Strona 26 z 337

Re: Pare pytań do profesionalistów

PostNapisane: 14 października 2010, 21:13
przez MRP200
Sprawny RCD wyłącza zawsze poniżej swojego prądu znamionowego. Np. 30 wyłącza na poziomie 27-25 mA. Przy pomiarach zdarza się czasami, że wyłącza się przy prądach poniżej 15 mA (połowa prądu różnicowego), ale trzeba pamiętać, że mierząc RCD podpięty pod instalację do prądu pomiarowego dodaje się też naturalny prąd upływu instalacji.
Co do czasu wyłączenia to wymagany jest dopuszczalny maksymalny czas wyłączenia 200 ms. Mierzone RCD z reguły wyłączają w czasie 30 do 10 ms. Inna sprawa, to przebieg prądu upływowego. Powszechnie stosowane w domowych instalacjach RCD są klasy AC, co oznacza, że reagują na prądy upływowe sinusoidalne, natomiast nie reagują prawidłowo (lub całkiem nie reagują) przy prądach upływu wyprostowanych jednopołówkowo, a taka sytuacja może wystąpić w przypadku "doziemienia" w zasilaczu impulsowym za mostkiem prostowniczym.

Re: Pare pytań do profesionalistów

PostNapisane: 15 października 2010, 15:47
przez kapiwit
Ile kosztuje 1 kWh prądu jedno fazowego zmiennego ? :roll:

Re: Pare pytań do profesionalistów

PostNapisane: 15 października 2010, 15:56
przez DocBrown
kapiwit napisał(a):Ile kosztuje 1 kWh prądu jedno fazowego zmiennego ? :roll:


Poszukaj ostatni rachunek za energie elektryczną i poszukaj sobie tej informacji, musi być podana opłata za 1kWh, oraz pozostałe opłaty.

Re: Pare pytań do profesionalistów

PostNapisane: 15 października 2010, 16:09
przez amisiek
doc, tu jest jeszcze drugie dno w tym pytaniu - ile płacą za prąd przedsiębiorstwa i o jakim przydziale mocy.
Dla domu jest to 0,2555 zł/kWh w taryfie G11 (RWE Stoen), w dwustrefowej taryfie jest to "nocą" 0,2394 zł/kWh, "w dzień " 0,2703 zł/kWh, ale to jest stawka RWE/Stoenu. Gdzie indziej może być inaczej i należy jeszcze dodać koszty rozliczenia (wcale nie są one małe).
Dla małej firmy wg taryfy C11 jest to 0,2945 zł/kWh, w C12A (dwustrefowej) odpowiednio 0,3416 zł/kWh / 0,2768 zł/kWh, w C12B 0,3269 zł/kWh/ 0,2356 zł/kWh. Duzi płacą więcej. Nie są to jednak wszystkie koszty, bo należy doliczyć jeszcze dodatkowe opłaty, w tym za energię bierną, przydział mocy, oj dużo tego jest. Na pewno to nie są grosze, tak to ujmę.

Dziwne dźwięki z lampy Osram HQI-E 100W

PostNapisane: 23 października 2010, 12:24
przez slaweklampy
Witam

Ostatnio uruchomiłem lampę Osram HQI-E 100W/NDL, lampa świeci intensywnym, białym światłem. Podczas rozgrzewania lampy słychać takie dziwne metaliczne dźwięki. Czy jest to normalne zjawisko?

Re: Dziwne dźwięki z lampy Osram HQI-E 100W

PostNapisane: 24 października 2010, 00:43
przez OUKS340
slaweklampy napisał(a):Witam

Ostatnio uruchomiłem lampę Osram HQI-E 100W/NDL, lampa świeci intensywnym, białym światłem. Podczas rozgrzewania lampy słychać takie dziwne metaliczne dźwięki. Czy jest to normalne zjawisko?

Spowodowane jest to rozszerzaniem się metalowej konstrukcji wsporczej jarznika pod wpływem ciepła :) Nie masz się czego obawiać z lampą jest wszystko ok :)
P.S. mój WLS 400W też wydaje ciekawe dźwięki jak się rozgrzewa :lol:

Re: Pare pytań do profesionalistów

PostNapisane: 25 października 2010, 20:22
przez lampawls

Re: Pare pytań do profesionalistów

PostNapisane: 25 października 2010, 20:35
przez lampawls
Ale dokładniej trochę :roll: to,że to rura to wiem,ale chodzi mi o zastosowanie itp. :? Dodam tylko,że wisiało to jakieś 40 lat na słupie nn.

Koniec OT.

Re: Pare pytań do profesionalistów

PostNapisane: 25 października 2010, 20:42
przez kapiwit
lampawls napisał(a):Ale dokładniej trochę :roll: to,że to rura to wiem,ale chodzi mi o zastosowanie itp. :? Dodam tylko,że wisiało to jakieś 40 lat na słupie nn.

Koniec OT.

To może by taki "zakrętasek" :mrgreen: aby woda się do rury kablowej nie dostawała

Re: Pare pytań do profesionalistów

PostNapisane: 25 października 2010, 21:28
przez cieszyn
Dokładnie - tam, gdzie kabel wychodzi z pionowej rury idącej w górę, i trzeba go dalej poprowadzić, to taki "kapinos" ma za zadanie uniemożliwić dostanie się wody do tej rury