Strona 4 z 45

Re: Rozdzielnica

PostNapisane: 30 marca 2010, 22:24
przez Whites86
na ten temat nawet niebede się wypowiadał,
ocenę pozostawie wam... tą całą skrzynkę wykonywala firma robiąca instalacje w supermarketach
9297 9298 9299 9300 9301

Re: Rozdzielnica

PostNapisane: 31 marca 2010, 06:53
przez MRP200
Poważnym błędem montażowym było użycie złączek samozaciskowych z zaciskami sprężystymi (to te przeźroczyste). Na dłuższy czas nie dają one gwarancji trwałego połączenia. Znacznie pewniejsze byłoby polutowanie przewodów.

Re: Rozdzielnica

PostNapisane: 31 marca 2010, 08:26
przez DocBrown
Złączki vago to jedno wielkie nieporozumienie, widzę też że aparatura jest naprawde renomowanej firmy :lol:
Jak dla mnie to wszystko trzeba rozłączyć i poskładać od nowa na porządnej aparaturze.

Re: Rozdzielnica

PostNapisane: 31 marca 2010, 09:06
przez Whites86
a widzicie zabezpieczenie przeciw przepięciowe ? :) wogule niepodlączone, ta instalacia miala byc pod odbiór...
malo tego w tym domu byly takie mankamenty że zapalając światlo w kiblu wywalało róznicówke w kuchni, ktora odlaczala praktycznie tylko samo zero :roll:

Re: Rozdzielnica

PostNapisane: 31 marca 2010, 19:41
przez swietlik
DocBrown napisał(a):Złączki vago to jedno wielkie nieporozumienie, widzę też że aparatura jest naprawde renomowanej firmy

Po pierwsze piszę się Wago no chyba, że masz na myśli jakieś chińskie podróbki to wtedy może być "vago"... ;)
Używałeś kiedyś tych złączek :?: Czy przytakujesz tylko MRP200 :?: A może wyczytałeś jakieś bzdury o tych złączkach na forum SEPu :?:

Niby czemu złączki Wago to nieporozumienie :?:
Dlaczego nie można ich zastosować jako przedłużenie przewodów w rozdzielni :?:

A tak nawiasem mówiąc to wyłączniki ETI ma podobną jakość jak używane przez Ciebie Hager.

Re: Rozdzielnica

PostNapisane: 31 marca 2010, 21:01
przez DocBrown
swietlik napisał(a):
DocBrown napisał(a):Złączki vago to jedno wielkie nieporozumienie, widzę też że aparatura jest naprawde renomowanej firmy

Po pierwsze piszę się Wago no chyba, że masz na myśli jakieś chińskie podróbki to wtedy może być "vago"... ;)
Używałeś kiedyś tych złączek :?: Czy przytakujesz tylko MRP200 :?: A może wyczytałeś jakieś bzdury o tych złączkach na forum SEPu :?:

Niby czemu złączki Wago to nieporozumienie :?:
Dlaczego nie można ich zastosować jako przedłużenie przewodów w rozdzielni :?:

A tak nawiasem mówiąc to wyłączniki ETI ma podobną jakość jak używane przez Ciebie Hager.


Jeden czort czy vago, czy wago, wiadomo o co chodzi, miałem styczność z tym nie jeden raz i powiem może niezbyt ładnie, ale za to wprost: ŚCIERWO :!:
To dobre dla tych którzy nie umią utrzymać w ręku śrubokręta, albo się brzydzą w ogóle wziąć go do ręki :lol:
A co do ETI, to niestety ale sie mylisz, w domu mam osprzęt Legrand i parę niedobitków ETI, instalacja ma 4 lata i w przeciągu tych 4 lat kilka esek ETI musiałem zmienić, natomiast Legrandy działają bez zarzutu, chyba o czymś to świadczy, nieprawdaż ?
Takie samo zdanie o ETI i złączkach sprężynowych ma mój znajomy z pracy.
Pozatym wystarczy wziąć do ręki ETI a zaraz po tym Hagera i naprawde różnica jest ogromna oczywiście na korzyść Hagera. Dużo lepiej się to montuje, jest dużo staranniej wykonane i dużo bardziej solidne :) Dobre są także moduły Moeller, Schrack, ABB i oczywiście Legrand :)

Re: Rozdzielnica

PostNapisane: 31 marca 2010, 21:33
przez swietlik
DocBrown napisał(a):Jeden czort czy vago, czy wago,

Nawet dobrze nie wiesz jak firma się nazywa a zabierasz głos. To tobie wszystko jedno czy masz na imię Paweł czy Paveł....

DocBrown napisał(a):To dobre dla tych którzy nie umią utrzymać w ręku śrubokręta, albo się brzydzą w ogóle wziąć go do ręki :lol:

To dobre dla tych, którzy umieją sobie ułatwiać pracę oraz wiedzą jak posługiwać się taką złączką.

DocBrown napisał(a):A co do ETI, to niestety ale sie mylisz, w domu mam osprzęt Legrand i parę niedobitków ETI, instalacja ma 4 lata i w przeciągu tych 4 lat kilka esek ETI musiałem zmienić, natomiast Legrandy działają bez zarzutu, chyba o czymś to świadczy, nieprawdaż ?

Oczywiście u ciebie w domu wszystko nawala... i to istny poligon doświadczalny dla wszelkiego rodzaju sprzętu elektrycznego ;) .
A ja nie mam pojęcia jak przy domowych obciążeniach może się zużyć taki wyłącznik nadprądowy. No chyba, że ktoś używa go niezgodnie z przeznaczeniem, np. zamiast tradycyjnych włączników w pokoju :mrgreen:

Już nie mam ochoty dale się tu wypowiadać... :roll:

Re: Rozdzielnica

PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 07:41
przez KaszeL
Chłopaki, co to za syf. Nie potraficie już normalnie rozmawiać bez skakania sobie do oczu? Doc: Cieszyn miał niestety rację w ostatnim poście (całość możesz przeczytać w koszu), przesadziłeś. Dostajesz ode mnie ostrzeżenie za wycieczki osobiste w stronę świetlika. Takie przepychanki jak już musicie to urządzajcie sobie na PW.

Re: Rozdzielnica

PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 07:58
przez MRP200
Złączki sprężynowe WAGO są powszechnie stosowane w sygnalizacji świetlnej począwszy od sterownika a na słupkach kończąc. Tylko, że tutaj mamy do czynienia z prądami rzędu 1 A.
Co innego instalacja elektryczna, nawet domowa, a szczególnie rozdzielnia elektryczna. Tutaj należy się spodziwać prądów nawet powyżej 10 A. W tym przypadku użycie wspomnianych złączek w rozdzielni należy uważać za błąd, ponieważ na dobrą sprawę nie wiadomo jakie obwody zostały zesztukowane. Jeżeli któryś z tych obwodów to obwód pralki lub zmywarki, to obawiam się, że zbyt długo takie połączenie nie wytrzyma. Złączka śrubowa byłaby w tym przypadku znacznie pewniejsza.
Najbardziej tajemniczy w tej rozdzielnicy jest jednak wspomniany przez Whites86 ochronnik przepięciowy. Skoro jest nie podłączony to ciekawe po co w ogóle go dawali. Jeżeli ma pełnić rolę atrapy, to monterzy wybrali kosztowną wersję.

Dla rozluźnienia dorzucam kilka fotek złączy WAGO powszechnie stosowanych w sygnalizacji świetlnej.
9335 9336 9337

Re: Rozdzielnica

PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 11:38
przez Whites86
dodam tylko że własnie ta rozdzielnica nieprzeszła odbioru a jednym z wazniejszych powodów było własnie użycie złączek wago
kumpel zaprosil mnie bym porobil te zdjęcia bo firma ktora to wykonywala ma byc pozwana do sądu za partactwo i zwrot pieniędzy (podobno 3 razy to rozmontowywali i naprawiali) a i tak w dalszym ciągu w zasilaniu tego domu są usterki