Strona 4 z 7

Re: Historyczne przewody

PostNapisane: 1 czerwca 2011, 15:58
przez cieszyn
Aby nieco ubarwić tą dyskusję, załączam kilka opinii z forum werttrew.fora.pl

kiedyś kable były ołowiane które były pod stałym ciśnieniem powietrznym 0,5 at.


Ale po co dmuchano w nie powietrze?

. po to żeby woda nie wchodziła, dawniej izolacja kabli była papierowa.
Powietrze pod ciśnieniem ograniczało zalewanie izolacji papierowych.
Ale to tylko moje domysły i rozmowy z dawnymi kablarzami.


Prawda. Stare kable ołowiane były dmuchane. Kompresor na centrali a manometr na drugim końcu. Jak ciśnienie spadło, to wiadomo że powłoka uległa uszkodzeniu i wkraczali kablarze. Miałem u siebie taki kabel 37 par ,,strategiczny". Kable pod ciśnieniem były międzymiastowe, międzycentralowe i strategiczne. Normalne miejskie nie były dmuchane.


No ciekawe te dmuchane kable, ciekawe :roll:

Czy ktoś może coś więcej powiedzieć o tych dmuchanych przewodach ? :lol:

Re: Historyczne przewody

PostNapisane: 1 lipca 2013, 20:49
przez elektryk
Czy ktoś wie co to jest za kabel ziemny 15 kV oznaczony NAZxSY :?:

Re: Historyczne przewody

PostNapisane: 1 lipca 2013, 23:25
przez LukaszO
A może chodzi o taki:
NA2XSY
Link

Re: Historyczne przewody

PostNapisane: 2 lipca 2013, 00:10
przez Elektroservice
Nie pamiętam cóż znaczy litera N w oznaczeniach kabli i przewodów ale dalej mogę go rozszyfrować ;)
A - żyły z aluminium
Z - takiej litery chyba nie ma, więc jak to słusznie ŁukaszO napisał jest to raczej cyfra 2
XS - polietylen usieciowany, zapewne izolacja ta która jest następna po izolacji żył licząc "od środka"
Y - polwinit, tzn izolacja żył z polwinitu

Re: Historyczne przewody

PostNapisane: 2 lipca 2013, 08:29
przez elektryk
Elektroservice napisał(a):Nie pamiętam cóż znaczy litera N w oznaczeniach kabli i przewodów ale dalej mogę go rozszyfrować ;)
A - żyły z aluminium
Z - takiej litery chyba nie ma, więc jak to słusznie ŁukaszO napisał jest to raczej cyfra 2
XS - polietylen usieciowany, zapewne izolacja ta która jest następna po izolacji żył licząc "od środka"
Y - polwinit, tzn izolacja żył z polwinitu


Dzięki, czyli to jest w sumie nowy kabel tyle że o oznaczeniu europejskim :) Do jednej stacji wnętrzowej w moim mieście dochodzą właśnie te 2 kable, tyle że ta stacja jest stara, reszta linii w mieście to HAKFta lub HAKnFta, więc pewnie wymienili całe 2 ciągi do kolejnych stacji, a nie robili wstawek.

Re: Historyczne przewody

PostNapisane: 2 lipca 2013, 10:08
przez Elektroservice
Jeśli był długi odcinek do wstawienia to nic dziwnego, że wymienili całość na taki kabel, bo "haftki" są strasznie drogie :twisted:

Re: Historyczne przewody

PostNapisane: 2 lipca 2013, 19:05
przez elektryk
Elektroservice napisał(a):Jeśli był długi odcinek do wstawienia to nic dziwnego, że wymienili całość na taki kabel, bo "haftki" są strasznie drogie :twisted:


Wstawki z reguły u mnie wykonywane są nowoczesnymi kablami XRUHAKXS ale nie wiem, tam musi być jakaś specjalna mufa przejściowa, no i nie wiem jak zachowuje się drogę dla przepływu syciwa w HAKFta, bo przecież w głowicach się go dolewa

Re: Historyczne przewody

PostNapisane: 2 lipca 2013, 21:29
przez MRP200
Mufa przejściowa z kabla trójżyłowego tradycyjnego np. HAKnFta na kabel jednożyłowy suchy (np. YHAKXs lub XRUHAKXs) zawiera odpowiednie elementy zapobiegające wycieku syciwa z kabla tradycyjnego. Są to odpowiednie rurki termokurczliwe zakładane na żyły oraz trójpalczatka zakładana na wszystkie trzy żyły i obkurczana na ołowianej żyle powrotnej. W mufach zalewanych żywicą tych elementów nie stosuje się, ponieważ sama żywica po utwardzeniu stanowi odpowiednie uszczelnienie.

Re: Historyczne przewody

PostNapisane: 9 lipca 2013, 00:22
przez Elektroservice
A spotkał ktoś przewody typu YFDY lub podobne (np YFDYp, YFDYt)?
Słyszałem, że takowe istniały, ale nigdy się z tym nie spotkałem :roll:

Re: Historyczne przewody

PostNapisane: 7 sierpnia 2013, 14:06
przez Tomek
Panowie, cóż to za przewód, w którym jest jedna wspólna powłoka dla wszystkich żył - nie ma indywidualnej izolacji żyły? Nie miałem jak zrobić zdjęcia, stąd zamieszczam rysunek. Przewodami takimi jest wykonana instalacja w domu z lat 80-tych.

Obrazek