Strona 9 z 9

Re: Bezpieczniki Mocy, czyli BMy

PostNapisane: 24 marca 2017, 19:47
przez elektryk
bartek380V napisał(a):Kiedy jesteście zmuszeni wsadzić BM w niepewny obwód (możliwe zwarcie ) to lepiej ubrać sie jak spawacz :D :D :D Widziałem raz takiego elektyka miał rękawice po łokcie i maskę spawacza .


W kartach technologicznych instrukcji elektromontera pe jest wyraźnie napisane ze przy wymianie bma należy sprawdzić brak zwarcia jak to zrobić chyba już nie muszę tłumaczyc

Re: Bezpieczniki Mocy, czyli BMy

PostNapisane: 24 marca 2017, 21:34
przez MRP200
elektryk napisał(a):W kartach technologicznych instrukcji elektromontera pe jest wyraźnie napisane ze przy wymianie bma należy sprawdzić brak zwarcia jak to zrobić chyba już nie muszę tłumaczyć

No właśnie, jak to zrobić. Jeżeli na obwodzie odbiorczym są podłączone "jakieś" odbiorniki prądu, a najczęściej tak jest, to jak to sprawdzić :?: Probówką tzw. mydelniczką :?: Profesjonalnym próbnikiem Fluke :?: Obstawiam, że w tym przypadku wspomniana instrukcja tajemniczo milczy.
W podstacjach trakcyjnych kolejowych 3 kV jeżeli dojdzie do wyłączenia wyłącznika szybkiego tzw. WS-a, to przed ponownym załączeniem robi się próbę linii. Polega ona na podaniu napięcia 3 kV przez rezystory wymuszające prąd około 25 A. Jeżeli w tym momencie napięcie na wyjściu osiągnie 120 V to uważa się, że linia jest "czysta" i można podać pełne napięcie.

Re: Bezpieczniki Mocy, czyli BMy

PostNapisane: 26 marca 2017, 15:32
przez elektryk
No jeśli nie spaliły się wszystkie bezpieczniki możemy sprawdzic czy napięcie nie wraca na odejściowa podstawę ze spalonym bezpiecznikiem a jeśli zwarcie jest z zerem lub spalone wszystkie bezpieczniki no to omomierzem

Re: Bezpieczniki Mocy, czyli BMy

PostNapisane: 26 marca 2017, 17:20
przez MRP200
Jeżeli takim obwodem odbiorczym jest linia, która zasila np. domki jednorodzinne, albo kilka bloków na osiedlu, to na pewno tym omomierzem sprawdzisz, czy przypadkiem nie ma pełnego zwarcia. Już to widzę. A raczej nie będziesz objeżdżał całego osiedla w każdym złączu wyciągał BM-y, a potem ponownie je wkładał.

Re: Bezpieczniki Mocy, czyli BMy

PostNapisane: 26 marca 2017, 20:27
przez Michal
MRP200 napisał(a):Jeżeli takim obwodem odbiorczym jest linia, która zasila np. domki jednorodzinne, albo kilka bloków na osiedlu, to na pewno tym omomierzem sprawdzisz, czy przypadkiem nie ma pełnego zwarcia. Już to widzę. A raczej nie będziesz objeżdżał całego osiedla w każdym złączu wyciągał BM-y, a potem ponownie je wkładał.

Młodego jeszcze nie nauczyli starzy monterzy jak wkłada sie BMy na zwarciu. :mrgreen: Prawdopodobieństwo zwarcia najlepiej sprawdzić czy nie ma tzw." powrotu". Wkłada się najpierw jeden bezpiecznik i sprawdza wskaźnikiem sznurowym czy napięcie pojawi się na odejściu na podstawie bezpiecznikowej kolejnych faz. Jeżeli jest konkretne zwarcie to na "powrocie" jest nawet pełne napięcie fazowe ;)

Re: Bezpieczniki Mocy, czyli BMy

PostNapisane: 27 marca 2017, 20:03
przez elektryk
Michal napisał(a):
MRP200 napisał(a):Jeżeli takim obwodem odbiorczym jest linia, która zasila np. domki jednorodzinne, albo kilka bloków na osiedlu, to na pewno tym omomierzem sprawdzisz, czy przypadkiem nie ma pełnego zwarcia. Już to widzę. A raczej nie będziesz objeżdżał całego osiedla w każdym złączu wyciągał BM-y, a potem ponownie je wkładał.

Młodego jeszcze nie nauczyli starzy monterzy jak wkłada sie BMy na zwarciu. :mrgreen: Prawdopodobieństwo zwarcia najlepiej sprawdzić czy nie ma tzw." powrotu". Wkłada się najpierw jeden bezpiecznik i sprawdza wskaźnikiem sznurowym czy napięcie pojawi się na odejściu na podstawie bezpiecznikowej kolejnych faz. Jeżeli jest konkretne zwarcie to na "powrocie" jest nawet pełne napięcie fazowe ;)


Tak właśnie to sprawdzamy

Re: Bezpieczniki Mocy, czyli BMy

PostNapisane: 27 marca 2017, 21:07
przez bartek380V
Wskaźnik sznurowy czyli tester z uniwersalnymi zakresami sonda+miernik+sonda ? Czy dwie tablicówki 15W szeregowo ? :D

Re: Bezpieczniki Mocy, czyli BMy

PostNapisane: 27 marca 2017, 21:53
przez MRP200
bartek380V napisał(a):Wskaźnik sznurowy czyli tester z uniwersalnymi zakresami sonda+miernik+sonda ? Czy dwie tablicówki 15W szeregowo ? :D

Michał miał na myśli współczesny tester dwubiegunowy, które często mają nawet wbudowany miernik napięcia, a jednocześnie wymuszają obciążenie obwodu prądem kilku mA, przez co eliminuje się błędne wskazania spowodowane chociażby od sprzężeń pojemnościowych pomiędzy poszczególnymi żyłami kabla.

Re: Bezpieczniki Mocy, czyli BMy

PostNapisane: 28 marca 2017, 21:08
przez bartek380V
Zgadza się ,obciążaja nawet 7mA . Jest wiele modeli a ten nawet wskazuje wirowanie faz http://www.dilog.co.uk/_vct_DL6790.htm , fajne są równiez mierniki UNI-T .

Re: Bezpieczniki Mocy, czyli BMy

PostNapisane: 20 października 2021, 10:01
przez slaweklampy
Obrazek