Re: Wymiana instalacji w mieszkaniu
![Post Post](./styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Ja dzisiaj zostałem wezwany do naprawy totalnie syfiastej instalacji.
W instalacji totalny mix przewodów m.in YADYt 2x2,5mm2, YDYt 2x1,5mm2, pojedyncze żyły DY 1,5mm2, YDYt 2x2,5mm2, przewody w izolacji bawełnianej o przekrojach 1mm2 i mniejszych w wersji zarówno linka jak i drut oraz o zgrozo przewód telefoniczny
! W puszkach totalna kaszana - przewody łączone na raupe, czasem zdarzały się złączki śrubowe. Instalacja będąca w agonalnym stanie nie wytrzymała jednoczesnej pracy kuchenki mikrofalowej i bojlera. Nastąpiło upalenie się kostki w puszce rozgałęźnej, oraz totalne wypalenie jednej z puszek w których były przewody w izolacji bawełnianej połączone na raupę.
Oczywiście na całą instalację tylko jedno zabezpieczenie - wyłącznik nadprądowy B16.
Szkoda że fot nie zrobiłem - może przy wymianie instalacji coś pofocę![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
W instalacji totalny mix przewodów m.in YADYt 2x2,5mm2, YDYt 2x1,5mm2, pojedyncze żyły DY 1,5mm2, YDYt 2x2,5mm2, przewody w izolacji bawełnianej o przekrojach 1mm2 i mniejszych w wersji zarówno linka jak i drut oraz o zgrozo przewód telefoniczny
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Oczywiście na całą instalację tylko jedno zabezpieczenie - wyłącznik nadprądowy B16.
Szkoda że fot nie zrobiłem - może przy wymianie instalacji coś pofocę
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)