amisiek napisał(a):Może kostka? Kondensator? Połączenia przy oprawce? Przewody przy przepuście? Zobacz, to przecież jest prosty układ.


Kondensatory odłączyłem i dalej to samo, cała izolacja wyglada na ok. Chyba jednak tak musi być :?
Elektromonter PE
Avatar użytkownika
elektryk
 
Posty: 3984
Zdjęcia: 1295
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 12:57
Lokalizacja: lubelskie

Re: [Kuba (elektryk)] OUS 400 Kwadratówka

Postprzez matit1 » 5 kwietnia 2012, 11:15

Wymontuj statecznik żeby nie miał styku z oprawą i sprawdź. Zobacz jeszcze czy na obudowie statecznika na zerze i fazie będzie się świecić próbówka.
Avatar użytkownika
matit1
 
Posty: 3129
Zdjęcia: 1394
Dołączył(a): 13 października 2008, 16:08
Lokalizacja: Białystok

Re: [Kuba (elektryk)] OUS 400 Kwadratówka

Postprzez elektryk » 5 kwietnia 2012, 11:27

matit1 napisał(a):Wymontuj statecznik żeby nie miał styku z oprawą i sprawdź. Zobacz jeszcze czy na obudowie statecznika na zerze i fazie będzie się świecić próbówka.


Gdy dotykam statecznik próbówką to nie świeci ale gdy dotknę tego druta którym jest przymocowany to już świeci ale nie kopie gdy dotknę ręką
Elektromonter PE
Avatar użytkownika
elektryk
 
Posty: 3984
Zdjęcia: 1295
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 12:57
Lokalizacja: lubelskie

Re: [Kuba (elektryk)] OUS 400 Kwadratówka

Postprzez FOX » 5 kwietnia 2012, 11:33

Myślę że najlepszym rozwiązaniem tego problemu będzie podłączanie oprawy przewodem 3 żyłowym do gniazda ze stykiem ochronnym. W obecnej sytuacji zawsze będzie istniało niebezpieczeństwo pojawienia się napięcia na obudowie chociażby przez wysunięcie któregoś z przewodów czy zwarcia uzwojeń dławika z obudową więc warto uważać :)
Avatar użytkownika
FOX
 
Posty: 1357
Zdjęcia: 0
Dołączył(a): 15 lipca 2007, 12:07

Re: [Kuba (elektryk)] OUS 400 Kwadratówka

Postprzez Whites86 » 5 kwietnia 2012, 11:33

elektryk napisał(a):
matit1 napisał(a):Wymontuj statecznik żeby nie miał styku z oprawą i sprawdź. Zobacz jeszcze czy na obudowie statecznika na zerze i fazie będzie się świecić próbówka.


Gdy dotykam statecznik próbówką to nie świeci ale gdy dotknę tego druta którym jest przymocowany to już świeci ale nie kopie gdy dotknę ręką

probowka to najgorsza rzecz do sprawdzania takich przebic, weź miernik jakikolwiek i sprawdz napiecie na obudowie, wtedy sie dowiesz co jest grane
I spojrzał Pan na to wszystko i poszedł w.... gdzieś tam
Avatar użytkownika
Whites86
 
Posty: 19220
Zdjęcia: 5404
Dołączył(a): 12 marca 2008, 23:18

Re: [Kuba (elektryk)] OUS 400 Kwadratówka

Postprzez elektryk » 5 kwietnia 2012, 12:24

Whites86 napisał(a):
elektryk napisał(a):
matit1 napisał(a):Wymontuj statecznik żeby nie miał styku z oprawą i sprawdź. Zobacz jeszcze czy na obudowie statecznika na zerze i fazie będzie się świecić próbówka.


