Postprzez zawistak » 6 kwietnia 2011, 17:27

Witam,
W tym wątku będziemy zamieszczać zdjęcia i opisywać elementy napowietrznych stacji wysokiego napięcia.
Najpierw Ja ;)
Stacja 400/110kV Mościska:
Obrazek
Obrazek
Obrazek
25695
Zdjęcia z autobusu. A więc tak: na pierwszym i ostatnim zdjęciu niewiele widać :mrgreen:
Na drugim zdjęciu widać zdjęcia dwóch słupów typu Y52( ciekawy link http://elektroinstalacje.info/articles.php?article_id=13).
Obie 400kV, schemat połączeń:
Obrazek
Jednotorowa wyżej na schemacie to ta na zdjęciu z lewej, natomiast ta jednotorowa niżej na schemacie to ta po prawej stronie na zdjęciu.
Mam nadzieję, że dobrze widać ilość izolatorów, po jednej stronie są trzy łańcuchy po 3 izolatory szeregowo( równolegle 3 obostrzenie trzeciego stopnia, szeregowo 3- napięcie 400kV, przy tych tzw. długopniowych tak jest).
Obostrzenie trzeciego stopnia jest takie, ponieważ linia przebiega nad ulicą( byłoby 2 stopnia, gdyby to była np. linia 110kV).
Teraz krótko o izolatorach:
Istnieją 2 rodzaje izolatorów do linii napowietrznych Wn i NN:
kołpakowe i długopniowe.
Izolatory kołpakowe to klosz porcelanowy, po jednej stronie ma stalowy trzon z główką, po drugiej kołpak żeliwny ocynkowany z gniazdem to wprowadzenia główki trzony nast. izolatora. Po wprowadzeniu główki zabezpiecza się ją przed wysunięciem zawleczką. Tekst z podręcznika E. Musiała "Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne", będą jeszcze z niego cytaty. Z takich izolatorów można zbudować łańcuch i po długości łańcucha można określić napięcie linii. Na tym słupie są takie izolatory:
25459
Linia 400kV GPZ Miłosna-GPZ Mościska.
Izolatory długopniowe ma kształt "pnia" porcelanowego lub kompozytowego o kilkudziesięciu kloszach. po obu stronach są nałożone kołpaki. Jeden taki izolator jest odpowiedni do linii o napięciu 110kV, do linii 220kV potrzeba 2, do linii 400kV potrzeba 3.
Tutaj mamy łańchuch 3 izolatorów długopniowych, czyli napięcie 400kV.
Izolator długopniowy, linia 110kV RPZ Henryków-RPZ Łomianki:
25528
O izolatorach to tyle, powiem jeszcze tylko że istnieją długopnioowe z tworzyw sztucznych, np. takie:
25703
Dobra, jedziemy dalej.
Na 3 zdjęciu widać wiszące "ule"( jak to ktoś napisał na forum ise.pl). Oczywiście to nie ule ;)
Są to dławiki wysokiej częstotliwości, na prąd 50Hz jest nakładany sygnał o wysokiej częstotliwości, ten dławik go blokuje żeby nie wchodził na stację. W ten sposób przesyła się wielkości pomiarowe analogowe otrzymane z przekładników, sygnały pomiarowe cyfrowe itp.
Jest jeszcze kondensator, tutaj go nie widać
Jest jeszcze jedna rzecz: odłączniki SF6
SF6 to wzór chemiczny takiego sympatycznego związku sześciofluorku siarki.
Podczas wyłączania odłącznika pomiędzy jego stycznikami zapala się łuk. Żeby nie zniszczyć przełącznika, posiada on komorę gaszeniową z SF6.
Zamieszczam zdjęcia książki, w której są zdjęcia takiego odłącznika :mrgreen:
Typ ELF SP 6-2
25704
Teraz budowa:
ELF SP 7-2
Obrazek
1-komora gaszeniowa
2-izolator wsporczy
3-cięgło napędowe
4-wskaźnik ciśnienia SF 6
5-hydrauliczno-sprężynowy napęd wyłącznika
6-kondensator, służy do równomiernego rozkładu napięcia na szeregowo poł. komory otwartego wył.
Liczba komór gaszeniowych zależy od napiecia i prądu znamiononego wyłącznika.
Dobra, teraz niższe napięcie, RPZ Kaliszówka, Warszawa, ul. Sokratesa/Wólczyńską( 110/15kV).
25689
25690
Obrazek
25692
Obrazek
Obrazek
Troche gorsze zdjęcia, ale nic nie szkodzi.
Na pierwszym zdjęciu widać ogrodzenie, żeby osoby niepowołane nie wchodziły( pasjonaci też nie :( )
Przejdźmy do zdjęcia nr. 3
Widać tam takie izolatory, stoją pionowo, jakby takie troche grubsze na dole, na górze jest takie metalowe czerwone, na dole białe. Są to przekładniki prądowe (opis poniżej).
Te takie cienkie izolatory z tym czerwonym na górze to tak dokładnie na razie nie wiem co to jest.
Akurat dziasiaj dopisze pare rzeczy:
Zdjęcie nr. 5 i 6
1-odłącznik
2-szyny zbiorcze
3-przekładnik napięciowy
4-przekładnik prądowy
5-wyłącznik typu LTB z SF6
6-szyny rurowe
7-transformator 110/15kV
8-konserwator
Odłącznik służy tylko i wyłącznie do wytworzenia bezpiecznej przerwy izolacyjnej, tzn. jest po to, żeby po wyłączeniu prądu( może być napięcie, ale wyłącznik musi być wyłączony, wyłącznik znajduje się za odłącznikiem). Jest tak dlatego, ponieważ w przypadku odłączania wyłącznika pojawia się łuk elektryczny( przy takim prądzie naprawde duży) a odłącznik nie ma nic co gasi ten łuk( np. komory gaszeniowej).
Ktoś mógłby powiedzieć, że po co odłącznik, wystarczy wyłącznik. Tylko, że w wyłączniku nie ma widocznej przerwy izolacyjnej. Chodzi jeszcze o to, żeby w przypadku jakiegokolwiek przepięcia nie nastąpiło przebicie tej przerwy izolacyjnej. Czyli najpierw wyłącznik, potem odłącznik następnie można robić różne rzeczy np. przy trafie.
Szyny zbiorcze to zespół szyn (przewodów), służą one do rozprowadzania energii elektrycznej z pól zasilających do odbiorczych. Do takich szyn są podłączone pola rozdzielni.
W tym wypadku jao szyny zbiorcze zostały wykorzystane przewody wiązkowe takie jak w liniach napowietrznych( po to, że mają kształt walca, chodzi o wyeliminowanie ulotu).
Przekładnik napięciowy obniża wysokie napięcie do napięcia standordowego urządzeń pomiarowych oraz zapewnia odizolowanie obwodów głównych( czyli szyny zbiorcze, urządzenia główne stacji, linie energetyczne) od obwodów wtórnych( automatyka, pomiary, telesterowanie, obwody niskonapięciowe). Istnieją przekładniki napięciowe pojemnościowe i indukcyjne.
Indukcyjne to najnormalniejsze trafa jednofazowe, napięcie na uzwojeniu wtórnym jest proporcjonalne do tego na pierwotnym( fizyka z gimnazjum ;) )
