PostNapisane: 11 października 2012, 20:27
przez bartek380V
Fajnie byłoby zrobic osobny watek odnosnie złacz kablowych i umieszczac tam fotki z wykonania ich w róznych ukladach i taki zrobiłem :D . Generalnie interesuje mnie w jakich przypadkach ukladaja bednarke wzdłuz kabla i kogo jest to obowiazek . Najczesciej do domu od złacza umieszczonego np w granicy dzialki biegnie kabel 5x10 Cu lub 16 Al chciałbym wiedziec gdzie i w jaki sposob ukladaja bednarke. Wiadomo ze do złacza moze dochodzic TNC o czym informuje nas ZE . 4 przewody rozdzielamy miejsce rozdzialu uziemiamy tak jak kaze norma i jest TN C S . A jak to jest w przypadku TT wg mnie rozni sie tylko tym ze bednarka nie moze miec nic wspolnego z przewodem N ktorego w TT nie wolno uziemiac poza trafem a bednarka jest ,,przedłuzona ,, poprzez polaczenie z piata zyła przewodu ochronnego PE biegnacego do domu jako WLZ czy mam rację? Zapraszam do dyskusji na ten temat . Fajnie to wyglada na fotce z tego wątku viewtopic.php?f=27&t=3842&start=30 tu jest TNC Zatem TT w złączu nie ma tylko mostka poza szyna N i PE. Czy jest jakis przypadek w jakim z takiego złacza mozna dac kabel 4x10 Cu lub 4x16 Al ? Jesli przylacz jest napowietrzny 2 lub 4 przewody do bednarke trzeba dokopac do budynku. Czy ktos mogły przedstawic fotki takiego wykonania wewnatrz szafki ?

Re: Złącza kablowe ZK

PostNapisane: 15 października 2012, 11:43
przez MRP200
Nie ma obowiązku układania bednarki wzdłuż głównej linii kablowej. Jest natomiast obowiązek uziemiania szyny PEN w każdym złączu kablowym (jeżeli mówimy o systemie TN-C). Jeżeli jest to złącze kablowo-pomiarowe na szynie PEN spotykają się dwa systemy sieci: TN-C zasilający i TN-S w kierunku odbiorcy. Dlatego uziemienie tej szyny pełni jednocześnie rolę uziomu roboczego dla TN-C i ochronnego dla TN-S.
Samo wykonanie uziomu to już technika dowolna. Z powodzeniem można zastosować uziom pionowy prętowy. Jeżeli jednak budujemy linię kablową, na trasie której znajduje się kilka złączą kablowo-pomiarowych w odstępach powiedzmy co 20-30 metrów, to wygodniej i taniej jest wykonać wspólny uziom poziomy (zwany też taśmowym) poprzez ułożenie bednarki we wspólnym rowie kablowym i z niej uziemić szyny PEN w poszczególnych złączach. W przypadku rozległego uziomu taśmowego znacznie łatwiej jest uzyskać wymaganą rezystancję uziemienia, ponieważ można go uzupełnić dodatkowymi uziomami pionowymi wbitymi na trasie wykopu, co też czasami się wykonuje. Ponadto do takiego budowanego uziomu poziomego można dołączyć inne istniejące uziomy poziome napotkane po trasie.

Re: Złącza kablowe ZK

PostNapisane: 18 października 2012, 18:27
przez bartek380V
MRP200 napisał(a):Nie ma obowiązku układania bednarki wzdłuż głównej linii kablowej. Jest natomiast obowiązek uziemiania szyny PEN w każdym złączu kablowym (jeżeli mówimy o systemie TN-C). Jeżeli jest to złącze kablowo-pomiarowe na szynie PEN spotykają się dwa systemy sieci: TN-C zasilający i TN-S w kierunku odbiorcy. Dlatego uziemienie tej szyny pełni jednocześnie rolę uziomu roboczego dla TN-C i ochronnego dla TN-S.
Samo wykonanie uziomu to już technika dowolna. Z powodzeniem można zastosować uziom pionowy prętowy. Jeżeli jednak budujemy linię kablową, na trasie której znajduje się kilka złączą kablowo-pomiarowych w odstępach powiedzmy co 20-30 metrów, to wygodniej i taniej jest wykonać wspólny uziom poziomy (zwany też taśmowym) poprzez ułożenie bednarki we wspólnym rowie kablowym i z niej uziemić szyny PEN w poszczególnych złączach. W przypadku rozległego uziomu taśmowego znacznie łatwiej jest uzyskać wymaganą rezystancję uziemienia, ponieważ można go uzupełnić dodatkowymi uziomami pionowymi wbitymi na trasie wykopu, co też czasami się wykonuje. Ponadto do takiego budowanego uziomu poziomego można dołączyć inne istniejące uziomy poziome napotkane po trasie.

