Re: Brak PE-Co robić

PostNapisane: 23 kwietnia 2014, 21:09
przez lumix26
u mojej ciotki nie ma ochronnego przewodu w bloku to kazali wymienić gniazdka z bolcem i zmostkować z N

Re: Brak PE-Co robić

PostNapisane: 23 kwietnia 2014, 21:12
przez Elektroservice
Jeśli jest układ sieci TN-C (lub jak kto woli "z zerowaniem") to nic dziwnego, że tak nakazali zrobić. Można też wymienić sobie całą instalację w mieszkaniu i uzyskać PE przez rozdział PEN (miejsce podziału dobrze by było uziemić, ale nie ma takiego obowiązku z tego co pamiętam, no chyba że coś się zmieniło).

Re: Brak PE-Co robić

PostNapisane: 23 kwietnia 2014, 21:14
przez Watt
U mnie na działce jest TN-C, dowiedziałem się od elektryka z PGE który przyszedł tam wymieniać licznik ;) No i gniazdka mają mostek bolca z N, bo póki co powymieniałem prawie wszystkie gniazda bez bolca, chociażby do komputera, bo bez bolca obudowa "kopała" ;)

Re: Brak PE-Co robić

PostNapisane: 23 kwietnia 2014, 21:16
przez Elektroservice
A przy wymianie tych gniazdek w jaki sposób wykonałeś "zerowanie" ? :)
Przewód "zerowy" na styk ochronny i mostek do zacisku N w gniazdku czy odwrotnie ?

Re: Brak PE-Co robić

PostNapisane: 23 kwietnia 2014, 21:18
przez MercuryFenix
A ja mam normalne RCD w rozdzielnicy oraz przewody ochronne wszędzie, podłączone w rozdzielnicy pod szynę zbiorczą i puszczone gdzie na klatkę.
Nie wiem sam jaki mam typ sieci, fajnie jakby to gdzieś pisało :)

Re: Brak PE-Co robić

PostNapisane: 23 kwietnia 2014, 21:18
przez Watt
Przewód zerowy do zacisku N i od zacisku N do bolca ;)

Re: Brak PE-Co robić

PostNapisane: 23 kwietnia 2014, 21:21
przez FOX
Watt napisał(a):Przewód zerowy do zacisku N i od zacisku N do bolca ;)

czyli nieprawidłowo

Re: Brak PE-Co robić

PostNapisane: 23 kwietnia 2014, 21:24
przez Elektroservice
Watt napisał(a):Przewód zerowy do zacisku N i od zacisku N do bolca ;)


No i popełniłeś fatalny, kardynalny błąd :twisted:
Teraz zastanów się i pomyśl, co się stanie gdy upali się mostek łączący zacisk PE z zaciskiem N w gniazdku :)

Re: Brak PE-Co robić

PostNapisane: 23 kwietnia 2014, 21:29
przez Watt
Wiem co się stanie :P Tak w ogóle to cała instalacja tam to jest miedź w oplocie bawełnianym (?), aluminium jest tylko w jednym pomieszczeniu. Teraz jest tam założony licznik elektroniczny, i są plany na wymianę całej rozdzielnicy, tzn. topików na moduły ;)
A w tych gniazdkach podmienię przewody jak tylko pojadę na działkę :P

Re: Brak PE-Co robić

PostNapisane: 23 kwietnia 2014, 21:31
przez MercuryFenix
Watt napisał(a):Wiem co się stanie :P Tak w ogóle to cała instalacja tam to jest miedź w oplocie bawełnianym (?), aluminium jest tylko w jednym pomieszczeniu. Teraz jest tam założony licznik elektroniczny, i są plany na wymianę całej rozdzielnicy, tzn. topików na moduły ;)
A w tych gniazdkach podmienię przewody jak tylko pojadę na działkę :P

Co tam jest ? :mrgreen: Chyba czas to zmienić ^^