Czasem na umowach z RE ,szczegolnie przy zasilaniu domkow dzialkowych energetyka w moim rejonie dawniej RZE teraz PGE, dawala wpis ze granica wlasnosci ,,zaciski pradowe na slupie,, . Dziwna praktyka bo z tego co pamietam to w latach 80 tych i w czasach elektryfikacji ludzie sami budowali linie i za wlasne pieniadze ,równiez swoimi siłami , a po odbiorze przez energetyke to juz wszystko bylo wlasnoscią danego ZE . Kurde z checia zbudowalbym sobie kawalek lini gdyby dawali material ,ale pomarzyc mozna ....
Zawsze przestrzegaj zasad BHP . robisz to na wlasną odpowiedzialnosc,jesli nie jestes pewien swojego bepieczenstwa i otoczenia to skonsultuj sie z wykwalifikowanym elektrykiem inaczej mozesz byc zabójca siebie i innych! (wszelkie prawa zastrzezone)
Avatar użytkownika
bartek380V
 
Posty: 1775
Zdjęcia: 4
Dołączył(a): 5 maja 2010, 15:14

Re: Przyłącza ,piony .

Postprzez LukaszO » 19 czerwca 2015, 23:10

To nie do końca tak jak piszesz. Ludzie przepisywali linie na własność ZE aby pozbyć się przymusu konserwacji i ewentualnych przyszłych napraw. Znam kilka przypadków jeszcze z początku lat 90-tych, gdzie ludzie sami finansowali postawienie trafostacji słupowych i przepisywali je potem na ZE. Teraz jest zupełnie inaczej.
LukaszO
 
Posty: 140
Zdjęcia: 41
Dołączył(a): 17 maja 2011, 23:41
Lokalizacja: Warszawa

Re: Przyłącza ,piony .

Postprzez MRP200 » 20 czerwca 2015, 00:38

elek napisał(a):
Whites86 napisał(a):
bartek380V napisał(a):jaka moze byc maksymalna dlugość przęsła przewodu ASXSn 4x16 ? Są jakies konkretne odleglosci? Wyobrazcie sobie ze kolega ma przylacz do domu przewodem YADYn 4x10 i odleglosc od domu do słupa wynosi 45 m . Dom był budowany w latach 70-tych. Dzis to by przeszło ? powiedzcie jeszcze czy w waszych RE zgłasza się wymianę przylącza jeśli chciałbym to zrobić na swoj koszt np przy robieniu nowej elewacji ?

niczego nie rob na swój koszt, jak zgłosisz na piśmie prośbę o wymianę, bo chcesz ocieplać to wymienią ci to za free

Do licznika ?

Granica stron znajduje się na szczycie budynku, więc WLZ do licznika, jeżeli jest taka potrzeba, trzeba już wymienić samemu, co nie stanowi jakiegoś "kosmicznego" kosztu, szczególnie wtedy, gdy właściciel decyduje się na wykonanie ocieplenia i nowej elewacji.
MRP200
Moderator
 
Posty: 4279
Zdjęcia: 639
Dołączył(a): 21 września 2009, 07:25
Lokalizacja: PWA / Kostrzyn Wlkp

Re: Przyłącza ,piony .

Postprzez LukaszO » 20 czerwca 2015, 01:48

MRP200 napisał(a):Granica stron znajduje się na szczycie budynku, (...)

Nieprawda. Wszystko zależy od treści umowy przyłączeniowej. Uwierz, że są różne, nawet w tym samym rejonie.
LukaszO
 
Posty: 140
Zdjęcia: 41
Dołączył(a): 17 maja 2011, 23:41
Lokalizacja: Warszawa

Re: Przyłącza ,piony .

Postprzez Whites86 » 20 czerwca 2015, 09:52

elek napisał(a):
Whites86 napisał(a):
bartek380V napisał(a):jaka moze byc maksymalna dlugosc przęsłą przewodu ASXSn 4x16 ? Są jakies konkretne odleglosci? Wyobrazcie sobie ze kolega ma przylacz do domu przewodem YADYn 4x10 i odleglosc od domu do slupa wynosi 45 m . Dom byl budowany w latach 70-tych. Dzis to by przeszło ? powiedzcie jeszcze czy w waszych RE zglasza sie wymiane przylacza jesli chcialbym to zrobic na swoj koszt np przy robieniu nowej elewacji ?

niczego nie rob na swój koszt, jak zgłosisz na piśmie prosbe o wymiane, bo chcesz ocieplać to wymienią ci to za free

Do licznika ?

nie do licznika, granica w większości przypadków jest do zacisków prądowych od WLZtu idącego do zabezpieczenia przedlicznikowego (mówiąc w skrócie do haka na ścianie budynku) , w przypadku linii kablowej granica zazwyczaj jest do zabezpieczenia przedlicznikowego
I spojrzał Pan na to wszystko i poszedł w.... gdzieś tam
Avatar użytkownika
Whites86
 
Posty: 19220
Zdjęcia: 5404
Dołączył(a): 12 marca 2008, 23:18

Re: Przyłącza ,piony .

