Strona 1 z 2

Nowe oprawy a tabliczki bezpiecznikowe

PostNapisane: 25 października 2018, 09:48
przez neon44
Witam

Mam pytanie do profesjonalistów

Czy przy każdej wymianie oprawy oświetleniowej na słupach betonowych OŻ lub WZ konieczna jest wymiana tabliczek bezpiecznikowych lub samych bezpieczników?

Czy taka wymiana bezpieczników lub całych tabliczek jest nieodzowną częścią modernizacji wymiany opraw oświetleniowych na LED?

Czy wymiana opraw sodowych na led zawsze pociąga za sobą wymianę przewodów zasilających pomiędzy tabliczką bezpiecznikową a wysięgnikiem :?:

Re: Nowe oprawy a tabliczki bezpiecznikowe

PostNapisane: 25 października 2018, 14:08
przez AsXSn
Jeżeli tablica jest w dobrym stanie to raczej się jej nie wymienia ale przy wymianie wysięgnika na nowy z nową oprawą to wymienia się też przewód prowadzący w dół słupa do tablicy.
U mnie jak robili modernizacje na słupach Oż to wkładki wymienili na automaty i poprawili łączenia przewodów ziemnych do zacisków.

Re: Nowe oprawy a tabliczki bezpiecznikowe

PostNapisane: 25 października 2018, 20:37
przez Michal
neon44 napisał(a):Witam

Mam pytanie do profesjonalistów

Czy przy każdej wymianie oprawy oświetleniowej na słupach betonowych OŻ lub WZ konieczna jest wymiana tabliczek bezpiecznikowych lub samych bezpieczników?

Czy taka wymiana bezpieczników lub całych tabliczek jest nieodzowną częścią modernizacji wymiany opraw oświetleniowych na LED?

Czy wymiana opraw sodowych na led zawsze pociąga za sobą wymianę przewodów zasilających pomiędzy tabliczką bezpiecznikową a wysięgnikiem :?:


1. Jeżeli tabliczki są dobre tzn. nie powypalane czy skorodowane zaciski i połączenia dające się odkręcić to nie wymieniamy
2. jeżeli są do wymiany to jest to z reguły jako integralna część całej modernizacji, wkładki topikowe wymieniamy na mniejsze najczęściej o wartości 6A. Oprawy LED potrafią wygenerować udar prądowy w zależności od mocy nawet do 20-50A/330us przy rozruchu.
3.Jeżeli przewody są zgodne z przepisami np. YDY 3x1,5-2,5 w izolacji 750V to z reguły nie trzeba wymieniać , chyba,że inwestor postawi taki wymóg, że chce mieć nowe.

Re: Nowe oprawy a tabliczki bezpiecznikowe

PostNapisane: 26 października 2018, 17:04
przez neon44
Michał dzięki za te szczegółowe informacje

Nie miałem też pojęcia o tym "udarze prądowym" Czy on ma wpływ na to, że czasami niektóre oprawy LED się nie świecą :?:

Re: Nowe oprawy a tabliczki bezpiecznikowe

PostNapisane: 26 października 2018, 17:11
przez AsXSn
neon44 napisał(a):Michał dzięki za te szczegółowe informacje

Nie miałem też pojęcia o tym "udarze prądowym" Czy on ma wpływ na to, że czasami niektóre oprawy LED się nie świecą :?:

Może być to właśnie przyczyną takiego nieświecenia się oprawy bo po prostu S znajdujący się we wnęce słupowej zadziała na te chwilowe obciążenie i rozłączy obwód.

Re: Nowe oprawy a tabliczki bezpiecznikowe

PostNapisane: 26 października 2018, 17:51
przez KaszeL
AsXSn napisał(a):Może być to właśnie przyczyną takiego nieświecenia się oprawy bo po prostu S znajdujący się we wnęce słupowej zadziała na te chwilowe obciążenie i rozłączy obwód.


Możesz kolego nie wypisywać bzdur w tematach o których nie masz pojęcia?

Re: Nowe oprawy a tabliczki bezpiecznikowe

PostNapisane: 26 października 2018, 17:54
przez Filip
KaszeL napisał(a):
AsXSn napisał(a):Może być to właśnie przyczyną takiego nieświecenia się oprawy bo po prostu S znajdujący się we wnęce słupowej zadziała na te chwilowe obciążenie i rozłączy obwód.


Możesz kolego nie wypisywać bzdur w tematach o których nie masz pojęcia?

Warto dodać, że nie każda oprawa jest zabezpieczona wyłącznikiem nadprądowym; w wielu przypadkach są to zabezpieczenia z wkładkami topikowymi ;).

Re: Nowe oprawy a tabliczki bezpiecznikowe

PostNapisane: 26 października 2018, 18:09
przez AsXSn
KaszeL napisał(a):
AsXSn napisał(a):Może być to właśnie przyczyną takiego nieświecenia się oprawy bo po prostu S znajdujący się we wnęce słupowej zadziała na te chwilowe obciążenie i rozłączy obwód.


Możesz kolego nie wypisywać bzdur w tematach o których nie masz pojęcia?

Sorry przesadziłem z tym,ale może być przypadek że będzie oprawa zabezpieczona bezpiecznikiem o szybszym charakterze zadziałania?

Re: Nowe oprawy a tabliczki bezpiecznikowe

PostNapisane: 26 października 2018, 18:34
przez KaszeL
Nadal piszesz bzdury. Co to jest bezpiecznik o szybszym charakterze zadziałania? Jaki jest najszybszy charakter zadziałania? Ile zasilaczy opraw LED może na nim pracować?

Re: Nowe oprawy a tabliczki bezpiecznikowe

PostNapisane: 26 października 2018, 20:52
przez MRP200
Żeby dalej dyskutować o czasach zadziałania zabezpieczeń niezbędne będą charakterystyki prądowo-czasowe zabezpieczeń (te znajdziemy na stronach producentów).