MRP200 napisał(a):Opisana powyżej sytuacja byłaby raczej absurdalna. Wyobraźmy sobie ulicę z 30-toma indywidualnymi odbiorcami zasilanymi trójfazowo i gdyby każdemu trzeba by zawczasu rezerwować te 25 A na 3-ch fazach jednocześnie, to sieć rozdzielcza musiałaby być dobrana skromnie licząc na 750 A, a transformator musiałby mieć moc co najmniej 630 kVA. Nie mówiąc już o możliwości dalszej rozbudowy sieci i przyłączeniu kolejnych odbiorców, bo taki wariant też trzeba uwzględnić w obliczeniach.
Przy obliczaniu obciążalności linii zasilającej dwóch i więcej odbiorców uwzględnia się współczynnik jednoczesności obciążenia, który jest mniejszy od jedności. Oznacza to, że nie wszyscy odbiorcy jednocześnie włączają duże obciążenie. Tabelę doboru tego współczynnika można znaleźć m.in w normie N-SEP-E-002. W przypadku budynków wielorodzinnych uwzględnia się, czy mieszkania mają zaopatrzenie w ciepłą wodę z centralnej sieci grzewczej. Przykładowo dla dwóch odbiorców współczynnik ten zawiera w granicach 0,9 do 0,7; a dla 20-tu odbiorców: 0,35 do 0,22.
W podobny sposób projektuje się sieci wodociągowe i kanalizacyjne nie tylko w budynkach ale i w całych miastach.
Z opowiadań znam przypadek, kiedy to podczas remontu elewacji bloku liczącego 50 mieszkań zostało wymienione przyłącze napowietrzne z gołych linek na przewód napowietrzny AsXSn. Nie wiadomo jak to policzył projektant, który dobrał AsXSn 4x16 mm2, podczas gdy demontowane gołe linki miały przekrój 70 mm2. Póki co to przyłącze działa już ponad rok.
elektryk napisał(a):W Kraśniku na osiedlu bloków Koszary bloki są zasilone napowietrznie z lat 60. większość linii to 35mm2 a przyłącza to już powymieniane na AsXSn pewnie też 35mm2. W blokach mieszkańcy są zasilani jednofazowo więc najlepiej mieszkania podłączać aby obciążenia na każdej fazie nieznacznie się różniły czyli każde mieszkanie z innej fazy.
bartek380V napisał(a):jaka moze byc maksymalna dlugosc przęsłą przewodu ASXSn 4x16 ? Są jakies konkretne odleglosci? Wyobrazcie sobie ze kolega ma przylacz do domu przewodem YADYn 4x10 i odleglosc od domu do slupa wynosi 45 m . Dom byl budowany w latach 70-tych. Dzis to by przeszło ? powiedzcie jeszcze czy w waszych RE zglasza sie wymiane przylacza jesli chcialbym to zrobic na swoj koszt np przy robieniu nowej elewacji ?
Whites86 napisał(a):bartek380V napisał(a):jaka moze byc maksymalna dlugosc przęsłą przewodu ASXSn 4x16 ? Są jakies konkretne odleglosci? Wyobrazcie sobie ze kolega ma przylacz do domu przewodem YADYn 4x10 i odleglosc od domu do slupa wynosi 45 m . Dom byl budowany w latach 70-tych. Dzis to by przeszło ? powiedzcie jeszcze czy w waszych RE zglasza sie wymiane przylacza jesli chcialbym to zrobic na swoj koszt np przy robieniu nowej elewacji ?
niczego nie rob na swój koszt, jak zgłosisz na piśmie prosbe o wymiane, bo chcesz ocieplać to wymienią ci to za free