Możesz zastosować na jedną fazę, różnicówkę trójfazową, pod warunkiem używania jej styków N i L3 (z tego co pamiętam, tam jest rezystor testu wpięty).
Ale takie kaskady? Różnicówka p.poż tak jak kasze pisał to OKEJ, ale one mają zdaje się 500mA a nie 300 (nie istotne w tym momencie) i za nią można dzielić obwody i dawać różnicówki (10-30mA), bo tak się robi.
Aczkolwiek to co piszesz to bez sensu. Różnicówka, za nią inna itd... gówniana wybiórczość działania, gówniana selektywność (gdy mają człon nadmiarowoprądowy) i bezsens, bo ryzyko awarii jest wtedy zwielokratniane. Róznicówkami najlepiej zabezpieczać obwody końcowe. Więc zabezpieczasz dopiero odbiory np. łazienkę i gniazda kuchenne czy też w całym mieszkaniu, szkolnej klasie etc.
Nigdy tak, jak rozumiem że jest jakiś układ TN-C 3-faz i z niego bierzesz różnicówkę robisz TN-S dajesz z każdej fazy na inne mieszkanie, i potem w mieszkaniach następne różnicówki... to odpada.