N1-liczba zwojów w uzw. pierwotnym
N2-liczba zwojów w uzw. wtórnym
U1-napięcie na uzw. pierwotnym
U2-napięcie na uzw. wtórnym
k-przekładnia
k=N1/N2=U1/U2( oczywiście w uproszczeniu).
Napięcie na uzw. pierwotnym można obliczyć : U2*k=U1
Pojemnościowy ma inną budowę, stosuje się go przy napięciu 110kV i wyższym z powodu niższej ceny. Wady: gorzej zachowuje się przy nagłych zmianach napięcia. Dzielnik napięcia to takie urządzenie, które można powiedzieć dzieli napięcie na 2 częsci. I np. nasz dzielnik podzieli 110kV na 90kV i 20kV, te 20kV jest przepuszczane przez dławik, który ompensuje błędy i do przekładnika napięciowego indukcyjnego tylko na napięcie 20kV.
Schemat:
Obrazek
Przekładnik prądowy jest stosowany z takiego samego powodu jak napięciowy, jest to transformator tak skonstruowany żeby prąd przepływający przez uzwojenie wtórne był proporcjonalny do tego, który przepływa przez pierwotne.
Przekładników istnieją dwa rodzaje( ze względu na zastosowania):
pomiarowe,
zabezpieczeniowe-dzięki nim zabezbieczenia otrzymują dokładne przebiegu zakłócenia, wiernie transformuje prądu zwarciowe i napięcia w stanach zakłóceniowych.
Wyłącznik LTB z SF6-wyłącznik podobny w działaniu do tego opisywanego powyżej, różni się budową( co widać), można poczytać o jego następcy tutaj:http://www02.abb.com/global/plabb/plabb045.nsf/0/56e06029d0c667c1c12575aa003eebdf/$file/18.pdf
Szyny rurowe- zastosowane z powodu bardzo niewielkigo zwisu, nie trzeba ponadto budować konstrukcji wsporczej, tutaj zasilają jeden z transformatorów( nie widać go na zdjęciu).
Transformator 110/15kV- transformator obniżający napięcie ze 110kV( przesyłowe) do 15kV( rozdzielcze).
Konserwator- w transformatorze znajduje się olej, służy jako izolacja.
Poczas pracy uzwojenia transformatora nagrzewają się, wraz z nimi olej. W konserwatorze ten olej morze swobodnie zmieniać swą objętość, konserwator ma również odpowietrzalnik. Za pomocą konserwatora można też wykryć usterki trafa:
wielu uszkodzeniom wew. towarzyszy rozkład oleju i i innych mat. izol. Wytwarzają się gazy, lżejsze od oleju. Przedostają się do konserwatora. Jeśli zostanie tam umieszczony czujnik gazowo-przepływowy, który w razie wykrycia takiego gazu wyłącza trafa lub alarmuje. Przez konserwator można pobrać próbkę oleju do badań.
Mam nadzieję, że wszystko zrozumiałe, będe tu dopisywał kolejne rzeczy.
Gdyby coś było źle to prosze mnie poprawić, jeszcze opiszę dokładniej jak zdobędę lepsze zdjęcia.
P.S. Link do strony o budowie stacji elektroenergetycznych:
http://www.mixzone.vel.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=81
Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 2 sierpnia 2011, 18:13 przez zawistak, łącznie edytowano 2 razy
Avatar użytkownika
zawistak
 