Wszystko jasne , a gdybysmy my mieli TT to sytuacja w złaczu zapewne rozniłaby sie tylko tym ze szyna ochronna i neutralna nie ma wspolnego mostka. Wtedy tez jest pewnie sytuacja analogiczna ze przewod ochronny w zlaczu jest brany z szyny PE polaczonej tylko z piąta zyła WLZ do domu . Czy jest zatem taka opcja zeby od złacza licznikowo - kablowego do budynku był ułozony kabel 4x10 CU bądz 16 Al ? Mysle ze nie poniewaz rozdzielnia domowa nie przewiduje zacisku pod ewentualna bednarke . Jedyna opcja bytu bednarki pod domem to złacze umiejscowione na budynku i stamtad (złacze pomiarowe) wyprowadzona bednarka. Jesli jestem w bledzie to poprawcie .

Re: Złącza kablowe ZK

PostNapisane: 10 września 2014, 22:05
przez elektryk
ZK 3+2P Lublin, ul. Kosynierów

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek

Re: Złącza kablowe ZK

PostNapisane: 10 września 2014, 22:41
przez MercuryFenix
Aż miło popatrzeć na tak ładnie poukładane przewody :)
Z praktyki wiem że wygląda to często nieco inaczej.... :?

Re: Złącza kablowe ZK

PostNapisane: 11 września 2014, 15:31
przez zawistak
Witam,
Elektryk, trochę Ci zazdroszczę tej roboty...
Widzę, że u was jest czarny pierwsza, szary druga, brązowy 3 faza, dziwne, ja zawsze myślałem, że to powinno być czarny, brązowy, szary...
Zresztą tak jak zielony, żółty i fioletowy, tylko fioletowy( czasem czerwony) jest jako trzecia, żółty i zielony są zamiennie.
MercuryFenix napisał(a):Aż miło popatrzeć na tak ładnie poukładane przewody Z praktyki wiem że wygląda to często nieco inaczej....

Nie ma to jak pasjonaci jednak...szkoda, że tak niedoceniani...
Pozdrawiam

Re: Złącza kablowe ZK

PostNapisane: 11 września 2014, 17:00
przez Whites86
zawistak napisał(a):Witam,
Elektryk, trochę Ci zazdroszczę tej roboty...
Widzę, że u was jest czarny pierwsza, szary druga, brązowy 3 faza, dziwne, ja zawsze myślałem, że to powinno być czarny, brązowy, szary...
Zresztą tak jak zielony, żółty i fioletowy, tylko fioletowy( czasem czerwony) jest jako trzecia, żółty i zielony są zamiennie.
MercuryFenix napisał(a):Aż miło popatrzeć na tak ładnie poukładane przewody Z praktyki wiem że wygląda to często nieco inaczej....

Nie ma to jak pasjonaci jednak...szkoda, że tak niedoceniani...
Pozdrawiam

kolejność kolorów faz nie ma absolutnie żadnego znaczenia, to tylko Twoja wizja jak to ma być, może być brązowy szary czarny, czarny szary brązowy itp. itd. ;)
ważne jest tylko żeby fazy w dalszej kolejności były łączone kolorami czarny z czarnym , szary z szarym itp., ,a czy w złączu szary, brązowy czy czarny jest pierwszy, nie ma to znaczenia

Re: Złącza kablowe ZK

PostNapisane: 11 września 2014, 17:57
przez elektryk
Nasz kierownik kazał łączyć w takiej kolejności kolorów to tak łączyłem ;)

Re: Złącza kablowe ZK

PostNapisane: 11 września 2014, 18:11
przez zawistak
elektryk napisał(a):Nasz kierownik kazał łączyć w takiej kolejności kolorów to tak łączyłem

Słuchanie szefa.. to nie w moim stylu :mrgreen:
Jeszcze mam małe pytanka:
1. Kabel z prawej strony idzie do odbiorcy?
2. Skąd ta różnica przekrojów na górze( tamte przewody co idą do skrzynki na górze są widocznie cieńsze)?
Pozdrawiam

Re: Złącza kablowe ZK

PostNapisane: 11 września 2014, 18:25
przez elektryk
zawistak napisał(a):
elektryk napisał(a):Nasz kierownik kazał łączyć w takiej kolejności kolorów to tak łączyłem

Słuchanie szefa.. to nie w moim stylu :mrgreen:
Jeszcze mam małe pytanka:
1. Kabel z prawej strony idzie do odbiorcy?
2. Skąd ta różnica przekrojów na górze( tamte przewody co idą do skrzynki na górze są widocznie cieńsze)?
Pozdrawiam


1. :arrow: Wszystkie widoczne kable to są dojścia czyli linie główne, odejścia czyli piony czy wlz-ty zawsze są w rurze i idą z górnej części złącza. Dolna część złącza jest niedostępna dla odbiorcy
2. :arrow: Odejścia z podstaw do części odbiorcy są wykonane linką miedzianą 10 mm2 czyli przewodem LgY ;)