Bezpieczniki topikowe

PostNapisane: 17 sierpnia 2013, 00:15
przez trojmiejski
Ogólny wątek o bezpiecznikach topikowych, jako, że parę minut temu przez zwarcie w żelazku właśnie taki poszedł to korzystając z okazji posiadania go pod ręką zrobiłem parę fotek, jak widać jest to klasyk z Pułtuska:
Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Re: Bezpieczniki topikowe

PostNapisane: 17 sierpnia 2013, 13:21
przez Elektroservice
O ile dobrze pamiętam mamy już na forum temat o bezpiecznikach topikowych :roll:

Re: Bezpieczniki topikowe

PostNapisane: 17 sierpnia 2013, 13:23
przez JeD
u mnie te bezpieczniki to zmora co chwilę wylatują...mimo bezpieczników automatycznych w domu, to w głównej skrzynce często padają...

Re: Bezpieczniki topikowe

PostNapisane: 17 sierpnia 2013, 13:32
przez Elektroservice
XXXJeDXXXX napisał(a):u mnie te bezpieczniki to zmora co chwilę wylatują...mimo bezpieczników automatycznych w domu, to w głównej skrzynce często padają...


No to znak, że coś jest grubo nie tak z Twoją instalacją elektryczną.
Na jaki prąd masz te bezpieczniki w rozdzielnicy domowej i w głównym zabezpieczeniu ?
Masz automatyczne tzn eski czy te badziewne wyłączniki nadprądowe wkręcane ?
Jeśli to drugie to lepiej to wymień na normalne topiki.

Re: Bezpieczniki topikowe

PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 21:51
przez elektryk
Nie ma selekcji, w układzie bezpiecznik-bezpiecznik wartość kolejnych topików powinna się zwiększać o 1,6 razy w kierunku zasilania, czyli np. w domu za licznikiem mamy 16 A, a w złączu przedlicznikowym powinno być 25 A

Re: Bezpieczniki topikowe

PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 10:10
przez Elektroservice
Tyle, że wartość zabezpieczenia przedlicznikowego zależy od umowy z energetyką, dokładniej od przydziału mocy :)

Re: Bezpieczniki topikowe

PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 16:19
przez Whites86
elektryk napisał(a):Nie ma selekcji, w układzie bezpiecznik-bezpiecznik wartość kolejnych topików powinna się zwiększać o 1,6 razy w kierunku zasilania, czyli np. w domu za licznikiem mamy 16 A, a w złączu przedlicznikowym powinno być 25 A

ja mam przedlicznikowy 20A a zabezpieczenie gniazd 15A i wszystko działa jak należy ;) przedlicznikowego mi nie wybija

Re: Bezpieczniki topikowe

PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 22:01
przez KaszeL
A skąd masz takie nietypowe wkładki 15A? :>

Re: Bezpieczniki topikowe

PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 22:25
przez Elektroservice
KaszeL napisał(a):A skąd masz takie nietypowe wkładki 15A? :>


Tyle, że Whites nie ma topika 15A, tylko bardzo stary wkręcany wyłącznik nadprądowy :mrgreen:

Re: Bezpieczniki topikowe

PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 16:20
przez Whites86
Elektroservice napisał(a):
KaszeL napisał(a):A skąd masz takie nietypowe wkładki 15A? :>


Tyle, że Whites nie ma topika 15A, tylko bardzo stary wkręcany wyłącznik nadprądowy :mrgreen:

dokładnie ;) jest nietypowy to fakt