Strona 49 z 62

Re: Izolatory

PostNapisane: 16 września 2013, 11:18
przez MRP200
Odłączniki montowane na sieci trakcyjnej kolejowej jak również i tramwajowej mają zbliżoną budowę do odłączników SN, tyle, że są to łączniki jednobiegunowe. ZPRE Jedlicze produkuje obecnie odłączniki i rozłączniki trakcyjne (te ostatnie wyposażone są w dodatkowe rożki opalne mocowane na stykach głównych).
Rozłączniki zamontowane w sieci trakcyjnej dzielimy na zasilaczowe (łączące kabel lub zasilacz napowietrzny z siecią jezdną) oraz rozłączniki sekcyjne łączące oddzielne elektrycznie odcinki sieci górnej. O ile w przypadku rozłączników zasilaczowych ich normalnym położeniem jest pozycja zamknięta, to w przypadku rozłączników sekcyjnych niekiedy normalną pozycją pracy jest pozycja otwarta. Taką sytuacją można często spotkać w trakcji tramwajowej. Te rozłączniki służą głównie do zasilanie przyległego odcinka sieci w warunkach awaryjnych.

Re: Izolatory

PostNapisane: 18 września 2013, 06:25
przez famabud
to w przypadku rozłączników sekcyjnych niekiedy normalną pozycją pracy jest pozycja otwarta. Taką sytuacją można często spotkać w trakcji tramwajowej. Te rozłączniki służą głównie do zasilanie przyległego odcinka sieci w warunkach awaryjnych.

Analogicznie do sieci trakcji trolejbusowej. ;)

Re: Izolatory

PostNapisane: 18 września 2013, 07:02
przez MRP200
Z tą różnicą, że w trakcji trolejbusowej stosuje się rozłączniki w obydwu przewodach jezdnych.

Re: Izolatory

PostNapisane: 24 kwietnia 2014, 13:43
przez slaweklampy
Izolatory średniego napięcia w Elblągu.

Obrazek

Obrazek

Re: Izolatory

PostNapisane: 24 kwietnia 2014, 20:20
przez elektryk
A gdzie na 1 fotce podział się trzeci odgromnik :?: :geek: U nas w PGE Oddział Lublin podobno dla oznaczenia wieku izolatorów na SN stosuje się kolory, pierwotnie stosowano oczywiście brązowe, przez ostatnie dziesięciolecie stosowano białe, a w ostatnich latach zielone, takie rzekł bym szmaragdowe.

Re: Izolatory

PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 09:56
przez bartek380V
MRP200 napisał(a):Z tą różnicą, że w trakcji trolejbusowej stosuje się rozłączniki w obydwu przewodach jezdnych.

Czy obwody w trackji trolejbusowej pracuja jaka stalopradowe separowane od ziemi ?

Re: Izolatory

PostNapisane: 28 kwietnia 2014, 08:53
przez MRP200
Podstacja trakcyjna trolejbusowa ma obydwa bieguny izolowane względem ziemi. Podobnie jest w podstacjach tramwajowych, z tym, że tutaj biegun minusowy (w Łodzi - plusowy) przyłączony jest do szyn jezdnych, które w pewnym stopniu uziemiają ten biegun. Do wykrywania doziemienia z pominięciem sieci powrotnej na wyjściach poszczególnych zasilaczy (biegun połączony z siecią jezdną) służy dodatkowo EZZ - elektroniczne zabezpieczenie ziemnozwarciowe.

Re: Izolatory

PostNapisane: 4 maja 2014, 21:26
przez dawidizolator
MRP200 napisał(a):Dość rzadkie izolatory teletechniczne z odkręcanym bakelitowym kołpakiem
Obrazek

Starego typu izolator sekcyjny w przewodzie jezdnym (tutaj w trakcji kolejowej 3 kV)
Obrazek

Zostały one na swoim miejscu? Chętnie bym się dowiedział, gdzie się znajdują :)

Re: Izolatory

PostNapisane: 5 maja 2014, 09:02
przez MRP200
Te izolatory fociłem w połowie ub. roku podczas objazdu linii kolejowej Kluczbork - Ostrzeszów.

Re: Izolatory

PostNapisane: 9 maja 2014, 17:27
przez swietlik
Trochę izoli na średnie, odgromników i dwie sztuki przekładników prądowych ;)
Obrazek
Obrazek
Oraz mały bonus, dławiki kompensacyjne i transformatory 15/0,4 z potrzeb własnych :mrgreen:
Obrazek