Podstacje

Dyskusje na temat izolatorów, bezpieczników, rozdzielnic, urządzeń sterujących itp

Podstacje

Postprzez Witeku » 29 kwietnia 2014, 21:44

Zdjęcia może nie są szczególne, ale może kogoś zainteresuje temat :)

W Warszawie powstaje teraz centralny, 6-km odcinek II linii metra. To potężne przedsięwzięcie, obejmujące także oczywiście instalacje zasilające. Na co drugiej stacji powstają podstacje trakcyjno-energetyczne (z których zasilana jest trzecia szyna), na pozostałych - energetyczne.

Stacja C-10 Rondo ONZ z podstacją energetyczną
Tutaj stan z września 2013 r.

Obrazek

A tu już z kwietnia br.

Obrazek

Obrazek

Znajdują się tutaj m.in. dwa transformatory, rozdzielnica średniego napięcia 15 kV, dwie rozdzielnie niskiego napięcia oraz trzy akumulatory. Okablowanie poprowadzone jest pod podniesioną podłogą.

A tak prezentuje się sama stacja:

Obrazek
Avatar użytkownika
Witeku
 
Posty: 1916
Dołączył(a): 4 sierpnia 2008, 00:59
Lokalizacja: Warszawa

Re: Podstacje

Postprzez KaszeL » 29 kwietnia 2014, 22:28

Zainteresują, zainteresują. Prosimy o więcej.

Przejście między tymi trafo podczas pracy będzie dawało niezły dreszczyk emocji :D
Uwaga zły, zły admin. W razie problemów szukaj pomocy u dobrego -> neon44
Avatar użytkownika
KaszeL
Site Admin
 
Posty: 8650
Zdjęcia: 534
Dołączył(a): 3 czerwca 2007, 14:57
Lokalizacja: Poznań

Re: Podstacje

Postprzez amisiek » 29 kwietnia 2014, 23:06

Pewnie to obudują odpowiednio, ale zawsze wrażenie jest. W końcu nie dowiedziałem się - czy oni zamierzali zastosować wyłączniki z sześciofluorkiem siarki?
Lubię dobre światło.
Avatar użytkownika
amisiek
Site Admin
 
Posty: 8991
Zdjęcia: 1887
Dołączył(a): 12 stycznia 2010, 23:01

Re: Podstacje

Postprzez KaszeL » 30 kwietnia 2014, 06:23

Ja myślę, że tylko SF6, w końcu specjalnej alternatywy nie ma :)
Uwaga zły, zły admin. W razie problemów szukaj pomocy u dobrego -> neon44
Avatar użytkownika
KaszeL
Site Admin
 
Posty: 8650
Zdjęcia: 534
Dołączył(a): 3 czerwca 2007, 14:57
Lokalizacja: Poznań

Re: Podstacje

Postprzez MRP200 » 30 kwietnia 2014, 07:23

W podstacjach trakcyjnych głównymi rozdzielniami są: rozdzielnia średniego napięcia oraz rozdzielnia prądu stałego. Występuję też oczywiście rozdzielnica niskiego napięcia, ale służy wyłącznie do zasilania potrzeb własnych. W rozdzielni SN wyłączniki mogą być albo z SF6, albo próżniowe. Natomiast w rozdzielni prądu stałego wyłączniki szybkie zazwyczaj są powietrzne z magnetycznym gaszeniem łuku. Rozdzielnia prądu stałego budowana jest z podwójną szyną zbiorczą, dzięki temu rozdzielnia wyposażona jest w wyłącznik zapasowy.
Poza prostownikami, a będzie ich tyle co transformatorów głównych (w praktyce producent dostarcza gotowy komplet transformator + prostownik), po stronie prądu stałego zawsze znajduje szafa kabli powrotnych oraz EZZ - elektroniczne zabezpieczenie ziemnozwarciowe.
MRP200
Moderator
 
Posty: 4279
Zdjęcia: 639
Dołączył(a): 21 września 2009, 07:25
Lokalizacja: PWA / Kostrzyn Wlkp

Re: Podstacje

Postprzez Witeku » 30 kwietnia 2014, 12:11

amisiek napisał(a):W końcu nie dowiedziałem się - czy oni zamierzali zastosować wyłączniki z sześciofluorkiem siarki?

Nie, są stosowane rozdzielnice tradycyjne.
Cokolwiek to znaczy ;-)
Avatar użytkownika
Witeku
 
Posty: 1916
Dołączył(a): 4 sierpnia 2008, 00:59
Lokalizacja: Warszawa

Re: Podstacje

Postprzez Whites86 » 30 kwietnia 2014, 21:17

KaszeL napisał(a):Zainteresują, zainteresują. Prosimy o więcej.

Przejście między tymi trafo podczas pracy będzie dawało niezły dreszczyk emocji :D

czemu ? :) przecież odwrócone są po stronie niskiego napięcia ;) do 15-tki daleko ;)
I spojrzał Pan na to wszystko i poszedł w.... gdzieś tam
Avatar użytkownika
Whites86
 
Posty: 19220
Zdjęcia: 5404
Dołączył(a): 12 marca 2008, 23:18

Re: Podstacje

Postprzez KaszeL » 30 kwietnia 2014, 22:25

Dlatego napisałem, że dreszczyk ;) Po stronie WN było by małe bzzzttttt..... ;)
Uwaga zły, zły admin. W razie problemów szukaj pomocy u dobrego -> neon44
Avatar użytkownika
KaszeL
Site Admin
 
Posty: 8650
Zdjęcia: 534
Dołączył(a): 3 czerwca 2007, 14:57
Lokalizacja: Poznań

Re: Podstacje

Postprzez Whites86 » 30 kwietnia 2014, 23:31

KaszeL napisał(a):Dlatego napisałem, że dreszczyk ;) Po stronie WN było by małe bzzzttttt..... ;)

ja przy czyszczeniu stacji nieraz poruszam się przy czynnym trafo po stronie niskiego "na zapałki" żadnych dreszczy nie mam :)
I spojrzał Pan na to wszystko i poszedł w.... gdzieś tam
Avatar użytkownika
Whites86
 
Posty: 19220
Zdjęcia: 5404
Dołączył(a): 12 marca 2008, 23:18

Re: Podstacje

Postprzez MRP200 » 1 maja 2014, 14:41

Tyle, że w tej podstacji po stronie DN jest 800 V a nie 400 V, a to pewna różnica.
MRP200
Moderator
 
Posty: 4279
Zdjęcia: 639
Dołączył(a): 21 września 2009, 07:25
Lokalizacja: PWA / Kostrzyn Wlkp

Następna strona