PostNapisane: 19 kwietnia 2017, 20:11
przez Farel03
Sprawdź mostek (dla pewności) i wymień pozostałe kondy. Ruszy :)

Re: Parę pytań do profesjonalistów

PostNapisane: 20 kwietnia 2017, 08:56
przez Lampka
Spory ten kondensator, 4.7uF... Ja największe jakie spotykalem, widzialem 1.5uF w ledach i byly to lampki okolo 10W. Ta twoja musi byc sporej mocy.

Re: Parę pytań do profesjonalistów

PostNapisane: 20 kwietnia 2017, 13:39
przez MRP200
Wszystko zależy jak są połączone diody. Przy dużej ilości diod może być kilka szeregów. Wtedy pojemność kondensatora musi być większa, bo taki układ zasilacza beztransformatorowego zachowuje się jak źródło prądowe.

Re: Parę pytań do profesjonalistów

PostNapisane: 20 kwietnia 2017, 16:30
przez galad
Lampa naprawiona uszkodzeniu uległ rezystor który jest zamontowany na fazie przed mostkiem.

Re: Parę pytań do profesjonalistów

PostNapisane: 23 kwietnia 2017, 16:31
przez IndustrialStalker
Jest w zaprzyjaźnionej kuchni piec. Nie duży jak na kuchenny ale z 2,5kw ma. Jednofazowy. Miał włącznik z zegarem(mechaniczny). Kiedy poległ po wielu latach eksploatacji wymieniłem na jakiś łącznik krzywkowy(panelowy) trójfazowy. Tory są potrzebne dwa, bo łącznik łączy i fazę i zero. Pierwsza krzywka pochodziła dość długo. Może było w tym trochę szczęścia, bo raczej nie miała więcej niż 25A. Druga padła po paru godzinach. Potrzebuje albo krzywkę dwu torową z dużym dopuszczalnym obciążeniem na tor(jeśli będzie jednofazowa, to nominalny prąd 16A będzie na pewno wystarczający)
On będzie się nazywał cztero biegunowy?

Albo rozważam, żeby rozwiązać problem raz na zawsze, dokręcenie małej metalowej puszki na eski(jeśli jest coś takiego do kupienia) i do niej łącznika na szynę, który wytrzyma bardzo długo a jeśli zawiedzie, to jest łatwo dostępny i prostszy w wymianie.

Pomożecie szukać? :)

Re: Parę pytań do profesjonalistów

PostNapisane: 23 kwietnia 2017, 19:39
przez Elektroservice
Na Twoim miejscu kupił bym stycznik na odpowiedni prąd i jakiś zwykły włącznik do sterowania stycznika :)

Re: Parę pytań do profesjonalistów

PostNapisane: 23 kwietnia 2017, 23:30
przez OUKS340
Elektroservice napisał(a):Na Twoim miejscu kupił bym stycznik na odpowiedni prąd i jakiś zwykły włącznik do sterowania stycznika :)

Tylko pytanie czy on się tam zmieści ;)

Jeżeli ma być rozłączana faza i neutralny (skoro tak założył konstruktor pieca) to zastosuj łącznik krzywkowy 3-fazowy na 25A. Większy prąd roboczy łącznika nie zaszkodzi. Poza tym dobrze przygotuj przewody przed podłączeniem do niego. Zastosuj złączki zaciskowe widełkowe albo pokryj przewody cyną.
Jeżeli chodzi o łącznik krzywkowe to dobrej jakości są polskiego producenta Spamel (mam nadzieję, że nie dostanę warna za polecenie firmy :oops: )

Re: Parę pytań do profesjonalistów

PostNapisane: 24 kwietnia 2017, 00:47
przez lampawls
Inną ewentualnością może być rozłącznik typu FR- są jego wersje jedno, dwu i trzy biegunowe, a sam rozłącznik ma 40 A obciążalności. Pozostaje jeszcze kwestia montażu-z obudową trochę miejsca zajmuje jakby nie patrzec ;)

Re: Parę pytań do profesjonalistów

PostNapisane: 24 kwietnia 2017, 07:14
przez IndustrialStalker
Miejsca jest na styk. Dlatego rozważając aparaturę na szynę, szukałbym malutkiej blaszanej "rozdzielnicy" żeby ją doczepić z boku(tylko czy jest coś takiego?).
A trójfazowe 25A właśnie nie starczają bo te 25 trzeba na 3 podzielić a tam ponad 13 na tor jest potrzebne. Znalazłem hurtownie w zasięgu z dużym asortymentem, będę dzwonił zaraz, może akurat coś będzie.

Re: Parę pytań do profesjonalistów

PostNapisane: 24 kwietnia 2017, 18:13
przez Elektroservice
Coś mi tutaj mocno nie pasuje. Przecież 25A to nie jest obciążalność sumaryczna torów prądowych, tylko na każdy tor przypada 25A :roll:
A przynajmniej tak powinno być :)