zastosowaniach transformatory energetyczne mogą mięć całkiem dowolne napięcia strony DN. W tym przypadku ekonomiczne okazało się napięcie bliskie 800 V. Farma fotowoltaniczna wg założeń projektowych ma osiągać moc 1 MW, przy czym ta przedstawiona na fotkach stacja trafo obsługiwać będzie docelowo 1/3 farmy fotoogniw.

Re: Stacja transformatorowa - budowa

PostNapisane: 2 stycznia 2020, 10:55
przez slaweklampy
W elektrowniach wiatrowych stosuje się transformatory o napięciu 0,69/20kV lub 0,69/15kV.

Re: Stacja transformatorowa - budowa

PostNapisane: 20 sierpnia 2020, 12:16
przez slaweklampy
Gmina Starogard Gdański.

Obrazek

Re: Stacja transformatorowa - budowa

PostNapisane: 20 sierpnia 2020, 21:12
przez MRP200
To nie jest stacja transformatorowa tylko złącze kablowe średniego napięcia.