Postprzez zawistak » 16 sierpnia 2015, 21:52

Witam,
Whites86 napisał(a):nie do licznika, granica w większości przypadków jest do zacisków prądowych od WLZtu idącego do zabezpieczenia przedlicznikowego (mówiąc w skrócie do haka na ścianie budynku) , w przypadku linii kablowej granica zazwyczaj jest do zabezpieczenia przedlicznikowego

Seryjnie :?: :?: :!: :!:
To jakim prawem ZE ingeruje na przykład w sieć przed licznikiem a za zabezpieczeniami przedlicznikowymi?? Zawsze wydawało mi się, że granica jest do licznika co jest w miarę logiczne... Licznik należy do ZE, jest zaplombowany fajnie. Zresztą popatrzcie na taki przypadek: jest przyłącze napowietrzne, potem jest połączenie kablem, idzie po ścianie tam są zabezpieczenia przedlicznikowe w skrzynce, która jest zaplombowana, nie można jej otworzyć. Więc gdzie tu logika jak one są zaplombowane i nie ma do nich dostępu?? Może to pytania dziwne, ale niegłupie. Moja sieć-mogę grzebać ile mi się podoba. A to takie nielogiczne: granica na końcu przyłącza, potem plombowana skrzynka, potem twój przewód, potem licznik ZE i twoja instalacja....Genialne normalnie...
A zapytam jeszcze z ciekawości: rozumiem, że jeśli do ZE należy część napowietrzna przyłącza to oni wycinają gałęzie kiedy są blisko przewodów :?:
Można jeszcze zadać inne pytanie. Czy w przypadku kiedy ZE zamieni kolejność faz podczas wymiany przyłącza to w razie uszkodzenia czegoś( na przykład pompy hydroforu) wypłacą odszkodowanie czy zrzucą winę na brak zabezpieczeń?
Pozdrawiam
Zawistak
Avatar użytkownika
zawistak
 
Posty: 516
Zdjęcia: 797
Dołączył(a): 25 grudnia 2010, 13:29
Lokalizacja: Warszawa

Re: Przyłącza ,piony .

Postprzez Whites86 » 17 sierpnia 2015, 17:48

zawistak napisał(a):Witam,
Whites86 napisał(a):nie do licznika, granica w większości przypadków jest do zacisków prądowych od WLZtu idącego do zabezpieczenia przedlicznikowego (mówiąc w skrócie do haka na ścianie budynku) , w przypadku linii kablowej granica zazwyczaj jest do zabezpieczenia przedlicznikowego

Seryjnie :?: :?: :!: :!:
To jakim prawem ZE ingeruje na przykład w sieć przed licznikiem a za zabezpieczeniami przedlicznikowymi?? Zawsze wydawało mi się, że granica jest do licznika co jest w miarę logiczne... Licznik należy do ZE, jest zaplombowany fajnie. Zresztą popatrzcie na taki przypadek: jest przyłącze napowietrzne, potem jest połączenie kablem, idzie po ścianie tam są zabezpieczenia przedlicznikowe w skrzynce, która jest zaplombowana, nie można jej otworzyć. Więc gdzie tu logika jak one są zaplombowane i nie ma do nich dostępu?? Może to pytania dziwne, ale niegłupie. Moja sieć-mogę grzebać ile mi się podoba. A to takie nielogiczne: granica na końcu przyłącza, potem plombowana skrzynka, potem twój przewód, potem licznik ZE i twoja instalacja....Genialne normalnie...
A zapytam jeszcze z ciekawości: rozumiem, że jeśli do ZE należy część napowietrzna przyłącza to oni wycinają gałęzie kiedy są blisko przewodów :?:
Można jeszcze zadać inne pytanie. Czy w przypadku kiedy ZE zamieni kolejność faz podczas wymiany przyłącza to w razie uszkodzenia czegoś( na przykład pompy hydroforu) wypłacą odszkodowanie czy zrzucą winę na brak zabezpieczeń?
Pozdrawiam
Zawistak