Gdy dotykam statecznik próbówką to nie świeci ale gdy dotknę tego druta którym jest przymocowany to już świeci ale nie kopie gdy dotknę ręką

probowka to najgorsza rzecz do sprawdzania takich przebic, weź miernik jakikolwiek i sprawdz napiecie na obudowie, wtedy sie dowiesz co jest grane


Biore miernikiem między obudowe i faze i coś tam wskazuje potem między obudowe i zero też coś jest, ale ten miernik chyba też jakiś do kitu jest...
Elektromonter PE
Avatar użytkownika
elektryk
 
Posty: 3984
Zdjęcia: 1295
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 12:57
Lokalizacja: lubelskie

Re: [Kuba (elektryk)] OUS 400 Kwadratówka

Postprzez MRP200 » 5 kwietnia 2012, 13:37

Ten sposób sprawdzania współczesnym miernikiem cyfrowym czy próbnikiem neonowym bardzo często prowadzi do takich błędnych wniosków. Po prostu napięcie na obudowie metalowej nieuziemionej pojawia się przez sprzężenie pojemnościowe z elementami będącymi pod napięciem.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby sprawdzić ten statecznik jak i całą oprawę miernikiem izolacji, nawet najprostszym induktorowym. Niestety, tutaj jest problem, bo niewiele osób z forum posiada chociażby taki prosty miernik izolacji, ale zawsze można rozejrzeć się i spróbować wypożyczyć np. od znajomego elektryka.
MRP200
Moderator
 
Posty: 4281
Zdjęcia: 639
Dołączył(a): 21 września 2009, 07:25
Lokalizacja: PWA / Kostrzyn Wlkp

Re: [Kuba (elektryk)] OUS 400 Kwadratówka

Postprzez Jorgus » 5 kwietnia 2012, 14:45

Kuba,to zjawisko pojawiania się napięcia na metalowej obudowie dławika jest -moim zdaniem normalne :)

Mówię tak,ponieważ mam w domu dławiki SLS400 oraz SLS250 ,po podaniu zasilania próbówka zaczyna delikatnie świecić,jednak po dotknięciu się ręką dławika-neonówka gaśnie :)
Avatar użytkownika
Jorgus
 
Posty: 1487
Zdjęcia: 0
Dołączył(a): 4 sierpnia 2009, 10:59

Re: [Kuba (elektryk)] OUS 400 Kwadratówka

Postprzez litak1 » 5 kwietnia 2012, 14:46

Masz rację o sprzężeniu pojemnościowym ono pojawia się zwłaszcza w statecznikach z obudową metalową i takie napięcie może się pojawić. Ono jest niegroźne, bo jest bardzo mały prąd zobaczcie na każdej nieuziemionej lodówce występuje :) Ręką tego nie wyczujesz :D. Ale nosem już tak (mówię poważnie przyłóż nos poczujesz ukłucie i to wszystko) :D :D . To nie jest wada statecznika należy uziemić obudowę i zapomnieć o problemie a probówka często pokazuje mikro prądy których się nawet nie wyczuwa
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego. Na tym forum łączymy teorię z praktyką. Nic nie działa i nikt nie wie dlaczego. ;)
Avatar użytkownika
litak1
 
Posty: 2058
Zdjęcia: 259
Dołączył(a): 25 września 2011, 22:52
Lokalizacja: Wadowice

Re: [Kuba (elektryk)] OUS 400 Kwadratówka

Postprzez elektryk » 5 kwietnia 2012, 15:02

Jorgus napisał(a):Kuba,to zjawisko pojawiania się napięcia na metalowej obudowie dławika jest -moim zdaniem normalne :)

Mówię tak,ponieważ mam w domu dławiki SLS400 oraz SLS250 ,po podaniu zasilania próbówka zaczyna delikatnie świecić,jednak po dotknięciu się ręką dławika-neonówka gaśnie :)


Napięcia na obudowie dławika nie ma tylko na obudowie całej oprawy, ale myślałem ze to przez prądy wirowe z dławika :) Co do samego zjawiska to rzeczywiście sprawdziłem na lodówce o po dotknięciu palcem neonówka gasła :)