Strona 1 z 2

Rozpórki przeciwzwarciowe

PostNapisane: 23 października 2009, 17:22
przez elektryk
Tu dyskusja o rozpórkach, czyli zabezpieczeniu gołych przewodów nn w postaci "krzyży" w ukł. 3-faz. pionowym. W zakładach Lubzelu pojawiają się na liniach od 2007 r. Teraz już mniej ich instalują, bo jedna kosztuje ok. 12 zł. Tu daje fotkę:
911

Re: Rozpórki przeciwzwarciowe

PostNapisane: 23 października 2009, 20:43
przez cieszyn
Tak, o tym już tu dyskutowaliśmy, ale czemu nie, niech będzie na to nowy wątek

Ja pisałem coś tutaj:

http://www.lighting-gallery.pl/viewtopic.php?f=39&t=376&p=5639&hilit=miko%C5%82owem#p5639

Taką treść:

Zwarcie międzyfazowe występuje albo na słupach między przewodami fazowymi (znowu deszcz lub pogorszenie izolacyjności elementów mocujących) albo bezpośrednio pomiędzy tymi przewodami, jak sie za bardzo rozbujają, szczególnie w lecie, gdy są od gorąca naciągnięte. Widać czasem jak zamontowane są takie patyki z izolatora w kształcie krzyża, rozpierające wszystkie przewody mniej więcej w środku między słupami. Coś takiego widać nad trasą Katowice Żory, chyba za Mikołowem, albo za Łaziskami

Jest pare stron, gdzie pokazują takie zwarcia, na bardzo wysokich napięciach - to są extra filmiki, gdzieś miałem te adresy ...

Kable typu ASX - wiadomo, tych wad nie mają, no chyba że w miejscach ich rozpinania gdzieś na słupach


Mam też zdjęcie tej krzyżowwej rozpórki, o której piszę powyżej, oto i ona:

Obrazek

Re: Rozpórki przeciwzwarciowe

PostNapisane: 24 października 2017, 11:19
przez slaweklampy
Ostatnio pojawiły się w okolicach Starogardu Gd.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Re: Rozpórki przeciwzwarciowe

PostNapisane: 25 października 2017, 17:16
przez elektryk
Po latach eksploatacji u nas się to zdejmuje bo pierwsze przesuwaly się albo spadały a potem gdy zaczęto je wiązać wiazalka do przewodu potrafiły przy mocnym wietrze zrywać wiazalki na izolatorach. Obecnie są stosowane przy naprawach doraźnych a przy najbliższym przeglądzie reguluje się zwisy przewodów i zdejmuje rozporki lub jak się da wymienia się na asxa

Re: Rozpórki przeciwzwarciowe

PostNapisane: 25 października 2017, 17:44
przez Whites86
slaweklampy napisał(a):Ostatnio pojawiły się w okolicach Starogardu Gd.


się pojawiły bo sam osobiście je zakładałem

Rozpórki przeciwzwarciowe

PostNapisane: 25 października 2017, 18:52
przez Farel03
Nie wiem jak w to jest w Polskich normach, ale na Węgrzach spotykałem takie rozpórki zrobione z rurek PVC (z tych, których używa się do odprowadzania wody z klimatyzatora)

Re: Rozpórki przeciwzwarciowe

PostNapisane: 27 października 2017, 17:09
przez Gismot
Obrazek

Obrazek

Re: Rozpórki przeciwzwarciowe

PostNapisane: 27 października 2017, 17:53
przez Whites86
widać niektórzy nie potrafią ich montować (pomijam już to że jedna jest przesunięta) na 4 przewody trzeba dać 5 rozpórek, inaczej nadal wszystko będzie się zbijało

Re: Rozpórki przeciwzwarciowe

PostNapisane: 29 października 2017, 11:16
przez elektryk
Whites86 napisał(a):widać niektórzy nie potrafią ich montować (pomijam już to że jedna jest przesunięta) na 4 przewody trzeba dać 5 rozpórek, inaczej nadal wszystko będzie się zbijało


Tak jak wspomniałem u nas jeszcze się je przywiązuje do drutów aby się nie przesuwaly ani nie spadły, niektórzy jeszcze na 4 przewodach dają 2 rozporki wycinajac w ich polowach fazki i łączenie ich w tym miejscu w krzyż oczywiście zwiazujac to łączenie wiazalka. Po latach eksploatacji później obcinano tez te skrzydełka na przewód po przeciwnej stronie od tych w które włożony był przewód z tego względu ze przy wietrze mogły wskoczyć w inny przewód, powstawało zbliżenie a w konsekwencji zwarcia

Re: Rozpórki przeciwzwarciowe

PostNapisane: 29 października 2017, 13:12
przez Elektroservice
W mojej okolicy była kiedyś tylko jedna rozpórka, dorobiona była z rurki instalacyjnej PCV nie grubszej niż 22mm. Było to już dość dawno temu, dzisiaj nie ma po niej już ani śladu - prawdopodobnie zostały naciągnięte przewody :)