plombuje się po to byś nie miał tam swobodnego dostępu by kraśc energie elektryczną ;) licznik owszem też należy do ZE i jest oplombowany tak żeby utrudnić ci jakąkolwiek ingerencje w niego, gdyby te rzeczy nie były plombowane każdy kradł by na potęge mostkując liczniki lub robiąc obejście licznika podpinając się bezpośrednio w gniazda bezpieczników przedlicznikowych, wszystko to co znajduje się już za licznikiem oplombowane nie jest bo już nie ma takiej potrzeby ;)

podam bardzo prosty przykład jaki kiedyś nam się zdarzył, wezwano nas do braku fazy , po sprawdzeniu wszystkiego okazało się że upalił się WLZ idący od przyłącza napowietrznego, do zabezpieczenia przedlicznikowego (ktoś kiedyś wiercił no i trafił w żyłe) nie naprawiliśmy odbiorcy usterki, musiał sobie wykonać to we własnym zakresie
odnośnie pytań
pyt1:
przyłącze napowietrzne należy do ZE wiec i w ich obowiązkach jest dokonanie wycinki gałęzi wrastających w przyłacze (pod warunkiem że ktoś sumiennie wykona oględziny i to wpisze w karte oględzin linii ;) )
pyt2:
w przypadku zamiany faz i uszkodzenia urządzeń z tego powodu (przed licznikiem z winy ZE lub podwykonawcy ZE) to ZE lub podwykonawca ZE musi wypłacić odszkodowanie, Ty jako odbiorca nie masz obowiązku mieć zabezpieczeń przez zamianą fazy po stronie zasilania budynku ;)
I spojrzał Pan na to wszystko i poszedł w.... gdzieś tam
Avatar użytkownika
Whites86
 
Posty: 19220
Zdjęcia: 5404
Dołączył(a): 12 marca 2008, 23:18

Re: Przyłącza ,piony .

Postprzez bartek380V » 8 stycznia 2017, 21:27

Właśnie u kolegi w domu wymieniali licznik do legalizacjii i ponowili umowe o przyłącz na ktorej pisze: ,, granica własnosci zaciski pradowe na slupie,, . Czyli jak wymienią słupa to moze przez pomyłke założą też nowy kabel ASXSn bo gdyby teraz chcial wymienić przyłacz z jakiejs okazji to musi płacic sam za kabel. Z tego co wiem to dawno temu ten kawalek lini napowietrznej ludzie budowali sami i za swoje fundusze ,za to po odbiorze przechodzilo to na wlasnosc RE . Natomiast przyłacza już nie przechodziły na własnosć RE . Strasznie to zamieszane ,u Was tez tak jest ?
Zawsze przestrzegaj zasad BHP . robisz to na wlasną odpowiedzialnosc,jesli nie jestes pewien swojego bepieczenstwa i otoczenia to skonsultuj sie z wykwalifikowanym elektrykiem inaczej mozesz byc zabójca siebie i innych! (wszelkie prawa zastrzezone)
Avatar użytkownika
bartek380V
 
Posty: 1775
Zdjęcia: 4
Dołączył(a): 5 maja 2010, 15:14

Re: Przyłącza ,piony .

Postprzez Whites86 » 8 stycznia 2017, 21:56

bartek380V napisał(a):Właśnie u kolegi w domu wymieniali licznik do legalizacjii i ponowili umowe o przyłącz na ktorej pisze: ,, granica własnosci zaciski pradowe na slupie,, . Czyli jak wymienią słupa to moze przez pomyłke założą też nowy kabel ASXSn bo gdyby teraz chcial wymienić przyłacz z jakiejs okazji to musi płacic sam za kabel. Z tego co wiem to dawno temu ten kawalek lini napowietrznej ludzie budowali sami i za swoje fundusze ,za to po odbiorze przechodzilo to na wlasnosc RE . Natomiast przyłacza już nie przechodziły na własnosć RE . Strasznie to zamieszane ,u Was tez tak jest ?

nie u nas tak nie jest, i ASXSn to nie jest kabel
I spojrzał Pan na to wszystko i poszedł w.... gdzieś tam
Avatar użytkownika
Whites86
 
Posty: 19220
Zdjęcia: 5404
Dołączył(a): 12 marca 2008, 23:18

Re: Przyłącza ,piony .

Postprzez Michal » 8 stycznia 2017, 22:39