Wymiana szafki oświetleniowej.

Dyskusje na temat modernizacji oraz konserwacji, a także budowy nowych linii oświetlenia zewnętrznego

Wymiana szafki oświetleniowej.

Postprzez swietlik » 21 lipca 2008, 19:22

Witam :!: Tydzień temu wymienialiśmy rozdzielnice oświetlenia ulicznego. Stara szafka metalowa była ogromna. Przerdzewiała blacha przy fundamencie i ktoś ją przewrócił :| Niestety nie mam fotek z tego zdarzenia...
Do rzeczy :)
Tu widać stary fundament, kabel który wystaje najbardziej to zasilanie szafki -YAKY 4 x 120mm^2 :
Obrazek

Trzy pozostałe kable to obwody oświetleniowe:
Obrazek

Bez pomocy z zewnątrz nie dali byśmy rady wyciągnąć tego kolosa :) :
Obrazek Obrazek

Nowa szafka. W porównaniu do starej jest maleńka ;) i dość lekka :) :
Obrazek

Rozdzielnia jest już w dole. Ktoś przesadził z odizolowaniem zasilacza i trzeba było nałożyć na żyły koszulkę termokurczącą. Kolega trzyma ręką RBka czyli gniazdo z bezpiecznikami mocy (BMy):
Obrazek

Tu widać właśnie koszulkę termokurczącą o której wcześniej pisałem:
Obrazek

RBek z bezpiecznikami:
Obrazek

A to efekt końcowy naszej pracy :D :
Obrazek
Zakład Energetyczny Poznań
Rejon Najwyższych Napięć
Avatar użytkownika
swietlik
 
Posty: 3012
Zdjęcia: 83
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 14:04
Lokalizacja: Poznań

Re: Wymiana szafki oświetleniowej.

Postprzez cieszyn » 21 lipca 2008, 22:05

Brawo świetlik - fajny reportaż, widze, że bierzesz przykład z Michała - to się chwali ;)

Powiedz mi, czemu widzę tam porcelanowe gniazda na bezpieczniki topikowe?
Czemu nie ma tam bezp. np. typu "S" na szynę ISO, czy jak tam sie ona zwie?
Pzdr/
Staszek
Avatar użytkownika
cieszyn
 
Posty: 12646
Zdjęcia: 9
Dołączył(a): 25 lipca 2007, 15:38
Lokalizacja: Warszawa

Re: Wymiana szafki oświetleniowej.

Postprzez swietlik » 28 lipca 2008, 17:39

cieszyn napisał(a):Brawo świetlik - fajny reportaż, widze, że bierzesz przykład z Michała - to się chwali ;)

Powiedz mi, czemu widzę tam porcelanowe gniazda na bezpieczniki topikowe?
Czemu nie ma tam bezp. np. typu "S" na szynę ISO, czy jak tam sie ona zwie?

Takie bezpieczniki zapewniają widoczną przerwę w obwodzie. Przydaje się to przy naprawach linii kablowej.
W przypadku topików można też wyłączyć jedną fazę oraz szybko sprawdzić na której główce jest napięcie.
Dużo zalet przemawia za topikami ;)
Zakład Energetyczny Poznań
Rejon Najwyższych Napięć
Avatar użytkownika
swietlik
 
Posty: 3012
Zdjęcia: 83
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 14:04
Lokalizacja: Poznań

Re: Wymiana szafki oświetleniowej.

Postprzez cieszyn » 28 lipca 2008, 21:41

swietlik napisał(a):
cieszyn napisał(a):Brawo świetlik - fajny reportaż, widze, że bierzesz przykład z Michała - to się chwali ;)

Powiedz mi, czemu widzę tam porcelanowe gniazda na bezpieczniki topikowe?
Czemu nie ma tam bezp. np. typu "S" na szynę ISO, czy jak tam sie ona zwie?

Takie bezpieczniki zapewniają widoczną przerwę w obwodzie. Przydaje się to przy naprawach linii kablowej.
W przypadku topików można też wyłączyć jedną fazę oraz szybko sprawdzić na której główce jest napięcie.
Dużo zalet przemawia za topikami ;)


To mnie cieszy, bo też tak o nich myślałem ;)
Pzdr/
Staszek
Avatar użytkownika
cieszyn
 
Posty: 12646
Zdjęcia: 9
Dołączył(a): 25 lipca 2007, 15:38
Lokalizacja: Warszawa

Re: Wymiana szafki oświetleniowej.

Postprzez Michal » 28 lipca 2008, 22:25

swietlik napisał(a):
cieszyn napisał(a):Brawo świetlik - fajny reportaż, widze, że bierzesz przykład z Michała - to się chwali ;)

Powiedz mi, czemu widzę tam porcelanowe gniazda na bezpieczniki topikowe?
Czemu nie ma tam bezp. np. typu "S" na szynę ISO, czy jak tam sie ona zwie?

Takie bezpieczniki zapewniają widoczną przerwę w obwodzie. Przydaje się to przy naprawach linii kablowej.
W przypadku topików można też wyłączyć jedną fazę oraz szybko sprawdzić na której główce jest napięcie.
Dużo zalet przemawia za topikami ;)

Swietlik,fajny fotoreportaż.Zapomniałeś napisać jeszcze,że wyłączniki nadprądowe zwane "eskami"mają o wiele szybsze działanie od bezpieczników topikowych czas wyłaczenia "S" to ok 0,2 s.W przypadku gdy np. jedna z opraw będzie powodowała zwarcie może to w konsekwencji doprowadzić do wyłączenia jednej fazy obwodu oświetleniowego i wygaszenie wielu opraw...
Avatar użytkownika
Michal
 
Posty: 4402
Zdjęcia: 323
Dołączył(a): 24 stycznia 2008, 23:44

Re: Wymiana szafki oświetleniowej.

Postprzez cieszyn » 28 lipca 2008, 22:37

Czyli mówiąc krótko, "S" ki są za szybkie ! (choć mają swoje klasy szybkości)

W topiku zawsze minie jakiś czas, zanim się ten drucik rozgrzeje i dopiero zerwie, a S-ka:
szum, świst błysk i czarny pysk ;)

hot.gif
hot.gif (4.25 KiB) Przeglądane 8669 razy
Pzdr/
Staszek
Avatar użytkownika
cieszyn
 
Posty: 12646
Zdjęcia: 9
Dołączył(a): 25 lipca 2007, 15:38
Lokalizacja: Warszawa

Re: Wymiana szafki oświetleniowej.

Postprzez Michal » 28 lipca 2008, 22:55

cieszyn napisał(a):Czyli mówiąc krótko, "S" ki są za szybkie ! (choć mają swoje klasy szybkości)

W topiku zawsze minie jakiś czas, zanim się ten drucik rozgrzeje i dopiero zerwie, a S-ka:
szum, świst błysk i czarny pysk ;)

hot.gif

W nowych instalacjach domowych nie wolno już stosować bezp.topikowich.Zaletą "S" jest szybkie wyłaczenie napięcia np.w przypadku pojawienia się na jakiejś metalowej części obudowy urządzenia.W przypadku bezp. topikowego dopuszczalny czas wyłączenia może sięgać 4 s.
Avatar użytkownika
Michal
 
Posty: 4402
Zdjęcia: 323
Dołączył(a): 24 stycznia 2008, 23:44

Re: Wymiana szafki oświetleniowej.

Postprzez FOX » 28 lipca 2008, 23:20

nie? a przecież w sprzedaży są gniazda na topiki montowane na szynę w nowych rozdzielniach?
Avatar użytkownika
FOX
 
Posty: 1357
Zdjęcia: 0
Dołączył(a): 15 lipca 2007, 12:07

Re: Wymiana szafki oświetleniowej.

Postprzez cieszyn » 28 lipca 2008, 23:25

FOX napisał(a):nie? a przecież w sprzedaży są gniazda na topiki montowane na szynę w nowych rozdzielniach?


Michał pisze: domowych

Widocznie gdzie indziej można dawać topiki, patrz ta skrzynka
Pzdr/
Staszek
Avatar użytkownika
cieszyn
 
Posty: 12646
Zdjęcia: 9
Dołączył(a): 25 lipca 2007, 15:38
Lokalizacja: Warszawa

Re: Wymiana szafki oświetleniowej.

Postprzez Bartek » 1 sierpnia 2008, 12:53

W nowych instalacjach domowych nie wolno już stosować bezp.topikowich.Zaletą "S" jest szybkie wyłaczenie napięcia np.w przypadku pojawienia się na jakiejś metalowej części obudowy urządzenia.W przypadku bezp. topikowego dopuszczalny czas wyłączenia może sięgać 4 s.


A czy w nowych domowych instalacjach można stosować wkręcane w miejsce topików "automaty" :?:
Wysokoprężne rtęciówki są dobre, bo są tanie i DOBRE
Bartek
 