I wreszcie ktos udowodnil to co chcialem napisac podpuszczajac wszystkich po trochu od pwenego czasu
. Od dawna wiedzialem o co biega
Otoz mieszanie systemow jest niebezpieczne wskutek mozliwosci pojawienia sie niebezpiecznych potencjalow na uziomach w TT wskutek pradow bladzacych przy pomieszaniu w TT . Doskonale znam warunki wylaczenia w kazdym ukladzie (ksiazki kazdy umie czytac) Jesli ktos z Was kiedykolwiek zastanawial sie czemu w TT odciagi slupowe byly wykonywane poprzez izolator odciagowy ,to wie o czym pisze. W TNC jest tam mostek ze wzgledu na uziemienie robocze. A ze w uzieminiu roboczym plynie normalnie maly prad wyrownawczy (wyrownanie potencjalow) a w warunkach awaryjnych (przerwanie PEN a) -prad praktycznie roboczy,to juz wszystko jasne>
PS smieszne zeby inzynier nie umial wytlumaczyc takich zjawisk ??? To kto ma to wiedziec technik? Dzis takiej samej konsultacji udzielil mi znajomy byly dyrektor ZE i powiedziak ze systemow nie wolno mieszac .
bo moga wystapic niebezpeczne potencjaly przyklad (napiecie w linnii TT pomiedzy N a PE jest rozne od zera i wieksze przy koncu takiej linii ,jesli by jeszcze dodac napiecie odlozone na uziomie wskutek pradu roboczego jak w TNC wskutk pomieszania systemow to jest prawdziwa lipa. To tlumaczyloby uziemianie na koncach dlugich linii TT
Jesli nikt juz nie ma nic konstruktywnego do dodania to zamykam ten temat.