Strona 5 z 9
Re: Skrzynki i szafy bezpiecznikowe
Napisane:
27 maja 2010, 07:04
przez MRP200
Wykrywanie doziemienia w sieciach SN odbywa się również metodą różnicowo-prądową. Do wykrywania stosuje się albo przekładnik prądowy Ferrantiego (linie kablowe), albo układ trzech przekładników prądowych połączonych w układzie Holmgrena (linie napowietrzne i kablowe).
Sposób uziemienia punktu neutralnego sieci SN ma znaczenie przy likwidacji zwarć doziemnych. Sieć uziemiona przez rezystor daje duży prąd zwarcia doziemnego, ale ułatwia to też łatwiejszą lokalizację doziemienia. Stosuje się to w liniach kablowych, w których żyła powrotna odprowadza znaczną część prądu doziemnego do podstacji.
Z kolei uziemienie przed dławik Petersena umożliwia skompensowanie prądu doziemienia do małej wartości. Stosuje się to głównie w liniach napowietrznych, gdzie często doziemienia są przemijające - zwarcia poprzez łuk elektryczny.
A skrót SPZ to - Samoczynne Ponowne Załączenie. Czyli automatyka przywracająca zasilanie po samoczynny wyłączeniu linii. W linia kablowych stosuje się SPZ jednokrotny (jedna próba załączenia), natomiast w liniach napowietrznych - SPZ dwukrotny (dwie próby załączenia).
Re: Skrzynki i szafy bezpiecznikowe
Napisane:
29 maja 2010, 10:21
przez swietlik
MRP200 napisał(a):Wykrywanie doziemienia w sieciach SN odbywa się również metodą różnicowo-prądową. Do wykrywania stosuje się albo przekładnik prądowy Ferrantiego (linie kablowe), albo układ trzech przekładników prądowych połączonych w układzie Holmgrena (linie napowietrzne i kablowe).
Holmgreen i ferranti jest stosowany do filtracji składowych zerowych napięcia i prądu
Ja bym tego nie nazwał metodą różnicowo-prądową
Re: Skrzynki i szafy bezpiecznikowe
Napisane:
29 maja 2010, 10:27
przez bartek380V
Dzieki Wam za profesjonalne wypowiedzi bo takie one sa. WLASNIE NA TAKIE LICZYLEM.
Temat dla porzadku przenosze na inny dzial i pogadamy
Re: Skrzynki i szafy bezpiecznikowe
Napisane:
21 listopada 2010, 09:57
przez elektryk
Czy stare szafy stacyjne do S.T. słupowych miały oprócz BM-ów również topiki
Re: Skrzynki i szafy bezpiecznikowe
Napisane:
21 listopada 2010, 19:56
przez MRP200
Mógłbyś bardziej sprecyzować pytanie? Bo tzw. BM to również wkładka topikowa, tyle że o większej wytrzymałości zwarciowej.
Re: Skrzynki i szafy bezpiecznikowe
Napisane:
21 listopada 2010, 19:56
przez Whites86
MRP200 napisał(a):Mógłbyś bardziej sprecyzować pytanie? Bo tzw. BM to również wkładka topikowa, tyle że o większej wytrzymałości zwarciowej.
niekoniecznie wiekszej
sa malogabarytowe BMy juz od 10A
Re: Skrzynki i szafy bezpiecznikowe
Napisane:
21 listopada 2010, 19:58
przez elektryk
Pisząc BM miałem na myśli bezpieczniki mocy takie jakie są w Rozłącznikach Bezpiecznikowych, a topiki - chodziło mi o takie jakie były stosowane dawniej w domowych instalacjach, obecnie wzamian są stosowane różnicowo-prądówki tzw. S.
Re: Skrzynki i szafy bezpiecznikowe
Napisane:
21 listopada 2010, 20:07
przez Whites86
elektryk napisał(a):Pisząc BM miałem na myśli bezpieczniki mocy takie jakie są w Rozłącznikach Bezpiecznikowych, a topiki - chodziło mi o takie jakie były stosowane dawniej w domowych instalacjach, obecnie wzamian są stosowane różnicowo-prądówki tzw. S.
róznicówka to nie "S"ka tylko "RCD"
mylisz pojęcia "S" to wylącznik nadprądowy
Re: Skrzynki i szafy bezpiecznikowe
Napisane:
21 listopada 2010, 20:17
przez elektryk
W każdym razie widziałem w starej rozdzielnicy stacyjnej po stronie nn oprócz Bezpieczników Mocy również bezpieczniki topikowe, takie jakie są w wielu domach.
Re: Skrzynki i szafy bezpiecznikowe
Napisane:
21 listopada 2010, 20:24
przez MRP200
Możliwe, że w tej rozdzielnicy mieściła się też rozdzielnica oświetlenia ulicznego. Spotkałem się z takim rozwiązaniem. Tam akurat stosowano instalacyjne wkładki topikowe.
Jeśli chodzi o parametr wytrzymałości zwarciowej, to akurat nie ma on nic wspólnego z prądem znamionowym wkładki. To dopuszczalna wartość składowej udarowej prądu zwarcia, która nie powoduje mechanicznego uszkodzenia wkładki. Typowa wkładka instalacyjna wytrzymuje 40 kA, natomiast wkładka topikowa mocy, czyli BM - 100 kA. Natomiast popularna S-ka - tylko 6 kA (są produkowane również w wersji 10 kA).