Posty: 516
Zdjęcia: 797
Dołączył(a): 25 grudnia 2010, 13:29
Lokalizacja: Warszawa

Re: Stacje elektroenergetyczne Wn

Postprzez zawistak » 8 kwietnia 2011, 23:16

Witam,
Akurat chyba dzisiaj przypomniałem sobie o zdjęciach z lutego bodajże z Zakopanego( chyba w większości oprawy i linie nn, ale Wn też były).
Teraz powiem o nazewnictwie:
NN lub Nn-najwyższe napięcie(powyżej 110kV, w Polsce 220kV, 400kV i słynna, niestety na razie nieczynna, linia 750kV). Mylone z nn.
Wn-wysokie napięcie(60-110kV)
Sn- średnie napięcie(1-60kV)
nn-nieskie napięcie(poniżej 1 kV).
Stacja elektroenergetyczna jest to zespół urządzeń służących do przetwarzania i/lub rozdzielania energii.
Rozdzielna jest to albo stacja elektroenergetyczna służąca do rodziału( wszystkie elementy oprócz sterowania na to samo napięcie) lub część stacji elektroenergetycznej służąca do rozdziału energii elektrycznej( w tej częsci również oprócz sterowania wszystko na takie samo napięcie).
GPZ-główny punkt zasilający( jest wtedy, gdy jest np. stacja 400kV lub 220kV albo przy 110kV jeśli jest to jedyna stacja tego typu na sporym obszarze).
RPZ-rozdzielczy punkt zasilający( 110kV/15kV, występuje np. w dużych miastach gdzie, linii 110kV jest sporo, tak jak np. w Warszawie, w Warszawie to w każdej dzielnicy jest po jednym-dwóch RPZ, w małych miastach i wsiach jest linia lub kilka Sn i linie nn).
Dobra, Zakopane ul. Małaszyńskiego, stacja 110/15 kV Kamieniec:
Obrazek
Obrazek
Teraz numerami:
9-ograniczniki przepięć, służą do ochrony przed przepięciami, jak np. podczas uderzenia pioruna, chronią one urządzenia znajdujące się w tym budynku( przekładniki, trafo itp.)
10-izolatory przepustowe, jakby w ich środku przebiega przewód Wn, który "wchodzi" do budynku. Dzięki temu izolatorowi nie trzeba robić dużej dziury w ścianie żeby przewód był w odpowiedniej odległości ;)
11-izolatory odciągowe, jak widać przewód do nich jest naciągnięty, dalej jest już luźny, takie izolatory przejmują cały naciąg przewodu i stąd nazwa,
12-dławik zaporowy,
13-kondensator sprzęgający,
może zaczne od kondensatora:
kondensator sprzęgający jakby oddziela część niskonapięciową wysokiej częstotliwości od wysokonapięciowej 50Hz. Przepuszcza prąd w.cz. zatrzymuje prąd 50Hz.
Dławik zaporowy "blokuje" prąd w.cz, przepuszcza prąd małej częstotliwości.
Te urządzenia są do obsługi TEN( telefonii energetycznej), jest jeszcze ETN( elektroenergetyczna telefonia nośna).
O tej drugiej można poczytać tu:
http://www.elektrycy.cba.pl/nauka/informatykawelektroenergetyce/Przesyl_informacji_w_sieciach_wysokiego_napiecia.pdf
O tej pierwszej tu jest krótko:
http://www.zoen.pl/index.php?a=s&dict&language=pl
P.S. Gdyby nie było widać dobrze konserwatora na poprzednim zdjęciu to zamieszczam drugie:
Obrazek
Konserwator to ten walec za izolatorami.
Pozdrawiam
Avatar użytkownika
zawistak
 
Posty: 516
Zdjęcia: 797
Dołączył(a): 25 grudnia 2010, 13:29
Lokalizacja: Warszawa

Re: Stacje elektroenergetyczne Wn

Postprzez Whites86 » 9 kwietnia 2011, 08:41

konserwator ? przeciez to kadz z olejem, zwykly zbiornik wyrównawczy
I spojrzał Pan na to wszystko i poszedł w.... gdzieś tam
Avatar użytkownika
Whites86
 
Posty: 19220
Zdjęcia: 5404
Dołączył(a): 12 marca 2008, 23:18

Re: Stacje elektroenergetyczne Wn

Postprzez KaszeL » 9 kwietnia 2011, 12:59

Dzięki za ten wykład :)
Uwaga zły, zły admin. W razie problemów szukaj pomocy u dobrego -> neon44
Avatar użytkownika
KaszeL
Site Admin
 
Posty: 8647
Zdjęcia: 534
Dołączył(a): 3 czerwca 2007, 14:57
Lokalizacja: Poznań

Re: Stacje elektroenergetyczne Wn

Postprzez zawistak » 9 kwietnia 2011, 12:59

Witam,
Whites86 napisał(a):konserwator ? przeciez to kadz z olejem, zwykly zbiornik wyrównawczy

Też byłem zdziwiony, ale tak się to nazywa( w podręcznikui danych katalogowych trafa).
Kaszel napisał(a):Dzięki za ten wykład

Spoko, może będą jeszcze zdjęcia i opisze jeszcze inne elementy ;)
P.S. Jeszcze taka rzecz co do tych tabliczek na zdjęciu:
W tym wypadku tabliczka z napisem Szaflary oznacza stację, od której biegnie linia( na RPZ Kaliszówka jest tabliczka Mościska).
Są tam również tabliczki L1, L2 i L3. Oznaczją numery faz. Każda w innym kolorze nie bez powodu, można fazy oznaczać kolorami, po kolorach z daleka widać gdzie jest która faza. Spotkałem się z kilkoma typami oznaczeń:
kolory: żółty-L1, zielony: L2, fiolotowy( również widziałem czerwony)-L3
litery: R-L1, S-L2, T-L3( jak będą takie tabliczki na słupie w rejonie głowicy to są to oznaczenia faz, kiedyś się zastanawiałem co oznaczają takie tabliczki na słupie Sn z odłącznikiem).
kolory przewodów( dotyczy bardziej domowych instalacji): czarny-L1, brązowy-L2, szary-L3, w tych starszych: czarny-L1, brązowy-L2, czarny-L3, można czasem spotkać inne kolory przewodów( widziałem bodajże na przyłączu czarny i dwa takie lekko żółte, być morze były białe, mogą też być żółtozielone albo niebieskie ale to już jest złe wykonanie).
Pozdrawiam
Avatar użytkownika
zawistak
 
Posty: 516
Zdjęcia: 797
Dołączył(a): 25 grudnia 2010, 13:29
Lokalizacja: Warszawa

Re: Stacje elektroenergetyczne Wn

Postprzez MRP200 » 9 kwietnia 2011, 21:04

Akurat w literaturze ten dodatkowy zbiornik oleju przy transformatorze nazywany jest konserwatorem oleju. Z kolei widoczne przy niektórych trafach tzw. kaloryfery, to radiatory, czyli chłodnice oleju. W transformatorach 110/15(20) kV w konserwatorze oleju umieszczany był też specjalny granulat do pochłaniania wilgoci, często umieszczony za wziernikiem. Powód. Olej wbrew pozorom bardzo chłonie wilgoć.
A wspomniany czujnik gazowo-przepływowy to przekaźnik Bucholtza.
MRP200
Moderator
 
Posty: 4279
Zdjęcia: 639
Dołączył(a): 21 września 2009, 07:25
Lokalizacja: PWA / Kostrzyn Wlkp

Re: Stacje elektroenergetyczne Wn

Postprzez bartek380V » 15 kwietnia 2011, 22:07

Jak dokladnie dziala przekaznik przeplywowy? Ile ma stopni dzialania? Czy zawsze wydaje ostrzezenie ?
Zawsze przestrzegaj zasad BHP . robisz to na wlasną odpowiedzialnosc,jesli nie jestes pewien swojego bepieczenstwa i otoczenia to skonsultuj sie z wykwalifikowanym elektrykiem inaczej mozesz byc zabójca siebie i innych! (wszelkie prawa zastrzezone)
Avatar użytkownika
bartek380V
 
Posty: 1775
Zdjęcia: 4
Dołączył(a): 5 maja 2010, 15:14

Re: Stacje elektroenergetyczne Wn

Postprzez zawistak » 15 kwietnia 2011, 23:27

Witam,
bartek380V napisał(a):Jak dokladnie dziala przekaznik przeplywowy? Ile ma stopni dzialania? Czy zawsze wydaje ostrzezenie ?

Tu jest o przekaźniku: http://matkorki.w.interia.pl/gazowop.htm
Jak komuś sie nie chce czytać to tak w skrócie opiszę ;) :
Są dwa stopnie działania.
Podczas przeciążenia albo uszkodzenia izolacji lub wycieku oleju w konserwatorze spada jego poziom( w pierwszym wypadku zbiera się gaz).
Pływak w przekaźniku opada i zwiera styki, zostaje zasygnalizowana usterka. Trafo nie zostaje wyłączone, jest tylko alarm( to jest pierwszy stopień).
Podczas dużych uszkodzeń( zwarć) bardzo szybko przepływa gaz lub olej lub ich mieszanka. Powoduje to zamknięcie automatycznej zasuwy sprzężonej z wyłącznikiem trafa. Wtedy trafo jest wyłączane( to jest drugi stopień).
Takie zabezpieczenie może też zadziałać w przypadkach kiedy nie ma zagrożenia uszkodzenia trafa:
-ochłodzenie,
-uszkodzenie pływaka lub styków,
-większy przepływ oleju przy wzroście obciążenia( nie wiem czy o tym pisałem, ale olej jest również do chłodzenia),
-pojawienie się w konserwatorze gazów spowodowane napełnianiem konserwatora olejem.
Stopień 2 zadziała przy zwarciu o mocy ok. 30kW.
Tutaj w jednym poście zdjęcie http://www.bocznice.eu/phpBB2/viewtopic.php?p=912&sid=5958442a0de3201fe762b83b53d9e1a9
cieszyn napisał(a):Trzeba pochwalić Zawistaka za wielką pracowitość i duży wysiłek jaki włożył, żeby napisać to co napisał.

Szacun wielki, jestem pod wrażeniem.

Dziękuje bardzo i będzie więcej ;)
P.S. Tak w ogóle pisząc i czytając posty na tym forum wiele się dowiedziałem.
Pozdrawiam
Avatar użytkownika
zawistak
 
Posty: 516
Zdjęcia: 797
Dołączył(a): 25 grudnia 2010, 13:29
Lokalizacja: Warszawa

Re: Stacje elektroenergetyczne Wn

Postprzez zawistak » 17 kwietnia 2011, 19:13

Witam,
Dzisiaj jechałem na Tarchomin( szczegóły w wątku o liniach Wn) i przejeżdżając w rejonie ul. Płochocińskiej dostrzegłem czujnym okiem maniaka prądu stację 110/15/6kV Tarchomin-Polfa tuż obok budynku firmy farmaceutycznej Tarchomin-Polfa.
Obrazek
Nie za wiele widać, powiem tylko o jednym elemencie, mianowicie słup "podaje" te druty takiej konstrukcji przypominającej bramę. Jest to tzw. słup bramowy, na nim izolatory odciągowe.
Podział stacji elektroenergetycznych ze wzgledu na role i znaczenie stacji w systemie elektroenergetycznym:
- stacje elektrowniane – NG/NN,
- stacje transformatorowe (ST) i stacje transformatorowo-rozdzielcze (STR) –
NN/WN,
- główne punkty zasilajace (GPZ) – WN/SN lub NN/WN
- rozdzielnie sieciowe miejskie (RSM) –SN/SN,
- punkty transformatorowe (PT) –SN/nn,
- rozdzielnie sieciowe przemysłowe (RSP) – SN/SN,
- stacje główne (SG) – SN/SN,
- stacje posrednie (SP) – SN/SN,
- stacje oddziałowe (SO) – SN/SN, SN/nn,
- rozdzielnie odbiorcze (RO) – SN/nn
-rozdzielcze punkty zasilające( RPZ)-Wn/Sn
Tutaj jeszcze jeden dokument:
http://www.zue.pwr.wroc.pl/download/lab_urzadzen/21.pdf
Pozdrawiam
Avatar użytkownika
zawistak
 
Posty: 516
Zdjęcia: 797
Dołączył(a): 25 grudnia 2010, 13:29
Lokalizacja: Warszawa

Re: Stacje elektroenergetyczne Wn

Postprzez matit1 » 1 sierpnia 2011, 20:25

Oto parę fotek GPZ 220/110kV Białystok

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
na tym samym terenie "poligon szkoleniowy ZE"
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Ostatnio edytowano 7 marca 2012, 14:35 przez matit1, łącznie edytowano 1 raz