Czujniki zaniku fazy

PostNapisane: 29 lipca 2011, 20:37
przez Marek140
Jak w temacie. Niema takie wątku ,więc robię ;)
Ten jest mój ,nigdy nieużywany :mrgreen:
2879428793
2879228791

Re: Czujniki zaniku fazy

PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 08:51
przez LRF
Piękny :mrgreen: .Ale do czego "to coś" służy?

Re: Czujniki zaniku fazy

PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 09:42
przez MRP200
Przede wszystkim do ochrony silników trójfazowych przed pracą niepełnofazową. Taki silnik zasilany tylko z dwóch faz najczęściej nie jest w stanie ruszyć (małe silniki czasami ruszają na dwóch fazach) pobierając przy tym duży prąd, co grozi spaleniem silnika.
Warunkiem zastosowania czujnika zaniku fazy jest konieczność sterowania silnika za pomocą stycznika, czyli najczęściej w układach automatycznego sterowania silnika np. w zestawach hydroforowych, agregatach chłodniczych itp.
Widoczne na fotce zaciski RST i 0 (stare oznaczenie) to zasilanie czujnika. Zaciski Mi N to styki przekaźnika. Łączy się je szeregowo z zasilaniem cewki stycznika (lub grupy styczników). W normalnych warunkach styki przekaźnika są zwarte. Przy zaniku jednej fazy (czy nawet znacznej asymetrii napięcia) styki przekaźnika otwierają się odcinając zasilanie cewki stycznika głównego.

Re: Czujniki zaniku fazy

PostNapisane: 27 sierpnia 2011, 20:09
przez LRF
Dzięki 8-)

Re: Czujniki zaniku fazy

PostNapisane: 28 marca 2019, 12:24
przez Gismot
Obrazek
Obrazek
Obrazek

Obrazek

Obrazek
Obrazek
Obrazek

Wersja, sterowanie na triaku,
Obrazek
Obrazek

Co ciekawe wszystkie wersje posiadają takie same oznaczenie: PRZEKAŹNIK PUN-0