Gdzie uziemiac rozdzial PEN a w TN C

Postprzez bartek380V » 31 lipca 2010, 11:09

Witam kolegow na forum. MOje pytanie jest juz wytlumaczone przez watek :) Mianowicie jaka jest roznica poza tym ze jest to nielegalne, aby rozdzial PENa uziemic po liczniku? Czy poza licznikiem , jesli nie zrobila tego energetyka , siec moze miec zwiazek z ziemia? przeciez norma zacheca to czestego licznego uziemiania PE. Wg mnie nie ma znacznia poniewaz przewod PEN przed i po liczniku jest tym samym a nawet w razie jego braku np, od slupa to cewka napieciowa zasili sie od ziemi? Prosze pomozcie :)
Zawsze przestrzegaj zasad BHP . robisz to na wlasną odpowiedzialnosc,jesli nie jestes pewien swojego bepieczenstwa i otoczenia to skonsultuj sie z wykwalifikowanym elektrykiem inaczej mozesz byc zabójca siebie i innych! (wszelkie prawa zastrzezone)
Avatar użytkownika
bartek380V
 
Posty: 1775
Zdjęcia: 4
Dołączył(a): 5 maja 2010, 15:14

Re: Gdzie uziemiac rozdzial PEN a w TN C

Postprzez Whites86 » 31 lipca 2010, 11:48

jesli chcesz zrobic taki podzial to najlepiej zrobic to przed licznikiem w złączu tak by do budynku szedł juz kabel 5-ciożyłowy z żylą ochronną PE ktora będzie uziemiona w miejscu podziału, spotykalem tez często podzial PENa na N i PE za licznikiem ale juz bez uziemiania miejsca podzialu
I spojrzał Pan na to wszystko i poszedł w.... gdzieś tam
Avatar użytkownika
Whites86
 
Posty: 19220
Zdjęcia: 5404
Dołączył(a): 12 marca 2008, 23:18

Re: Gdzie uziemiac rozdzial PEN a w TN C

Postprzez bartek380V » 31 lipca 2010, 12:20

Dzieki :)
Zawsze przestrzegaj zasad BHP . robisz to na wlasną odpowiedzialnosc,jesli nie jestes pewien swojego bepieczenstwa i otoczenia to skonsultuj sie z wykwalifikowanym elektrykiem inaczej mozesz byc zabójca siebie i innych! (wszelkie prawa zastrzezone)
Avatar użytkownika
bartek380V
 
Posty: 1775
Zdjęcia: 4
Dołączył(a): 5 maja 2010, 15:14

Re: Gdzie uziemiac rozdzial PEN a w TN C

Postprzez MRP200 » 31 lipca 2010, 18:50

A kto powiedział, że rozdziału na PE i N za licznikiem nie wolno uziemiać. U mnie w domu przewód PEN za licznikiem "łapie ziemię" przy hydroforze i bojlerze poprzez stalowe rury wodne i wszystko jest O.K. Tak jest zresztą w wielu domach, które mają przyłącza wody wykonane rurami stalowymi.
MRP200
Moderator
 
Posty: 4279
Zdjęcia: 639
Dołączył(a): 21 września 2009, 07:25
Lokalizacja: PWA / Kostrzyn Wlkp

Re: Gdzie uziemiac rozdzial PEN a w TN C

Postprzez bartek380V » 31 lipca 2010, 21:56

Gdzies kiedys czytalem ze robi sie to przed licznikem, mysle ze dla porzadku jakiegos. Natomiast norma zacheca do licznego czestego uziemiania przewodu PE z wiadomych przyczyn. Wiec wg prawa nikt tego zabronic nie moze. Facet tylko uzyl slowa ze legalnie jest przed i groznie to zabrzmialo ale mysle ze tylko tak zabrzmialo :D
Zawsze przestrzegaj zasad BHP . robisz to na wlasną odpowiedzialnosc,jesli nie jestes pewien swojego bepieczenstwa i otoczenia to skonsultuj sie z wykwalifikowanym elektrykiem inaczej mozesz byc zabójca siebie i innych! (wszelkie prawa zastrzezone)
Avatar użytkownika
bartek380V
 
Posty: 1775
Zdjęcia: 4
Dołączył(a): 5 maja 2010, 15:14


Powrót do Domowe instalacje elektroenergetyczne

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości