Re: Skrzynki i szafy bezpiecznikowe

Postprzez MRP200 » 27 maja 2010, 07:04

Wykrywanie doziemienia w sieciach SN odbywa się również metodą różnicowo-prądową. Do wykrywania stosuje się albo przekładnik prądowy Ferrantiego (linie kablowe), albo układ trzech przekładników prądowych połączonych w układzie Holmgrena (linie napowietrzne i kablowe).
Sposób uziemienia punktu neutralnego sieci SN ma znaczenie przy likwidacji zwarć doziemnych. Sieć uziemiona przez rezystor daje duży prąd zwarcia doziemnego, ale ułatwia to też łatwiejszą lokalizację doziemienia. Stosuje się to w liniach kablowych, w których żyła powrotna odprowadza znaczną część prądu doziemnego do podstacji.
Z kolei uziemienie przed dławik Petersena umożliwia skompensowanie prądu doziemienia do małej wartości. Stosuje się to głównie w liniach napowietrznych, gdzie często doziemienia są przemijające - zwarcia poprzez łuk elektryczny.

A skrót SPZ to - Samoczynne Ponowne Załączenie. Czyli automatyka przywracająca zasilanie po samoczynny wyłączeniu linii. W linia kablowych stosuje się SPZ jednokrotny (jedna próba załączenia), natomiast w liniach napowietrznych - SPZ dwukrotny (dwie próby załączenia).
MRP200
Moderator
 
Posty: 4281
Zdjęcia: 639
Dołączył(a): 21 września 2009, 07:25
Lokalizacja: PWA / Kostrzyn Wlkp

Re: Skrzynki i szafy bezpiecznikowe

Postprzez swietlik » 29 maja 2010, 10:21

MRP200 napisał(a):Wykrywanie doziemienia w sieciach SN odbywa się również metodą różnicowo-prądową. Do wykrywania stosuje się albo przekładnik prądowy Ferrantiego (linie kablowe), albo układ trzech przekładników prądowych połączonych w układzie Holmgrena (linie napowietrzne i kablowe).


Holmgreen i ferranti jest stosowany do filtracji składowych zerowych napięcia i prądu ;) Ja bym tego nie nazwał metodą różnicowo-prądową ;)
Zakład Energetyczny Poznań
Rejon Najwyższych Napięć
Avatar użytkownika
swietlik
 
Posty: 3012
Zdjęcia: 83
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 14:04
Lokalizacja: Poznań

Re: Skrzynki i szafy bezpiecznikowe

Postprzez bartek380V » 29 maja 2010, 10:27

Dzieki Wam za profesjonalne wypowiedzi bo takie one sa. WLASNIE NA TAKIE LICZYLEM. :) :) Temat dla porzadku przenosze na inny dzial i pogadamy :)
Zawsze przestrzegaj zasad BHP . robisz to na wlasną odpowiedzialnosc,jesli nie jestes pewien swojego bepieczenstwa i otoczenia to skonsultuj sie z wykwalifikowanym elektrykiem inaczej mozesz byc zabójca siebie i innych! (wszelkie prawa zastrzezone)
Avatar użytkownika
bartek380V
 
Posty: 1775
Zdjęcia: 4
Dołączył(a): 5 maja 2010, 15:14

Re: Skrzynki i szafy bezpiecznikowe

Postprzez elektryk » 21 listopada 2010, 09:57

Czy stare szafy stacyjne do S.T. słupowych miały oprócz BM-ów również topiki :?:
Elektromonter PE
Avatar użytkownika
elektryk
 
Posty: 3984
Zdjęcia: 1295
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 12:57
Lokalizacja: lubelskie

Re: Skrzynki i szafy bezpiecznikowe

Postprzez MRP200 » 21 listopada 2010, 19:56

Mógłbyś bardziej sprecyzować pytanie? Bo tzw. BM to również wkładka topikowa, tyle że o większej wytrzymałości zwarciowej.
MRP200
Moderator
 
Posty: 4281
Zdjęcia: 639
Dołączył(a): 21 września 2009, 07:25
Lokalizacja: PWA / Kostrzyn Wlkp

Re: Skrzynki i szafy bezpiecznikowe

Postprzez Whites86 » 21 listopada 2010, 19:56

MRP200 napisał(a):Mógłbyś bardziej sprecyzować pytanie? Bo tzw. BM to również wkładka topikowa, tyle że o większej wytrzymałości zwarciowej.

niekoniecznie wiekszej ;) sa malogabarytowe BMy juz od 10A ;)
I spojrzał Pan na to wszystko i poszedł w.... gdzieś tam
Avatar użytkownika
Whites86
 
Posty: 19220
Zdjęcia: 5404
Dołączył(a): 12 marca 2008, 23:18

Re: Skrzynki i szafy bezpiecznikowe

Postprzez elektryk » 21 listopada 2010, 19:58

Pisząc BM miałem na myśli bezpieczniki mocy takie jakie są w Rozłącznikach Bezpiecznikowych, a topiki - chodziło mi o takie jakie były stosowane dawniej w domowych instalacjach, obecnie wzamian są stosowane różnicowo-prądówki tzw. S.
Elektromonter PE
Avatar użytkownika
elektryk
 
Posty: 3984
Zdjęcia: 1295
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 12:57
Lokalizacja: lubelskie

Re: Skrzynki i szafy bezpiecznikowe

Postprzez Whites86 » 21 listopada 2010, 20:07

elektryk napisał(a):Pisząc BM miałem na myśli bezpieczniki mocy takie jakie są w Rozłącznikach Bezpiecznikowych, a topiki - chodziło mi o takie jakie były stosowane dawniej w domowych instalacjach, obecnie wzamian są stosowane różnicowo-prądówki tzw. S.

róznicówka to nie "S"ka tylko "RCD" ;) mylisz pojęcia "S" to wylącznik nadprądowy
I spojrzał Pan na to wszystko i poszedł w.... gdzieś tam
Avatar użytkownika
Whites86
 
Posty: 19220
Zdjęcia: 5404
Dołączył(a): 12 marca 2008, 23:18

Re: Skrzynki i szafy bezpiecznikowe

Postprzez elektryk » 21 listopada 2010, 20:17

W każdym razie widziałem w starej rozdzielnicy stacyjnej po stronie nn oprócz Bezpieczników Mocy również bezpieczniki topikowe, takie jakie są w wielu domach.
Elektromonter PE
Avatar użytkownika
elektryk
 
Posty: 3984
Zdjęcia: 1295
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 12:57
Lokalizacja: lubelskie

Re: Skrzynki i szafy bezpiecznikowe

Postprzez MRP200 » 21 listopada 2010, 20:24

Możliwe, że w tej rozdzielnicy mieściła się też rozdzielnica oświetlenia ulicznego. Spotkałem się z takim rozwiązaniem. Tam akurat stosowano instalacyjne wkładki topikowe.
Jeśli chodzi o parametr wytrzymałości zwarciowej, to akurat nie ma on nic wspólnego z prądem znamionowym wkładki. To dopuszczalna wartość składowej udarowej prądu zwarcia, która nie powoduje mechanicznego uszkodzenia wkładki. Typowa wkładka instalacyjna wytrzymuje 40 kA, natomiast wkładka topikowa mocy, czyli BM - 100 kA. Natomiast popularna S-ka - tylko 6 kA (są produkowane również w wersji 10 kA).