Czujniki zaniku fazy

Dyskusje na temat izolatorów, bezpieczników, rozdzielnic, urządzeń sterujących itp

Czujniki zaniku fazy

Postprzez Marek140 » 29 lipca 2011, 20:37

Jak w temacie. Niema takie wątku ,więc robię ;)
Ten jest mój ,nigdy nieużywany :mrgreen:
2879428793
2879228791
Lubię dobre brzmienie sprzętu sprzed lat.
Avatar użytkownika
Marek140
 
Posty: 1492
Zdjęcia: 508
Dołączył(a): 13 maja 2011, 15:08
Lokalizacja: Augustów

Re: Czujniki zaniku fazy

Postprzez LRF » 23 sierpnia 2011, 08:51

Piękny :mrgreen: .Ale do czego "to coś" służy?
LRF
 

Re: Czujniki zaniku fazy

Postprzez MRP200 » 23 sierpnia 2011, 09:42

Przede wszystkim do ochrony silników trójfazowych przed pracą niepełnofazową. Taki silnik zasilany tylko z dwóch faz najczęściej nie jest w stanie ruszyć (małe silniki czasami ruszają na dwóch fazach) pobierając przy tym duży prąd, co grozi spaleniem silnika.
Warunkiem zastosowania czujnika zaniku fazy jest konieczność sterowania silnika za pomocą stycznika, czyli najczęściej w układach automatycznego sterowania silnika np. w zestawach hydroforowych, agregatach chłodniczych itp.
Widoczne na fotce zaciski RST i 0 (stare oznaczenie) to zasilanie czujnika. Zaciski Mi N to styki przekaźnika. Łączy się je szeregowo z zasilaniem cewki stycznika (lub grupy styczników). W normalnych warunkach styki przekaźnika są zwarte. Przy zaniku jednej fazy (czy nawet znacznej asymetrii napięcia) styki przekaźnika otwierają się odcinając zasilanie cewki stycznika głównego.
MRP200
Moderator
 
Posty: 3665
Zdjęcia: 639
Dołączył(a): 21 września 2009, 07:25
Lokalizacja: Wągrowiec / Poznań

Re: Czujniki zaniku fazy

Postprzez LRF » 27 sierpnia 2011, 20:09

Dzięki 8-)
LRF
 


Powrót do Osprzęt elektroenergetyczny

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość