Re: Izolatory

Napisane:
24 sierpnia 2012, 14:34
przez famabud
Na Słowacji nadal wiszą te szczekaczki. Używane są do np. informowania o zaniku energii elektrycznej.

Re: Izolatory

Napisane:
24 sierpnia 2012, 20:40
przez dominik93
W tej gminie Subkowy widze bym szczesliwy nie był pod wzgledem izolatorów..Same powojenne ITP i N80...widze jeden ruski sie trafił i jeden niemiecki,zwyklizna jednym słowem ;x
Re: Izolatory

Napisane:
24 sierpnia 2012, 22:45
przez kamil
Jeśli chodzi o kołchoznika to może znajdę kiedyś u dziadków w stodole jego resztki to pokaże fotki

Re: Izolatory

Napisane:
28 sierpnia 2012, 08:36
przez slaweklampy
Re: Izolatory

Napisane:
1 września 2012, 20:23
przez elektryk
Nareszcie dowiedziałem się. Celem wymiany izolatorów na liniach SN ok. roku 2000 w moim rejonie było pozbycie się wadliwych typów izolatorów LSP-20 (6 kloszowe lub 4) które bardzo często pękały gdyż okucie było zatopione w porcelanie a nie na odwrót. Najstarsze linie z lat 60 i 70 powymieniano na białe izolatory LWP-8/24 (4 duże klosze, 3 małe). Tam gdzie jeszcze brązowe LWP miały okucie zrobione nową technologią te izolatory zostały do dziś. Nie wiem natomiast dlaczego wymieniano wraz z LSP również LP-60 (odciągowe długopniowe). Może dlatego że gdy wymieniano całe linie to również wszystkie izolatory. Obecnie tam gdzie się trafi jakiś jeszcze pojedynczy LSP lub znisczy LWP wymienia się na LWP barwy zielonej
Re: Izolatory

Napisane:
2 września 2012, 23:07
przez dominik93
Żadna nowość,że od dawna wyrzuca sie stare LWP.Metal był zatapiany w porcelanie i podczas mrozów to pękało,wymienia sie je od początku lat 80 tych,wiec już za komuny wiedzieli że coś nie tak;) Ja już wiele lat temu sie o tym dowiedziałem.Co do kolorów,nie maja one zbytniego znaczenia,ich cena jest taka sama.Nieraz ma to znaczenie w zabrudzeniach,np białe izolatory nigdy nie pojawią się w terenach przemysłowych,ale to jasne dlaczego.Te stare LWP,mam kilkanaście sztuk,kilka nawet ze znaczkiem POLAMPU.Co ciekawe,na wsiach często je można spotkać na płotach jako ozdobę.Co do tych wiszących to jest z nimi taka akcja,że w latach 60-70 sprowadzano je z Korei Północnej,zamiast zatapiac porcelane za pomocą specjalnego kleju,używano..betonu..przez co bardzo czesto izolatory rozpadały się ,i linia była zagrożona zawiśnięciem na konstrukcji słupa co mogło prowadzić wiadomo do czego.Więc wszystkie takie izoleczki wymieniano na porządne z Jedliny Zdroju,Ciechowa i Boguchwały,a później na Siemensy.Nie wiem czy ktoś wie,ale już przed wojną izolatory SN były w 3 kolorach i wielu odcieniach tychże kolorów.Brązowy-najpopularniejszy,Biały-bardzo rzadki,Zielony-biały kruk.Posiadam takowe izolatory deltowe ,najstarszy z około 1900 roku,jest sklejany z dwóch części (fabrycznie),nie było wtedy takich skomplikowanych form,co sie zmieniło po upadku zaborów,około 1918-1920. Wracając do tematu LWP,widze bida tam u ciebie ,że montuje sie wciąż porcelanki.U nas już wszędzie kompozyty wchodzą,z tego co wiem jeszcze na Pomorzu Gdańskim i na Lubelszyźnie montuje sie nowe linie z porcelankami.KOmpozyty sa droższe,ale o wiele solidniejsze,lżejsze i trwalsze.Jedyne co je uszkadza to piorun,wpływy atmosferyczne kuku im nie robią,w szczególności tym nowszym ,bardzo elastycznym.Te starsze kompozyty,czerwone ,twardsze ,były bardzo mało odporne na wszelkie pioruny,widzialem raz taki izol po uderzeniu piooruna ,wygladal jak kawalek spalonej kartki lub kartonu..Aż kierownik Enei w ZE w któym goscilem zostawił to sobie na pamiątke,aby pokazywać wszystkim siłe takiego piorunka..ELEKTRYK- LSP to nazwa występująca na izolkach z kilku fabryk,ale te same izole ,z tych samych czasów spotykane są także pod nazwą LWP.To dokładnie to samo.Mam takie izole ze wszystkich zakladow,jak bede miec chwile zrobie zdjecia owych sygnatur.
Re: Izolatory

Napisane:
3 września 2012, 10:45
przez elektryk
U nas w odciągach LP już się nie stosuje od kilku lat, zakłada się kompozyty, różne białe lub siwe z większymi kloszami. Na przelocie nadal LWP ale zielone, za to nowe odłączniki lub rozłączniki są już na kompozytach. Co do LSD to u nas tam gdzie jeszcze zostały najczęściej na drewniakach nie wymienia się je, bo z tego co mówili monterzy pomimo przebić skrośnych, jest to najbardziej wytrzymały izolator, jeśli chodzi o odciągi to najlepsze są kołpakowe porcelanowe lub szklane. Jeszcze mam pytanie czy LP-60 od LP-45 różni się tym że ten pierwszy ma okucie-ucho, a do drugiego okucia potrzebny jest specjalny uchwyt który łączy okucie z konstrukcją na słupie

Re: Izolatory

Napisane:
3 września 2012, 16:16
przez Whites86
dominik, wszystko fajne to co piszesz ale jakos nigdy i nigdzie niewidzialem izolatorow kompozytowych stojących

odciagowe owszem, ale stojące daje sie tylko z porcelany
Re: Izolatory

Napisane:
3 września 2012, 20:35
przez dominik93
Nie ma u was stojących? u nas tego pełno jest,i nie chodzi mi o odgromniki.Posiadam nawet takowy:)
Re: Izolatory

Napisane:
3 września 2012, 20:36
przez Whites86
dominik93 napisał(a):Nie ma u was stojących? u nas tego pełno jest,i nie chodzi mi o odgromniki.Posiadam nawet takowy:)
posiadasz odemnie
pokaz mi te stojace kompozyty bo sam jestem ciekaw co to jest