Zasilanie lampy UV

Lampy rtęciowe, sodowe, metalohalogenkowe

Zasilanie lampy UV

Postprzez DariuszMrozek » 13 grudnia 2018, 19:04

Witam serdecznie,
poszukuję materiałów/literatury/wsparcia nt. sposobu zasilania lamp wyładowczych UV lub wsparcia osoby, która ma doświadczenie w tego typu układach stosowanych miedzy innymi do utwardzania lakierów. Parametry posiadanej lampy:
1. moc lampy: 150 W/cm
2. moc lampy : 6750 W
3. napięcie lampy: 800 V
4. prąd lampy: 9,4 A
5. napięcie zapłonu: 1300 V
6. prąd maksymalny: 22 A
Do układu zasilania chciałbym użyć transformatora 380/3100 V.
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki, które pozwolą mi wykonać układ zasilania.
DariuszMrozek
 
Posty: 3
Zdjęcia: 0
Dołączył(a): 13 grudnia 2018, 18:47

Re: Zasilanie lampy UV

Postprzez KaszeL » 13 grudnia 2018, 22:03

Cześć,

Najlepiej będzie jak nam podasz informacje co to jest konkretnie za lampa. Generalnie będzie potrzebny raczej układ ograniczający prąd pracy lampy, a nie zwykły transformator napięciowy - ale więcej będę na ten temat w stanie powiedzieć, jak dowiem się co to za źródełko.
Uwaga zły, zły admin. W razie problemów szukaj pomocy u dobrego -> neon44
Avatar użytkownika
KaszeL
Site Admin
 
Posty: 8126
Zdjęcia: 534
Dołączył(a): 3 czerwca 2007, 14:57
Lokalizacja: Poznań

Re: Zasilanie lampy UV

Postprzez litak1 » 14 grudnia 2018, 16:53

Pewno to typowa lampa średnioprężna poligraficzna sposoby na zasilanie są dwa, elektroniczne układy pracy tzw E-brick który odpala lampę odpowiednim napięciem, stabilizuje moc znamionową (prąd) oraz używa mocy stand by w przypadku braku naświetlania lakieru. Moc w pracy na stand by jest na poziomie 10% co pozwala na pełne jej rozgrzanie przy zamkniętej osłonie oraz oszczędza prąd i lampę. E bricki są cholernie drogie i czułe na przepięcia przez co często wysiadają .
Starszym sposobem są transformatory zasilające ale co ważne muszą być dobrane do danej lampy, są to trafa rozproszeniowe lub używa się transformatorów z dławikami ograniczającymi prąd, te można regulować i stosować do różnych mocowo lamp (oczywiście w pewnych granicach). w układach często stosuje się przekładniki prądowe pracy lampy, które powodują natychmiastowe odcięcie zasilania transformatora w przypadku zużycia lub uszkodzenia lampy. W twojej lampie dziwi mnie trochę prąd maksymalny lampy . Zazwyczaj prąd znamionowy jest prądem maksymalnym w normalnej eksploatacji. Jeżeli chcesz zasilić lampę potrzebujemy wiedzieć jaka to lampa tak jak pisał przedmówca, ale również jaki masz transformator- jeżeli na nim masz zamiar używać lampy bo same napięcia jałowe nic nam nie mówią
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego. Na tym forum łączymy teorię z praktyką. Nic nie działa i nikt nie wie dlaczego. ;)
Avatar użytkownika
litak1
 
Posty: 1953
Zdjęcia: 259
Dołączył(a): 25 września 2011, 22:52
Lokalizacja: Wadowice

Re: Zasilanie lampy UV

Postprzez DariuszMrozek » 19 grudnia 2018, 23:43

Witam serdecznie,
posiadany transformator/sparowane transformatory ma następujące parametry odczytane z tabliczki znamionowej:
producent: SUPERFICI
moc = 11 kVA
U1 = 380 V / I1 = 28 A
U2 = 3100 V / I2 = 6,3 A
1f / 50 Hz / klasa izolacji H
Nie rozumiem z czego wynika różnica w mocy wyliczona w oparciu o U1xI1 (10,64kVA) i U2xI2 (19,53 kVA).
Parametry lampy przesłałem na początku wątku. Lampy wg. dostawcy mogą mieć zmodyfikowane parametry, tak aby lepiej dopasować je do układu zasilania opartego na posiadanym transformatorze/transformatorach.
Pomysł wykorzystania transformatora, zamiast zasilacza elektronicznego wynika oczywiście z kwestii finansowych. Oprócz transformatora z zainstalowanym na nim stycznikiem i czymś jeszcze, posiadam jeszcze baterię kondensatorów.
Zdaję sobie sprawę, że przekazane informację mogą być chaotyczne i niekompletne. Będę wdzięczny za wyrozumiałość, dalsze wskazówki i pytania oraz informację, gdzie mogę znaleźć trochę wiedzy teoretycznej z tej dziedziny.
Niestety nie udało mi się przesłać zdjęć - przy próbie dołączenia pojawia się komunikat, że plik jest za duży (maksymalny rozmiar to 50 Bajtów).
DariuszMrozek
 
Posty: 3
Zdjęcia: 0
Dołączył(a): 13 grudnia 2018, 18:47

Re: Zasilanie lampy UV

Postprzez DariuszMrozek » 20 grudnia 2018, 21:28

Trochę to trwało, ale w końcu udało mi się zrobić kilka zdjęć transformatora/transformatorów i odczytać dane z tabliczki znamionowej:
producent: SUPERFICI
moc: 11 kVA / U1: 380 V / U2: 3100 V / I1: 28 A / I2: 6,3 A
1 faza / 50 Hz, klasa izolacji H
Nie bardzo rozumiem z czego wynika różnica w mocy transformatora wyznaczona w oparciu o U1xI1 = 10,64 kVA i U2xI2 = 19,53 kVA.
Załączam linki do zdjęć:
1. https://www.fotosik.pl/zdjecie/b7400af2220de58e
2. https://www.fotosik.pl/zdjecie/8f38e6e1babfda85
3. https://www.fotosik.pl/zdjecie/8b7f4a6c581f813e
4. https://www.fotosik.pl/zdjecie/4438e8c9f663aa89
5. https://www.fotosik.pl/zdjecie/a41b2dcb3a07cc01
6. https://www.fotosik.pl/zdjecie/0f6c33c55297063c
Na jednym ze zdjęć widać stycznik i coś jeszcze. Niestety nie wiem co to jest.

Od technologa otrzymałem informację, że wymagane parametry lampy to 220 W/cm i długość lampy 50 cm.
Dostawca lampy może dostarczyć lampę na napięcie 3100 V, mocy 220 W/cm, długości 50 cm i prądzie 6,3 A.

Czy możliwe jest zasilenie lampy z wykorzystaniem układu opartego na posiadanym przeze mnie transformatorze?
Będę wdzięczny za dalsze pytania i wskazówki. Gdzie mógłbym znaleźć jakieś materiały na interesujący mnie temat?
DariuszMrozek
 
Posty: 3
Zdjęcia: 0
Dołączył(a): 13 grudnia 2018, 18:47


Powrót do Wysokoprężne lampy wyładowcze

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości